Retour
Menu utilisateur
Menu

Interrupteur va-et-vient lumineux pour circuit prises extérieurs Résolu

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 146 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message Grenoble (38)
Bonjour,

J'ai des prises extérieurs sur la façade de ma maison câblées en 2.5mm² et protégées par un 20A.
J'ai dans mon salon un interrupteur va-et-vient lumineux qui part au tableau.

Je souhaitais me servir de cet interrupteur pour couper la phase des prises extérieurs quand elles ne sont pas utilisées. (C'est à dire tout le temps ou presque)

Or je m'aperçois que mon interrupteur est un 10A : Odace, va-et-vient lumineux Blanc 10 A

Je n'ai pas trouvé d'interrupteur respectant l'esthétique de mon installation en 20A ou 16A.

Comment faire ?

Dans l'idéal, je ne souhaite pas remplacer le disjoncteur 20A par un 10A.

Est-ce que ma seule solution est de séparer le circuit de commande du circuit de puissance en ajoutant cela à mon tableau : Schneider Contacteur 20A ?

Merci d'avance pour votre avis.
Messages : Env. 100
De : Grenoble (38)
Ancienneté : + de 14 ans
Sujet résolu !
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 500 message Saone Et Loire
Pour moi vous ne trouverez pas d'interrupteur de plus de 10A;
Chez moi je passe par un télérupteur au tableau.
Messages : Env. 500
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Regardez du côté des interrupteurs bipolaires, qui sont en principe prévus pour 16A.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Grenoble (38)
tribu.schmitt a écrit:Chez moi je passe par un télérupteur au tableau.

Vous avez installé un télérupteur pour un circuit prise avec interrupteur à bouton poussoir, c'est cela ?
J'imaginais plus un contacteur avec interrupteur lumineux, ai-je tort ? De plus j'ai l'impression que dans les gammes standards, le contacteur est en 20A alors que le télérupteur est en 16A ce qui limiterait mon circuit de prises.
Messages : Env. 100
De : Grenoble (38)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 100 message Grenoble (38)
Carminas a écrit:Regardez du côté des interrupteurs bipolaires, qui sont en principe prévus pour 16A.

Quelle belle idée, en effet: Odace interrupteur bipolaire 16A
Merci beaucoup!
Messages : Env. 100
De : Grenoble (38)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui j'ai fait la même recherche, mais c'est une boutique espagnole et j'ai l'impression que le bipolaire n'est plus commercialisé en France
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Grenoble (38)
Carminas a écrit:j'ai l'impression que le bipolaire n'est plus commercialisé en France

Oui j'ai l'impression aussi. Sur le site Schneider cette référence apparaît sur le site en anglais et j'obtiens 0 résultat en français.
Si je n'arrive pas à m'en procurer je vais me rabattre sur la solution du contacteur.
Cette solution à l'inconvénient d'être plus coûteuse et prend aussi de la place dans le tableau (3 modules) car il va me falloir en plus du contacteur un disjoncteur 20A pour le circuit puissance et un 10A pour le circuit commande. Si je ne dis pas de bêtises ?
Messages : Env. 100
De : Grenoble (38)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 500 message Saone Et Loire
Loula38 a écrit:
tribu.schmitt a écrit:Chez moi je passe par un télérupteur au tableau.

Vous avez installé un télérupteur pour un circuit prise avec interrupteur à bouton poussoir, c'est cela ?
J'imaginais plus un contacteur avec interrupteur lumineux, ai-je tort ? De plus j'ai l'impression que dans les gammes standards, le contacteur est en 20A alors que le télérupteur est en 16A ce qui limiterait mon circuit de prises.

OUi c'est ce que m'a conseillé mon électricien. De telle sorte ce n'est pas le poussoir qui supporte la charge mais le télérupteur
Messages : Env. 500
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 300 message Seine Maritime
Bonjour


J'ai opté pour la version telerupteur également car il m'en restait en stock que j'ai récupéré dans l'ancien tableau de la maison que j'ai acheté.
Sinon j'aurais remplacé mon inter mureva 10A par une version 16A.


Ricounou
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 100 message Grenoble (38)
Ricounou a écrit:Bonjour


J'ai opté pour la version telerupteur également car il m'en restait en stock que j'ai récupéré dans l'ancien tableau de la maison que j'ai acheté.
Sinon j'aurais remplacé mon inter mureva 10A par une version 16A.


Ricounou

Merci pour ce retour
Messages : Env. 100
De : Grenoble (38)
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le jeudi 05 décembre 2024 à 05h34
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir