Retour
Menu utilisateur
Menu

Connexion nourrices en série ES Résolu

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 142 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 40 message Seine Et Marne
Bonjour à tous,

J'ai besoin de vos avis sur mon extension d'ECS et plus précisément sur la connexion de deux nourrices entre elles

J'ai une 1ere nourrices alimentée par la Chaudière pour l'EC et l'EF par le réseau de distribution. Cette 1ere nourrice se situe au RDC et alimente  :

- EF : 4 piquage en PER 16
- EC : 3 piquage en PER 16

Je rénove mes comble et souhaite y mettre une salle d'eau (Double vasque et douche avec Colonne encastré)

Je veux donc mettre une autre nourrices dans les combles afin de gérer ces deux puisages, mon problème est la connexion de cette nourrices. Actuellement, un MC en diam 16 a été tiré dans les combles et c'est le seul diamètre disponible.

Est-ce que je peux : 

- Connecter la nourrice des combles en MC Diam 16 en partant d'un piquage sur la nourrice du RDC ? 
- Dois-je utiliser le bout de la nourrice pour faire cette extension ? Le bout étant actuellement fermé par un bouchon en laiton 

Enfin, depuis la nourrice des Combles, je souhaite distribuer le double vasque en MC 16 et la douche en MC 20 (conseils fabricant colonne encastré), est-ce cohérent ? N'y aura t-il pas un problème d'équilibrage de débit 

Voilà pour mes interrogations, si les initiés passent par là je suis preneur  !!

Si besoin, je mettrai un chemin

Bien à vous
Messages : Env. 40
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 5 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de plomberie...

Allez dans la section devis plomberie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonjour ,
Branchement en bout de nourrice avec vanne d'arrêt ,
le fait d'avoir du MC en 16 et de prolonger en 20 ne
changera pas le débit , en principe du 16 devrait le
faire a condition de ne pas utilisé en même temps ,
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 40 message Seine Et Marne
Merci pour votre réponse

Juste pour ma culture perso, qu'est-ce qui change dans le fait d'utiliser le bout de la nourrice plutôt qu'un sortie (« normale ») ?
Messages : Env. 40
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Re ,c'est le débit qui est plus important
en principe une nourrice est en 3/4 et les
sorties en 1/2 ,
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 40 message Seine Et Marne
Effectivement c'est plus claire, merci
Messages : Env. 40
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 5 ans
En cache depuis avant-hier à 09h57
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir