Bonjour,

Ma VMC est en panne et je m'oriente vers une VMC hygroréglable "basse consommation" Gauli 2 de chez Sauter ou Hygrocosy BC de chez Atlantic, j'ai l'impression que c'est la même VMC...

J'ai une bouche cuisine hygro en 125
une bouche hygro salle de bains en 80 
une bouche WC en 80
et une bouche hygro salle de bains en 80. (Cette 2e DDB n'est pas utilisée)

Les 2 VMC ont un débit de pratiquement 300 m3/h, ce qui me parait énorme et gros consommateur de chauffage
Comment réduire ce débit ?  J'ai vu qu'il existait un variateur Atlantic pour les moteur EC, est ce compatible ? et est ce efficace ?

J'ai regardé la VMC autoréglable chez Atlantic, elle dispose de deux vitesses  mais je ne connais pas le débit d'extraction en petite vitesse, et d'autre part la conso électrique est importante. C'est pourquoi je m'orientais vers la basse conso.

Merci d'avance de vos conseils.

Je précise que je ne connais pas grand-chose en VMC et en électricité.
Cordialement,
Messages : Env. 10
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de VMC...

Allez dans la section devis vmc du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-98-devis_vmc.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, Il y a un truc tout simple pour la calmer un peu.

Vous devez avoir au moins une aspiration de reste qui ne sera pas utilisée.

Alors, à l'évacuation, vous mettez un tuyau avec un Y et avec une branche du Y vous mettez une gaine assez longue (au moins 2 mètres) et vous allez la brancher sur une aspiration non utilisée. Il me semble qu'on peut régler le débit, alors vous le réglez comme vous voulez. Plus c'est ouvert, plus ça diminuera le débit général.

En plus vous ne dégradez pas la VMC pour la garantie.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10 message Indre Et Loire
Bonsoir,
Merci pour la réponse,
Il n'y a pas de réglage de débit des bouches, il faudra bricoler et faire une réduction de 160 (diamètre de la sortie) vers 80 (diamètre d'une entrée libre).
Sinon un variateur pourrait-il convenir sur ce type de moteur ?

Cordialement
Messages : Env. 10
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, Il faudrait un variateur SPECIAL pour VMC, ceux pour les lampes ne conviennent pas. jE crois qu'on en trouve en GSB.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Langeais (37)
Pleum a écrit:Bonsoir,
Merci pour la réponse,
Il n'y a pas de réglage de débit des bouches, il faudra bricoler et faire une réduction de 160 (diamètre de la sortie) vers 80 (diamètre d'une entrée libre).
Sinon un variateur pourrait-il convenir sur ce type de moteur ?

Cordialement

Bonjour,

 Un variateur convient très bien, mais il ne faut pas n'importe lequel : pour moteur.
Le mien "tourne" depuis plus de 10 ans sans problèmes avec un moteur de 250W, pour ma VMC SF.

https://fr.farnell.com/ebm-papst/ree-50/speed-controller-manual-230vac/dp/2474664?utm_medium=css&cjevent=03175f559b4311ea825b06d60a180512&gclid=Cj0KCQjwzZj2BRDVARIsABs3l9LP8qQwcjkpDJ0_gqjeBc57JKn5MP9tbZPRRnxHilrEm6HEM326dYgaAmPSEALw_wcB&utm_source=bybuybye&utm_campaign=nmpi&CMP=AFC-CJ-FR-8890051&utm_content=generic&gclsrc=aw.ds&gross_price=true&source=CJ&utm_term=generic&click_id=Cj0KCQjwzZj2BRDVARIsABs3l9LP8qQwcjkpDJ0_gqjeBc57JKn5MP9tbZPRRnxHilrEm6HEM326dYgaAmPSEALw_wcB
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10 message Indre Et Loire
Bonjour et merci pour vos réponses.

J'ai vu qu'il existait des variateurs Atlantic mais je ne comprends pas bien les différences.

Raymond037, votre moteur de VMC est énorme pour 250W sur la doc de la VMC Atlantic Hygrocosy BC il est indiqué 48W...
Messages : Env. 10
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Langeais (37)
Ce n'est pas un ventilateur qui était fait pour la VMC, mais pour mon récupérateur d'air chaud sur mon foyer fermé; j'ai pris ce que j'avais,il ne me servait plus; avec la variateur ça va très bien; il est vrai  qu'i n'y pas besoin d'autant.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10 message Indre Et Loire
OK merci,
Je vais voir Atlantic pour qu'il me conseille sur le choix d'un variateur adapté à la VMC choisie, s'ils veulent bien me répondre.
Je trouve l'idée de Larzarc super bonne aussi mais pour l'instant je ne trouve pas de pièce en Y en 160 mm pour faire une dérivation sur la sortie.

Bonne soirée
Messages : Env. 10
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le mercredi 25 décembre 2024 à 11h39
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
3
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir