J'ai un peu avancé sur mon projet aménagement de combles . pouvez vous me donner vos avis ou conseils ?
Préparation avant aménagement
Avant de commencer l’isolation en tant que tel des combles perdus je me suis penché sur la ventilation de ma sous toiture
Jai pu constater qu’il n’y avait qu’un faible espace (moins de 0.5cm) entre mes tuiles au niveau de la panne sablière et la dalle béton.
Les tuiles faitières faisant la jonction entre les différents pans de toit sont cimentées. J’ai pu constater qu’il y avait des endroits ou certaines tuiles faitières laissaient passer la lumière. Cela devait sans doute permettre de créer une légère ventilation de sous toiture.
J’ai donc décider de rajouter des Chatières pour améliorer la ventilation sous toitures. J’ai pu trouver sur le net qu’il fallait mettre 1 chatière par 20m2 de toiture et les positionner en quinconce.
Ma toiture étant fait de 4 pans J’ai donc 2 pans en forme de triangle et 2 pans en forme de trapèze isocèle. L’air du triangle est de 30m2 et celui du trapèze est de 60m2. Il me faudrait donc un minimum de 2 chatières pour l’un et de 3 pour l’autre …. J’ai cependant décidé d’en rajouter quelque unes. Ce qui donne le schéma ci-dessous. Les chatières sont en rouge.
Aménagement des combles
Je vais decrire mon procédé en 4 parties que vous pouvez voir si dessus.
1) Mise en œuvre et isolation de la dalle béton en partie de comble non aménagé
Je souhaite mettre une double couche de de bois steico flex 036 d’une épaisseur totale de 30cm ce qui me donnera un R de 8.25
Je fixerais des solives de 40*160 perpendiculairement aux poutres de bois posées sur la dalle béton (je crois qu’elles se nomment semelles dans le jargon des charpentiers).
La première couche de laine de bois de 160 se glissera donc sous ces solives et la deuxième couche sera déployée perpendiculairement à la première et donc parallèle aux solives. Sur les solives je placerais un plancher OSB 4 18mm.
La deuxième couche aura donc une épaisseur de 140 ce qui créera une lame d’air de 2 cm entre l’isolant et l osb afin d’éviter toute condensation.
Il y aura bien évidement un frein vapeur directement posé sur la dalle béton. Je penche pour l’intello de Proclima.
2) Mise en œuvre et isolation de la partie pied droit
J’ai comme intention de fixer des solives de 80*60 en prolongement de mes chevrons pour créer un pied droit. Cela créera donc une structure en bois verticale entre laquelle je placerai une couche de 6cm de laine de bois.
Sur cette structure en bois je fixerai parallèlement au sol des suspentes intégra 2 qui permettront d’accueillir une double couche de laine de bois 12cm +10cm. J’aurais donc un R de 7.75.
Puis je clipserai le frein vapeur et enfin je terminerai par les fourrures. Avant de mettre les 2 panneaux de BA13 je fixerais perpendiculairement aux fourrures des tasseaux de 30*30 afin d’avoir un vide technique pour mettre mes boites électriques sans percer le frein vapeur.
3) Mise en œuvre et isolation des rampants
J’ai décidé de mettre une couche de laine de bois toujours la steico flex 036 de 6cm entre mes chevrons. La profondeur théorique de mes chevrons est de 10cm mais lorsque je les mesure j’observe souvent une dimension de 9.5. Donc si je mets un isolant de 8cm je n’aurais qu’une lame d’air de 1.5 cm entre les liteaux et l’isolant. J’ai donc fais le choix de favoriser la ventilation sous toiture en prenant un isolant de 6cm d’épaisseur e qui me donne une lame d’air sous les tuiles de 3.5cm.
Sous les chevrons j’opterai pour une isolation double couche avec des suspentes intégra 2 . L’épaisseur de la laine de bois flexe tant de 57 cm a peut près j’aurai distancé les suspentes de 56 cm et ainsi la première couche de 12 cm de laine de bois je laurais coincée entre les suspentes avec une légère compression.Cette première couche sera perpendiculaire aux chevrons.
La deuxième couche de 10cm viendra s’embrocher sus les suspentes. Puis je fixerai le frein vapeur et je terminerai par un panneau de BA13.
Ici je ne fixerai pas de tasseau puisque je n’aurai à cette endroit besoin que de passer des gaines electriques et que la suspente intégra le permet déjà.
4) Mise en œuvre et isolation du faux plafond de la pièce nouvellement créée
J’ai comme idée de fixer des solives sur les poutres en bois ( je crois que ca s’appelle des extraits) sur lesquelles sont fixés les poinçons (cf Schéma ci-dessus)
Je fixerai donc des solives de 75*100 en parallèle aux extraits de la charpente avec un entraxe de 0.5m entre elles. Ces solives auraient une portée de 2.25m.
- Sur les solives je fixerai un plancher OSB de 18mm puis je poserai le frein vapeur et par après je mettrai de la fibre de bois rigide la steico therm F de 36cm ( R=8.2) . J’opte pour de la fibre de bois rigide afin de pouvoir marcher occasionnellement dessus si je dois intervenir en sous toiture au niveau de la pointe du toit
- Sous les solives fraichement posées je mettrai un faux plafonds suspendu avec lisse clip fixé sur les extrait et la pose de fourrures soulagées par le maintien de quelques suspentes fixées dans les solives. J’aurai donc un vide technique de minimum 10 cm entre mon faux plafond et le plancher OSB, ce qui permettra a mes spots de bien être ventiler et ne pas être en contact avec la laine de bois ..