Retour
Menu utilisateur
Menu

Branchement détecteur de mouvement

Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 199 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 90 message Loiret
Bonjour ,

Nous sommes installés depuis octobre 2018 et nous venons d’installer un détecteur de mouvement sous notre porche d’entrée .

Notre électricien nous avais installé l’éclairage de la façade qui focntionne avec interrupteur et nous avait laissé en attente un branchement pour l’éclairage du proche et un autre pour le détecteur .

Tant que le détecteur n’était pas installé nous allumions notre façade avec l’interrupteur —-> OK

Sauf qu aujourd’hui le détecteur est installé et le fonctionnement est le suivant :

L’interrupteur allume la façade et le spot du porche ( au bout de quelques minutes le spot du porche s’éteint puis se rallume si mouvement donc détecteur ok )

MAIS si nous éteignons la façade avec l’interrupteur alors tout s’éteint et le détecteur ne détecte plus rien .

Il semble donc que le détecteur n’ait aucune emprise sur la façade et que l’interrupteur coupe le fonctionnement du détecteur


Votre aide me serait précieuse car mon Electricien fait le mort ...
Messages : Env. 90
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, ceci est normal en éteignant votre interrupteur vous couper l'alimentation de votre détecteur, donc il ne peut naturellement plus fonctionner, vous ne devez plus utiliser votre interrupteur, ou l'utiliser quand vous partez pour une longue période.
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

L'interrupteur est câblé en série avec le détecteur, donc provoque un arrêt forcé.
Il faut voir le rôle que vous voulez faire jouer à cet interrupteur et adapter le cablage en conséquence.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 90 message Loiret
Bonjour
Merci pour vos retours

Plaquisteheureux , le souci c'est que si je ne touche pas mon interrupteur , le détecteur ne fonctionne pas !

Carminas , j'aimerais que le détecteur allume seulement le porche et l'interrupteur gère la façade de façon indépendante

Vous pensez que c'est jouable ?
Messages : Env. 90
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 200 message Moselle
Salut,
Ben du coup soit tu tires une autre alimentation pour ton détecteur qui fera office d'interrupteur, soit tu te piques sur celle de ton interrupteur façade pour l'alimenter. Dans les deux cas il te faut deux câbles, un pour le détecteur, un pour l'inter
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Tout dépend comment le câblage actuel est fait.

Vous pouvez regarder les câbles qui arrivent actuellement à l'interrupteur et au détecteur et la manière dont ils sont raccordés ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 90 message Loiret
Après de multiples manipulations , j'ai réussi à faire fonctionner porche et façade via l'interrupteur allume et lorsque ce dernier est éteint , la détection focntionne pour porche et façade , c'est déjà une belle avancée pour un néophyte comme moi .

Merci pour votre aide même si je suis sûr que si vous aviez vu les branchements , vous auriez pu me guider pour que la détection ne fonctionne que pour le porche comme je le souhaitait initialement
Messages : Env. 90
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Si nécessaire faites des photos des branchements
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 90 message Loiret
A défaut de photo immédiate,
La lampe du porche est branchée avec un fil bleu et un violet ,
Le détecteur avec avec un bleu , un noir et un violet

Derrières les interrupteurs , g les retours de tous les violets ( éclairage façade , porche et détecteur qui reviennent au pôle 2 de l'interrupteur , tous les bleus reviennent au pôle N et tous les rouges au pôle L , le fil noir revenant du détecteur est branchée sur le pôle L aussi
Messages : Env. 90
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
De ce que j'ai compris de votre description, cela devrait ressembler actuellement à cela :

Seul interrogation, vous dites : "tous les rouges". En toute logique, il ne devrait y en avoir qu'un, à moins qu'il y ait un repiquage vers un autre inter.

Ainsi raccordé, l'interrupteur joue le rôle de marche forcée qui allume porche et façade en permanence, et lorsqu'il est coupé, le détecteur pilote l'éclairage du porche et de la façade.
Cela correspondont donc bien à ce que vous décrivez.



Si vous voulez que le détecteur allume le porche et que l'interrupteur allume la façade, il suffit de détacher de l'interrupteur les violets en provenance du détecteur et du porche et de les relier ensemble avec un domino ou une borne Wago, comme ceci :
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 90 message Loiret
Bonjour Carminas ,

Oui il y a bien repiquage des rouges vers un autre interrupteur .

Je tente votre solution et vous confirme .

Merci beaucoup !
Messages : Env. 90
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 90 message Loiret
Après test , donc en branchant les 2 violets sur un meme wago et sans rien toucher à la configuration précédente ce qui donne :
-rouge et noir sur borne L
- bleu sur neutre
- et les deux violets sur un wago ,

Le fonctionnement est identique peu importe la position de l'interrupteur à savoir , le détecteur gére façade et porche sans aucune possibilité de forcer le fonctionnement de ces derniers .....
Messages : Env. 90
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Vous parlez de 2 violets, alors que dans votre explication précédente il y en avait 3 (1 en provenance de la lampe porche, 1 en provenance de la lampe facade, 1 en provenance du détecteur)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 90 message Loiret
Merci Carminas , vous avez solutionné mon problème .
En reliant le violet du porche et celui du détecteur , tout rentre dans l'ordre . Mon porche ne s'allume qu'en détection et la façade n'est gere que par l'interrupteur .

Lors de mon premier essai , cela ne fonctionnait pas car 4 lampes en façade et autant de violet arrivant dans un domino dans lequel était repiqué le détecteur .... j'ai donc tout démonté , identifier chaque violet ( lampe façade 1 , 2 etc ) et j'ai ainsi pu isoler violet porche et violet détecteur .

Merci à vous tous !!!!
Messages : Env. 90
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Ravi que cela fonctionne Biggrin
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 90 message Loiret
Carminas a écrit:Ravi que cela fonctionne Biggrin




Bonjour Carminas , je me permets de rebondir sur ce sujet afin de demander ( même si je ne souhaite pas le faire dans l’immédiat mais c’est juste pour essayer de comprendre ) si il est possible avec un interrupteur double de forcer allumage de la façade avec un bouton et avec l’autre de forcer le porche ??

Pour rappel , le porche aujorudhui ne focntionne qu’à détection et c’est très bien mais bon je demande quand même au cas où avec le temps nos habitudes pourraient peut être changer
Messages : Env. 90
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Oui c'est possible
Je n'ai malheureusement pas gardé la source du schéma que j'ai fait.
Mais en gros, vous reliez le 2ème interrupteur d'un côté avec la phase (rouge) et de l'autre avec le retour lampe du porche (violet)

En trafiquant l'image :
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le samedi 09 novembre 2024 à 20h18
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos d'éclairages extérieurs
Photos d'éclairages extérieurs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir