Voilà mon tableau electrique pour ma futur maison de 120m² :
- 3 volets roulants electriques
- chauffage poêle granulé + radians appoint
- panneaux solaire pour eau chaude

http://will.neufblog.com/will/files/schema_tableau_will.pdf (modifié mardi 12 juin)

Il me semble que je n'ai rien oublié ni fait d'erreur mais sait-on jamais?


Qu'en pensez vous?

Merci
Edité 5 fois, la dernière fois il y a +17 ans.
Messages : Env. 400
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 90 message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 2000 message Landes
Manque un différentiel type A
Messages : Env. 2000
Dept : Landes
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 400 message Seine Maritime
Ha oui bien vu, en plus je l'avais prévu dans mon brouillon, ça y est je l'ai rajouté.

Une question me brûle les lèvre:

Lorsque vous réalisés une boîte de dérivation est-ce que celle-ci est accessible par la suite, le consuel pour ceux qui ont eu affaire à lui est-il sensible à ça. D'un point de vu esthétique je les dissimulerais bien.

A+

Merci pour vos commentaires
Messages : Env. 400
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 400 message Seine Maritime
Pas trop de commentaire je suis un peu déçu mais je ne désespère pas.
Messages : Env. 400
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 70 message
Oui, les boites de derivations doivent être accessibles, c'est pour ça qu'il faut les prévoir dans les placards, derrière les radiateurs, etc...
Il vaut mieux connaître une chose de tout que tout d'une chose - Voltaire
Messages : Env. 70

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 400 message Seine Maritime
Phill35 a écrit:Oui, les boites de derivations doivent être accessibles, c'est pour ça qu'il faut les prévoir dans les placards, derrière les radiateurs, etc...


Ha je n'y avais pas pensé aux placards et derrière radiateur, very good idea. Je prends

Merci Phill35
Messages : Env. 400
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 800 message Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
Salut,

je ne vois pas de 32 A (pour la table de cuisson) derriere le 40A type A : refus du consuel assuré!

Et surtout : 5 inter diff 40A, pour un abonnement max de 45 A, me parait tres tres luxueux.... T'as trop de sous Wink

Chauffage electrique avec abonnement 45 A et pas de delesteur : ça me parait très dangeureux...

Al.
Messages : Env. 800
De : Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 400 message Seine Maritime
alinator a écrit:Salut,

je ne vois pas de 32 A (pour la table de cuisson) derriere le 40A type A : refus du consuel assuré!

Et surtout : 5 inter diff 40A, pour un abonnement max de 45 A, me parait tres tres luxueux.... T'as trop de sous Wink

Chauffage electrique avec abonnement 45 A et pas de delesteur : ça me parait très dangeureux...

Al.


Merci pour ta réponse,
il y a bien un 32 A pour la cuisinière, regarde bien.
Sinon je ne suis pas en chauffage electrique, je suis au poêle à granulé à haut rendement dans une maison en bois. Les radians c'est un appoint.
Je voudrais bien diminuer le nombre d'inter diff mais ils risque d'être en surcharge ensuite.

A+
Messages : Env. 400
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 800 message Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
Il y a un 32 A, mais mal placé.... il doit etre derrire le type A!


En tout cas, J'espere que tu n'as pas de table à induction, parce que sinon, faudra faire bien gaffe à tout utiliser avc parcimonie. On atteint vite 45 A, s'il en a déja 12 A pour le ballon (une journée d'hiver sombre sans soleil et bien froide), 15 à 20 pour la table à induction + 10-12 pour le four. Avec 8 ou 9 A pour la bouilloire electrique et 1 ou 2 radiateurs, t'es dans le noir..... Je ne fait que decrire une utilisation typique d'un soir vers 19h30 ou l'on prned un peu d'eau et l'on fait à manger. Mais c'est toi qui voit bien entendu.....

Enfin, ta réponse est bizarre : tu estimes ne pas avoir besoin de plus de 45 A, et tu as peur de faire disjoncter tes inter 40 A si tu en mets moins ?? Dry
Messages : Env. 800
De : Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 400 message Seine Maritime
alinator a écrit:Il y a un 32 A, mais mal placé.... il doit etre derrire le type A!


En tout cas, J'espere que tu n'as pas de table à induction, parce que sinon, faudra faire bien gaffe à tout utiliser avc parcimonie. On atteint vite 45 A, s'il en a déja 12 A pour le ballon (une journée d'hiver sombre sans soleil et bien froide), 15 à 20 pour la table à induction + 10-12 pour le four. Avec 8 ou 9 A pour la bouilloire electrique et 1 ou 2 radiateurs, t'es dans le noir..... Je ne fait que decrire une utilisation typique d'un soir vers 19h30 ou l'on prned un peu d'eau et l'on fait à manger. Mais c'est toi qui voit bien entendu.....

Enfin, ta réponse est bizarre : tu estimes ne pas avoir besoin de plus de 45 A, et tu as peur de faire disjoncter tes inter 40 A si tu en mets moins ?? Dry


Merci pour tes remarques alinator,
en effet 45A c'est certainement trop juste, je vais donc voir les choses à la hausse. Sinon tu penses que je pourrais davantage chager mes inter-différentiels?

D'autres part je vais déplacer mon 32A pour la cuisinière pour le placer derrière l'inter de type A.

S'il y a d'autres remarques je suis preneur.
Messages : Env. 400
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 90 message
Avec quoi as tu fait ton plan??

merci
Messages : Env. 90

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 400 message Seine Maritime
J'ai récupéré sur un autre forum le fichier excel d'un gars et je l'ai adapté à mon projet.
Si ça t'intérêsse je peux te le faire parvenir par mail?
A+
Messages : Env. 400
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 90 message
oui pk pas je te mp mon mail

merci
Messages : Env. 90

Ancienneté : + de 17 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir