Bonjour à tous,

j'ai depuis quelque temps un problème de débit dans ma douche, tous les autres robinets de la maison ne posant de leur côté aucun problème.
La production d'eau chaude est avec une chaudière à accumulation Geminox Gaz.
La douche est équipée d'un robinet Thermostatique Hansgrohe Ecostat, ancien modèle.

Symptômes: réglage de température OK, mais de moins en moins de débit dans la douche au point que ça en devient gênant. Réduction constatée petit à petit sur plusieurs mois.

Voici dans l'ordre toutes mes tentatives d'hier pour régler le problème:


Premier essai:
changer la cartouche thermostatique: aucun effet

Deuxième essai:
démonter entièrement le corps de robinet et le laisser plusieurs heures dans du vinaigre chaud, nettoyage des joints crépines: aucun effet, et même encore pire qu'avant, de moins en moins d'eau, que le robinet soit réglé à fond sur chaud ou sur froid

Troisème essai:
De guerre lasse, monter un robinet tout neuf Hansgrohe Ecostat 1001 CL: aucun effet, à peine un filet d'eau qui sort, que le robinet soit à fond sur chaud comme sur froid ! Je remonte l'ancien.

Quatrième essai:
Démonter le robinet, boucher alternativement côté chaud puis froid les sorties, et remettre l'eau en service en tenant un seau de ménage incliné devant la sortie.
Côté chaud comme côté froid, l'eau coule fortement en jet, et remplit le seau de ménage en quelques secondes (une dizaine de litres).
Remonter l'ancien robinet: toujours aucune amélioration

Cinquième et dernier essai:
Laisser le corps du robinet en place, mais démonter la cartouche thermo côté droit ET le mécanisme d'ouverture/fermeture côté gauche.
A ce stade, seuls le corps en laiton et les clapets anti-retour restent en place.
Remise en service de l'eau: Cette fois ça a même empiré au point que plus rien ne coule, ni chaud, ni froid !!

La pression est-elle devenue insuffisante pour passer les clapets ?? Y compris côté froid ??
Incompréhensible !
J'ai remonté l'ensemble, mais maintenant je n'ai plus d'eau du tout à ce robinet...

Conclusion:
Je suis un peu (beaucoup ?) paumé, je n'arrive pas à m'expliquer que l'eau coule fort des sorties murales, en jet horizontal, côté chaud comme côté froid, mais que dès que je monte un robinet thermostatique, que ce soit le neuf ou le vieux, je n'ai plus rien du tout qui sort.

Et ça me rend dingue que plus je tente de régler le problème, moins j'ai d'eau à mon robinet !

Quelqu'un a t-il une idée, à part appeller le plombier ?

Merci
Flop
Messages : Env. 10
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis plomberie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Membre utile Env. 500 message Rhone
Salut le problème viens du thermostatique ce type de robinet n'apprécie pas les variation de t° du à la production d'eau chaude en direct et non en stockage genre ballon d'eau ou chaudière avec réservoir d'une bonne capacité d'eau chaude.

Solution mets un mitigeur non thermostatique je sais que c'est pas terrible mais hélas la solution est là.Pour le bain des petits bien mettre le thermomètre dans l'eau.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Finistére (29)
Bonjour
C'est exacte en production instantanée mais ca joue sur la température pas sur le débit. De plus ici c'est de l'accumulation.

Les joints que tu utilises entre les sorties du mur et le robinet ne bloquerait pas les clapets si trop serré ou d'un diametre intérieur trop faible par exemple?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Finistére (29)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 10 message Yvelines
Merci pour vos réponses. En effet c'est de l'accumulation avec un ballon interne de 78 litres. Et en effet aussi, jamais eu de pb de température, par contre depuis quelques mois le débit diminue, au point que c'est devenu quasi inutilisable cette semaine.

Et curieusement mes tentatives d'hier ont plutôt aggravé la situation.

En joints j'ai utilisé les joints à crépine fournis avec le robinet et des joints caoutchouc standard pour le 20/27 sans crépine. Les clapets s'ouvrent en bougeant à l'opposé du joint, donc le joint ne devrait pas gêner le mouvement.

Ce que je trouve fou c'est que même l'eau froide ne coule plus du tout à ce robinet (ni au robinet neuf que j'ai testé), alors qu'elle arrive directement de la ville sans passer par la chaudière. Et que par contre elle coule en jet de la sortie murale, si je retire totalement le corps de robinet, pour les deux côtés chaud comme froid.
Messages : Env. 10
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Yvelines
Petite màj, origine du problème trouvée.

La sortie de douche encastrée a été faite n'importe comment, avec de simples flexibles pour lavabos, et une platine métalique percée dans laquelle le raccord coudé de chaque sortie d'eau peut tourner.

Ce qui fait qu'en vissant quelque chose sur le raccord, celui-ci tourne sans qu'on s'en rende trop compte, et fait pincer le flexible, comme on le voit dans la photo jointe.

Je comprends maintenant pourquoi après avoir dévissé le robinet, j'ai de l'eau qui sortait, et en revissant le robinet plus rien du tout. En dévissant j'avais défait le pincement, et en revissant j'ai de nouveau pincé le tuyau. Mystère résolu

Du coup je pense que le mieux est de casser le carrelage jusqu'en bas et de refaire tout ça en cuivre ou en multicouche, en tout cas avec des raccords sertis ou soudés.

Messages : Env. 10
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Bonjour
C'est malheureusement des cas déjà vu.
On encastre jamais de flexibles sans accès..
Mention spéciale pour la spatule crantée qui sert de support
Biggrin
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 10 message Isere
J'ai eu le même problème .J'ai résolu  :
1  démontage du mitigeur Thermo 
2  arrivée de l'eau chaude dans le mur >>il y avait une grille métallique  complètement encombrée (tartre , fibre)) 

3 >>vinaigre blanc remise place >> c'est ok
Messages : Env. 10
Dept : Isere
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre super utile Env. 6000 message Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour
Tu pourrais peut etre bloquer le flexible avec un collier à vis fixé dans le fond
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le jeudi 14 novembre 2024 à 18h46
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir