Bonjour.

Aujourd'hui c'est ma fosse septique qui m'inquiète. Les rehausses se décollent et les racines passent et pompent directement dans la fosse sans compter les cailloux ! Nous avons déjà la totalité des réseaux EU et EV en contrepente intégrale, la dommage ouvrage prend en charge le remplacement complet des réseaux sous le vide sanitaire, 25K€ de travaux.

Que pensez vous de ce décollement des rehausses ? Est-ce grave?

Merci d'avance,

Messages : Env. 30
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 700 message Hautes Pyrenees
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de VRD...

Allez dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de terrassiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Membre utile Env. 700 message Hautes Pyrenees
Bonsoir,

je ne comprend pas votre problème.
Pourriez vous faire une photo plus éloignée montrant le problème dans sa globalité.
Il faudrait voir le type de rehausse, comment elles sont emboitées sur la fosse toutes eaux (scellée, collée, emboîtée ...).
votre fosse et vos rehausses sont réalisés en quels matériaux et si possible avez vous leur marque ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 30 message Charente Maritime
Alexandre65 a écrit:Bonsoir,

je ne comprend pas votre problème.
Pourriez vous faire une photo plus éloignée montrant le problème dans sa globalité.
Il faudrait voir le type de rehausse, comment elles sont emboitées sur la fosse toutes eaux (scellée, collée, emboîtée ...).
votre fosse et vos rehausses sont réalisés en quels matériaux et si possible avez vous leur marque ?



Bonjour. Merci pour votre réponse.
Je tâcherai de vous faire des photos demain.
Je n'ai pas la marque mais je peux vous dire que c'est une fosse béton de 3000L avec filtre a sable non drainée comme épandage.

Les rehausses semblent être en PE et me paraissent simplement posées, pas emboîtées ni collées.

Sur les photos on voit que la jonction entre la rehausse PE et la cuve n'est pas étanche, la terre et les pierres y entrent, ainsi que les racines. On dirait que le sol a bougé et que soit la partie remblai s'est soulevée soit la fosse s'est enfoncee... Les mauvaises odeurs sortent également par les tampons de la FTE malgré la ventilation primaire derrière le WC et secondaire sur le toit... je dois dire que l'ensemble du réseau sous dallage de la maison est plein a plus de 50% en permanence a cause de 2 flaches successifs de 4m

La jonction FTE / rehausse devrait être étanche a la terre et aux cailloux non ?

Merci encore pour vos lumières. 🙂
Messages : Env. 30
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 700 message Hautes Pyrenees
Bonjour,

Si votre fosse a bougé c'est que soit vous avez un terrain "instable" (retrait/gonflement d'argiles) soit qu'elle a été mal posée.

Si vous disposez d'un filtre non drainé je partirai sur le deuxième choix.
Il faudrait s'assurer que la fosse est été calée par du sable (fond de fouille et côtés). Si l'artisan a remblayé avec de la terre celle-ci s'est "réorganisée" petit à petit et aurait pu faire bouger la fosse.

Pour les rehausses normalement chaque marque dispose de ses propres rehausses adaptées et ajustées. Malheureusement certains artisans posent juste des buses redécoupées ou des rehausses non adaptées qui coutent moins chères ...

D'après vos déclarations il semblerait que cela soit le cas. Là aussi les rehausses ont du bougé avec le mouvement du terrain.
Et si elles ne forment pas un ensemble solidaire alors on a potentiellement les problèmes que vous rencontrez (décollement avec entrée d'eaux claires parasites et matériaux, passages de racines, odeurs ...).

Avez vous eu le passage du SPANC et qu'a dit ce dernier (le problème c'est que ce passage se fait souvent avant fermeture du chantier ... donc certaines finitions ne sont pas constatées par les techniciens ...)./

J'attends vos photos pour me faire une idée plus précise.

bonne journée
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 30 message Charente Maritime














Bonjour. encore merci pour votre aide.
je vous remet quelques photos prises ce matin. après avoir légèrement frotté la terre, je crois que les tampons de la cuve béton sont équipés de rebords autours desquels viennent les rehausses.

on voit que la rehausse est excentrée et n'est plus jointive avec le béton.
Le SPANC avait bien contrôlé la fosse et les commentaires ont été suivis après réception de la maison pour la ventilation secondaire qui avait été arrêtée a mi hauteur sous combles. je vous met le document du spanc.

si vous avez besoin d'autres photos n’hésitez pas.  

D'après vous, en l'état et sous toutes réserves, y'a t'il une malfaçon?

Merci Smile
Messages : Env. 30
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 700 message Hautes Pyrenees
Re,

On en pourra pas parler de malfaçon à ce niveau là ... côté assurance ...

Je m'explique pour qu'un expert reconnaisse la malfaçon il faudrait que le problème empêche le bon fonctionnement de la fosse toutes eaux.
Or il sera difficile de prouver à ce jour que les quelques cailloux qui tombent entravent le fonctionnement de la fosse. Il en est de même pour les arrivées d'eaux claires parasites. Il faudrait prouver que la fosse se mette en charge, avec relargage de boues et risques de saturation du filtre à sable ...

Il faudrait faire jouer la garantie biennale de parfait achèvement des travaux.
Donc si votre facture a plus de 2 ans ...
Enfin vous pourriez vous rapprocher de l'artisan pour qu'il reprenne ce problème (décaisser autour des rehausses, reprendre le positionnement de chacune d'elles et les sceller pour qu'elles ne bougent plus).

Pour la fosse toutes eaux, idem si la fosse "fonctionne" même sans être de niveau (c'est-à-dire que son porte-à-faux n'est pas trop important) les experts seront réticents à le prendre en charge.

C'est malheureusement des situations que j'ai déjà rencontré.

Est-ce que vous avez des photos des travaux ANC ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 700 message Hautes Pyrenees
Pour les rebords de la cuve, ils correspondent à la collerette qui permet de recevoir le regard en béton pour que ce dernier se positionne correctement.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 30 message Charente Maritime
Malheureusement non, pas de photos des travaux avant pose de la FTE et remblaiement...
Messages : Env. 30
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 700 message Hautes Pyrenees
Aïe.
Pour les racines ce sont des radicelles. J'en voie souvent.
D'après mes connaissances et de ce que je vois sur la photo peut de risque.
Vérifier que vous n'avez pas de végétaux qui développent des racines à proximité (moins de 3 mètres).

Vous connaissez des désordres avec vos canalisations mais avec la fosse et le filtre avez vous des problèmes ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 12 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fosse septiqueArtisan
Devis fosse septique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir