Retour
Menu utilisateur
Menu

Dimensionnement câble alimentation tableau secondaire

Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 120 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 20 message Nord
Bonjour à tous,
Je suis en train de rénover ma maison et notamment refaire la partie électrique.
L électricien me propose, pour alimenter le tableau électrique de l étage un départ 32 A avec un câble 6 mm2 depuis le tableau principal.
Il y a max 5 m entre les 2 tableaux.
Le tableau de l étage va servir à alimenter 4 chambres (moyenne de 16 m2) + 1 mezzanine + 1 Sdb. Soit un total de 90 m2.
Tout le chauffage est électrique (5 radiateurs + 1 pour la Seb) des volets électriques et il y a le ballon d’eau chaude à l étage.

Le 6 mm2 me paraît un juste, je passerai bien sur du 10. Qu’en pensez vous ?
Merci pour vos réponses.
Guillaume
Messages : Env. 20
Dept : Nord
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Effectivement, le 6² vous limite à 7kW.
Vous serez franchement limite avec

Du 10² avec un disj 40A vous autorise 9kW, ce qui devrai convenir et est éventuellement extensible à 50A pour 11,5W si nécessaire.

D'autant plus qu'avec 5m de longueur, l'écart de coût sera faible, donc pas la peine de se restreindre.

Le seul inconvénient (mais il est pour l'électricien) c'est que c'est un peu plus rigide et encombrant, donc légèrement plus difficile à installer. Mais pour quelqu'un dont c'est le métier, cela ne devrait pas poser de problème.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Nord
Carminas a écrit:Bonjour

Effectivement, le 6² vous limite à 7kW.
Vous serez franchement limite avec

Du 10² avec un disj 40A vous autorise 9kW, ce qui devrai convenir et est éventuellement extensible à 50A pour 11,5W si nécessaire.

D'autant plus qu'avec 5m de longueur, l'écart de coût sera faible, donc pas la peine de se restreindre.

Le seul inconvénient (mais il est pour l'électricien) c'est que c'est un peu plus rigide et encombrant, donc légèrement plus difficile à installer. Mais pour quelqu'un dont c'est le métier, cela ne devrait pas poser de problème.


Merci pour ta réponse claire et précise !
Guillaume
Messages : Env. 20
Dept : Nord
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le dimanche 10 novembre 2024 à 23h21
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir