Bonjour,
j'ai un garage ossature bois mais la structure du toit n'est pas assez solide je souhaiterais donc la renforcer.
Mon garage fait 5 m x 10 m (ossature bois), le toit est actuellement en pannes de 120x40 espacées de 60 cm avec entretoises tous les 60 cms environ, par dessus OSB 12mm, solives et toiture bac acier pente 12%.
Je compte doubler une panne sur 2 en passant sur du 75x225 et garder les entretoises, cela vous semble il coherent?
Merci pour vos retours.
Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis construction garage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
 
Membre super utile Env. 2000 message Sain Bel (69)
Bonjour,

grattez sur ce site, il y a des abaques par rapport aux charges (permanentes et climatiques) et en fonction des portées : http://charpente-total-brico[...]atiques.php
Savoir de façon certaine, ça n'existe pas. Les seules choses fiables, c'est l'humilité et un regard attentif.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Sain Bel (69)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
Bonjour

Vos pannes en 7.5 x 22.5 (même en bois C18), portée 5 m, entraxe 0.60 m, suffisent à elles seules pour largement tenir le tout.
Mais je n'ai pas compris pannes + solives + bacs acier ; comment c'est disposé ?
Dans tous les cas, avoir un solide entretoisement, qui en plus va raidir les pannes dans le plan de la toiture et s'opposant à ce qu'elles soient soumises à la flexion déviée.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Loire Atlantique
Merci pour votre réponse !
J'ai actuellement de bas en haut :
Pannes de 120x40 entraxe 60cm et entretoises même section
Osb 12mm
Lattage pour fixation bac acier
Bac acier
En espérant avoir été suffisamment clair!.
Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
Le platelage osb va faire le rôle de contreventement, mais c'est un peu limite. Il faut qu'il soit bien cloué ou vissé, en continu, en bon état.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Loire Atlantique
Oui l'osb Est en bon état et bien vissé !
Merci de votre retour !
Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le vendredi 13 décembre 2024 à 07h21
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis construction garageArtisan
Devis construction garage
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos d'abris de jardin
Photos d'abris de jardin
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir