Ancienne gaine technique en métal

Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 185 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Essonne
Bonjour,

Dans le cadre d'un arrivée dans une maison (80m^2) datant de fin 80 et je souhaite faire quelques petites rénovations.

Tout la "gaine technique" est dans le garage.
Actuellement le tableau électrique est constitué d'une seule rangée de 18 modules avec un seul inter diff.
Il est placé au dessus du disjoncteur EDF qui est lui même assez haut (la rangée des disjoncteurs du tableau électrique est du coup à 1,80m) et par rapport à la disposition des lieux, arrivée/départ des câbles/fils, etc, à moins de grosses modifications (les câbles/fils sont trop courts pour envisager de juste mettre un plus grand tableau à côté du disjoncteur EDF), il n'est pas possible de prendre un tableau électrique sur plusieurs rangées.

Bref j'envisage de prendre un tableau d'une rangée de 24 ou 26 (selon les marques) modules pour répartir les disjoncteurs sur plusieurs inter diff (au moins 2).

Mais ma question est tout autre : les câbles sortant du tableau vont vers le haut puis passent dans le mur (parpaings). Ils sont dans une "goulotte" sans fond (ils sont donc le long du mur). Mais cette goulotte est en métal (fer je suppose car le métal est ferromagnétique). Cette goulotte n'est pas reliée à la terre.

Il y a t'il un risque ? Si oui vaut il mieux juste relier l'ensemble à la terre ou la remplacer par une goulotte en PVC ? Et pour la remplacer, j'ai juste besoin d'une longueur inférieur à 1m, qu'est-ce que je pourrai prendre ? Je ne trouve soit que de petite (au sens pas large) goulotte, soit les GTL très chères mais dont je n'utiliserai qu'un petit bout.
Et faut-il un fond à cette goulotte ?

Je précise que dans ces rénovations, je ne veux pas absolument mettre aux normes, mais être sûr que tout est en sécurité.

Merci d'avance !
Messages : Env. 20
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 20 message Essonne
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Bloggeur Env. 100 message Vaucluse
Ta goulotte est sans le vouloir reliée a la terre .. Elle n'a peut etre pas le meilleur indice de conductivité mais elle y est .
Tu peux tres bien laisser passer tes cables ainsi . Il est vrai que l'aspect metalique et robuste d'un element nous fait dessuite penser a l'endomagement .
Tu parles de cables , si ce sont des cables il vfaudrait vraiment y aller fort pour en blesser un , car bien sur si il y a un probleme ce sera pendant la mise en place . Une fois tout passé plus rien ne bougera , et ta goulotte ne sera jamais source d'ennui .
Tu peux descendre dans une gaine 70mm ou tube IRL
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 20 message Essonne
Merci pour ta réponse.

Mais je ne comprends pas, pourquoi la goulotte est reliée à la terre sans le vouloir ? Elle n'est en applique que sur les parpaings en hauteur (du haut du tableau électrique jusqu'au départ des câbles dans le mur un peu plus haut).

Oui les fils sont bien dans des câbles. Mais ils sont enlevés au bout de la goulotte lorsqu'on arrive dans le tableau électrique. Je suis d'accord ça ne fait pas un gros risque, mais certains fils sont du coup pas super loin de la goulotte ou des rails (toujours métalliques) de la goulotte.
Messages : Env. 20
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 4 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir