Renovation Electrique triphasée - nouveau tableau Résolu

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 140 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 30 message Indre Et Loire
Bonjour,

Je souhaite rénover mon installation électrique existante qui est en triphasée.
Voici les caractéristiques : Abonnement 15kvA -  Différentiel EDF 650mA-380V–30A
Je vais installer un tableau électrique principal dans ma maison et passer le tableau électrique actuel, situé 
dans un atelier à l'extérieur de la maison, en tableau secondaire.

Je pense acheter un tableau nu Legrand 4 rangées dans le quel j'y mettrai :
- 1 Interrupteur sectionneur DX³-IS 40A-4 Phases - 40A (ref. Legrand 406480) est ce suffisant ?
- 1 interrupteur Diff DX³-ID 40A-4P type A pour regrouper les circuits spécialisés et ceux qui ont notamment un neutre commun (ref. Legrand 411675)
- 2 Interrupteur Diff DX³-ID 40A-2P type AC pour tous mes autres circuits (ref Legrand - 411505)
- 2 Disjoncteur DX³6000 40A-4P (ref Legrand - 407902) pour mes circuits vers les 2 tableaux secondaires (atelier et dépendance) extérieurs à la maison
- Plusieurs Disjoncteurs DNX³4500 en 20A, 16A et 10A (ref Legrand - 406775-406774-406773)

J'avais les questions suivantes :
- Est ce que mes choix d'ID Diff et Disjoncteurs vous paraissent cohérents ? 
- J'hésitais entre Legrand et Schneider, y'a-t-il de vrais différences entre ces 2 marques ?
- Dans le tableau quel est le plus pratique pour relier l'interrupteur sectionneur au ID Diff ? peignes verticaux, fils, cordon de repiquage ?
- Etant en triphasé il faut je prenne des borniers de repartition spécifiques, 1 bornier par phase et 1 pour le neutre ?
- Est-ce que 40A pour les Interrupteurs Diff est suffisant, normalement je n'ai pas besoin de mettre des 63A ?
- avec mon abonnement 15kvA, j'ai donc 25A par phase et une puissance max de 5500W par phase ? avec 5500W je ne peux donc pas mettre une cuisinière électrique de 6000W ?
- Est ce que tous les ID Tetra et Disj Tetra peuvent s'insérer dans le tableau Legrand en profondeur ?
- Faut-il des rails horizontaux spécifiques pour les ID et Disj Tetra dans le tableau ?
- Mon piquet de terre est situé à côté de mon tableau secondaire, ai-je besoin d'amener la terre du tableau principal ou
  puis-je relier directement le tableau secondaire sur le piquet de terre situé à côté ?
- Pour relier mon interrupteur sectionneur à la barette de répartition il me faut des cables en 10mm2 ?
- Pour relier mon tableau principal aux 2 tableaux secondaires, il faut des cables de section 10mm2 (distance 25m) ?
Quel type de cables puis-je utiliser pour relier mes tableaux : du u1000 R2V 5G10mm2 ou u1000 RGPFV 5G10mm2 ? 
A savoir que les cables passent par l'extérieur avec un qui sera enterré pour une partie ?

Merci d'avance pour votre aide.
Messages : Env. 30
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 4 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Vu que votre DB est un 10/30A, dimensionner pour 30A est suffisant (sauf si vous envisagez un jour un abonnement d'au moins 24kVA)


Citation: Est ce que mes choix d'ID Diff et Disjoncteurs vous paraissent cohérents ? 

- 1 Interrupteur sectionneur DX³-IS 40A-4 Phases - 40A (ref. Legrand 406480)
Je suppose que le disjoncteur EDF n'est pas à proximité
J'ai une préférence pour le 406543 plus repérable avec sa manette rouge
Mais si vous restez sur la manette grise, vous pouvez éventuellement prendre le 32A 406479 moins cher, mais qui ne fait que 2 modules, donc voir.

- 1 interrupteur Diff DX³-ID 40A-4P type A pour regrouper les circuits spécialisés et ceux qui ont notamment un neutre commun (ref. Legrand 411675)
Oui mais j'y adjoindrait en plus un module de raccordement 406301 et un peigne tetra 405200 ou 405201

- 2 Interrupteur Diff DX³-ID 40A-2P type AC pour tous mes autres circuits (ref Legrand - 411505)
Je prendrai un modèle peignable 411638

- 2 Disjoncteur DX³6000 40A-4P (ref Legrand - 407902) pour mes circuits vers les 2 tableaux secondaires (atelier et dépendance) extérieurs à la maison
Des 32A 406913 suffisent, vu que votre DB est un 30A

- Plusieurs Disjoncteurs DNX³4500 en 20A, 16A et 10A (ref Legrand - 406775-406774-406773)
Préférence pour le 406782, 83, 84 à connexion automatique.
En tout cas impératif pour le peigne tetra


Citation: - J'hésitais entre Legrand et Schneider, y'a-t-il de vrais différences entre ces 2 marques ?

Les 2 sont de bonne qualité
Legrand est plus facile à trouver pour un particulier car plus distribué en GSB et sur les boutiques internet


Citation: - Dans le tableau quel est le plus pratique pour relier l'interrupteur sectionneur au ID Diff ? peignes verticaux, fils, cordon de repiquage ?

Il faut passer par des borniers intermédiaire, pour faire des liaisons par fil
Des peignes verticaux ne conviennent pas pour du triphasé


Citation: - Etant en triphasé il faut je prenne des borniers de repartition spécifiques, 1 bornier par phase et 1 pour le neutre ?

Oui il existe des borniers quadruples adaptés au tri
Mais 4 borniers 04815 et 04816 placés aux 4 coins pourraient suffirent


Citation: - Est-ce que 40A pour les Interrupteurs Diff est suffisant, normalement je n'ai pas besoin de mettre des 63A ?

Oui il suffisent vu que votre DB est un 30A


Citation: - avec mon abonnement 15kvA, j'ai donc 25A par phase et une puissance max de 5500W par phase ? avec 5500W je ne peux donc pas mettre une cuisinière électrique de 6000W ?

Non ou alors il faut en prendre une qui utilise 2 phases

Citation:
- Est ce que tous les ID Tetra et Disj Tetra peuvent s'insérer dans le tableau Legrand en profondeur ?

Bien entendu
Mais en largeur cela prend plus de place.
Des tableaux de 18 modules peuvent être pertinent


Citation: - Faut-il des rails horizontaux spécifiques pour les ID et Disj Tetra dans le tableau ?

Non

Citation: - Mon piquet de terre est situé à côté de mon tableau secondaire, ai-je besoin d'amener la terre du tableau principal ou
 puis-je relier directement le tableau secondaire sur le piquet de terre situé à côté ?

Si vous etes dans le même batiment, il faut que les terres des 2 tableaux soient interconnectées

Citation: - Pour relier mon interrupteur sectionneur à la barette de répartition il me faut des cables en 10mm2 ?

Oui

Citation: - Pour relier mon tableau principal aux 2 tableaux secondaires, il faut des cables de section 10mm2 (distance 25m) ?
Quel type de cables puis-je utiliser pour relier mes tableaux : du u1000 R2V 5G10mm2 ou u1000 RGPFV 5G10mm2 ?

Du 6² pourrait suffire
Prendre U1000 R2V 5G
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Indre Et Loire
Merci Carminas pour votre réponse rapide et bien expliquée.

Je voulais juste 2-3 précisions :

- Si je comprends bien, j'avais surdimensionné tous mes ID Diff et interrupteur sectionneur en prenant du 40A. A priori je peux prendre tous mes ID Diff et sectionneur en 32A car je suis avec un abonnement 15kvA. Même si je passe un jour en 18kvA (30A par phase), les ID Diff en 32A suffiront ?

- Je compte prendre un tableau Legrand 18 modules donc effectivement il faut que je prenne des disjoncteurs compatibles peigne comme vous me l'avez indiqué et un peigne tetrapolaire 18 modules (ref Legrand 4 052 02) ?

- Est ce qu'il y a des emplacements prévus pour les 4 borniers 04815 et 04816 dans le tableau 4 rangées de 18 modules ?

- Si je prends finalement un interrupteur sectionneur 32A je peux prendre des cables 6mm2 pour le relier à la barette de répartition ? Du coup idem pour relier mes tableaux secondaires, je peux prendre du 6mm2 si longueur inférieure à 25m ?

Merci d'avance pour votre aide
Messages : Env. 30
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

1/ Les interrupteurs différentiels n'existent pas en 32A, donc ce sera 40A

2/ Ok
Pour la réf tout dépend de la longueur dont vous avez besoin

3/ Oui à chaque coin

4/ Non, la norme impose du 10² mini pour l'arrivée principale (allez savoir pourquoi)

Par contre OK pour les tableaux secondaires
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Indre Et Loire
Merci pour votre aide et vos réponses Carminas !
Messages : Env. 30
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis le jeudi 12 décembre 2024 à 13h08
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir