Bonjour

Les 11 prises du plan de travail de la cuisine suite renovation de cette pièce sont protégées par 2 disjoncteur.
Les autres prises au niveau des plinthes 3 dans la cuisine, 1 dans la buanderie et 1 dans le bureau sont protegees par un 3ème disjoncteur

Disjoncteur 20A , cablage en 2,5mm2 vers 3 prises du plan de travail
Disjoncteur 20A, cablage en 2,5mm2 vers 8 prises du plan de travail
Disjoncteur 20A cablage en 2,5mm2 vers 3 prises cuisine, 1 buanderie, 1 bureau au niveau des plinthes

Est ce conforme avec la c15100 qui donne 6 prises pour le circuit spécialisé de la cuisine ?


Cordialement
Ricounou
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
Sujet résolu !
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Cela reste vague dans la norme.

On va dire que oui, mais de toute façon c'est un critère de confort de la norme, donc pas essentiel.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 300 message Seine Maritime
Merci.

Je pense ne pas prendre de risque électriquement parlant sachant qu'au niveau plan de travail :

- 1er disjonteur le bloc 3 prises est utilisé a 100% par cafetiere, bouilloire et grille pain
- 2eme disjoncteur 3 prises libres sur les 8 (branchés en permanence micro onde, 3 mini robots, 1 aspi sans fil )


Cordialement
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Il n'y a de toute façon aucun risque.
Si vous tiriez trop que ce soit sur 1 prises ou sur 8, le disjoncteur sautera.

A savoir qu'avec une bouilloire de 2500W, un grille pain, une cafetière, donc 3 prises, vous pouvez être limite pour 20A.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 300 message Seine Maritime
On se sert rarement voire jamais de la bouilloire et cafetière en meme temps.
A ce jour aucune disjonction sur ce bloc de 3 prises.

Cordialement
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Non chez moi non plus.
Mais on ne doit pas être loin de la limite
C'est juste pour dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir pleins de prises pour arriver à ce stade.
Alors qu'à l'inverse on pourrait brancher sans problème des centaines de téléphones portables.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 300 message Seine Maritime
Oui, mon but est de refaire un diagnostic électrique après tout les travaux et que ce diagnostic soit sans remarque.
D'ou mon questionnement sur la protection des prises de cuisine et ce nombre de 6 qui revient dans la norme en etant peu précis.
Sachant qu'electriquement parlant il n'y a pas de risques sur mon installation
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Le diagnostic électrique ne vérifie que les points essentiels de sécurité.
Le nombre de prises par circuit, qui est un critère de confor,t n'en fait pas partie.

Surtout que cette limite à 6 est apparue dans la version de la norme de 2015 et que sans doute la plupart des logements en France ne la respecte pas.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le dimanche 10 novembre 2024 à 01h34
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir