Comment cabler tableaux princal et divisionnaire Résolu

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 136 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 40 message Cotes D'armor
Bonsoir à tous.

Mon chantier consiste à rénover ma maison d'habitation et construire un studio à une vingtaine de mètres du bâtiment principal.

Une de mes interrogations du moment concerne ma nouvelle installation électrique.

Le disjoncteur de branchement EDF (Schlumberger 15-45A - Abonnement actuel 30 A) sera distant du tableau principal d'environ 10 mètres.
Le nouveau studio sera lui distant d'environ 20 mètres.

Je pense relier le DB d'EDF et le tableau principal par un câble en 25 mm².
1/ Vu la distance mon "tableau principal" doit il être considéré comme divisionnaire et être équipé en tête d'un Inter Sectionnaire de 63 A ?

2/ A/S du tableau divisionnaire qui équipera le studio (1 cumulus, 2 radiateur ~2500 W, circuit PC, circuit éclairage et circuit PC extérieur) :
- Est ce que je peux brancher ce tableau électrique directement sur le DB EDF ? Et dans ce cas faut-il un câble en 16² ou 25² ?
- Si pas possible est ce que je dois câbler le principal à ce divisionnaire avec en tête d'un Inter Sectionnaire de 63 A (ou 40 A) par du 16² ou du 25² ?

3/ A/S de la mise à la terre du studio :
- Qu'est ce qu'il y a de mieux (et/ou plus simple), liaison par câble 3 conducteurs (Terre de la maison) ou 2 conducteurs (Terre indépendante) ?

En espérant avoir été assez clair, je vous remercie par avance pour vos réponse.
Messages : Env. 40
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 6 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Bloggeur Env. 100 message Vaucluse
Bonjour ,
Puisque ton abonnement actuel est 30A
Peut etre un jour tu risque de passer en 45 .

Tu veux mettre des section beaucoup trop importante .
Je tirerai un 10mm2 directement sortie compteur , je recupererai une terre si pas trop compliqué et creerai un nouveau tableau dans cette dependance .
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

0/ Inutile de mettre du 25² entre le DB et le tableau principal, c'est surdimensionné.
Avec un DB 15/45A du 10² suffit jusqu'à 22m
Même en supposant que vous vouliez mettre un jour un DB 30/60A, du 16² suffirait jusqu'à 27m.

1/ Cela reste un tableau principal.
Si l'endroit où il se trouve communique par l'intérieur avec l'endroit où se trouve le DB, inutile de mettre un interrupteur sectionneur en tête du tableau principal.
Dans le cas contraire, c'est nécessaire

2/ Non, interdit de mettre 2 fils par bornes du DB
- soit vous repartez du tableau principal avec un disjoncteur de calibre approprié à la section du câble vers le studio
- soit vous faites un coffret de répartition juste en aval du DB.

3/ Si le studio est dans un batiment indépendant, vous pourriez refaire une terre dans le studio. Mais si seulement 20m, cela vous coutera moins cher de tirer un câble avec la terre et ce sera plus simple.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Cotes D'armor
Bonsoir Carminas et merci pour votre réponse.
Si j’ai bien compris je peux tout mettre en 16mm.
Par contre pourriez-vous m’expliquer « le coffret de répartition juste en aval du DB »
Merci par avance.

Carminas a écrit:Bonsoir

0/ Inutile de mettre du 25² entre le DB et le tableau principal, c'est surdimensionné.
Avec un DB 15/45A du 10² suffit jusqu'à 22m
Même en supposant que vous vouliez mettre un jour un DB 30/60A, du 16² suffirait jusqu'à 27m.

1/ Cela reste un tableau principal.
Si l'endroit où il se trouve communique par l'intérieur avec l'endroit où se trouve le DB, inutile de mettre un interrupteur sectionneur en tête du tableau principal.
Dans le cas contraire, c'est nécessaire

2/ Non, interdit de mettre 2 fils par bornes du DB
- soit vous repartez du tableau principal avec un disjoncteur de calibre approprié à la section du câble vers le studio
- soit vous faites un coffret de répartition juste en aval du DB.

3/ Si le studio est dans un batiment indépendant, vous pourriez refaire une terre dans le studio. Mais si seulement 20m, cela vous coutera moins cher de tirer un câble avec la terre et ce sera plus simple.
Messages : Env. 40
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Le schéma classique d'un tableau divisionnaire, que vous avez intérêt à privilégier c'est ceci :

Ou si 2 rangées :


Si ce n'est pas pratique de repartir du tableau principal, vous pouvez faire un coffret de répartition intermédiaire :


Et pendant que j'y suis je vous donne un exemple d'un tableau type pour un studio (s'il avait son propre abonnement) :


Pour les sections avec un tableau divisionnaire
- DB --> tableau principal : 16² (10² suffirait même tant que votre DB est un 15/45A)
- Tableau principal --> tableau studio : 10² protégé au départ par un disj 40A ou 50A

Pour les sections avec un coffret de répartition :
- DB --> coffret de répartition : 16² (10² suffirait même tant que votre DB est un 15/45A)
- Coffret de répartition --> tableau principal : 16² (10² suffirait même tant que votre DB est un 15/45A)
- Coffret de répartition --> tableau studio: 16² (10² suffirait même tant que votre DB est un 15/45A)
Et si vous pouvez réduire à 10² pour le tableau studio en mettant un disj 40A ou 50A au départ dans le tableau de répartition :


Pour rappel 40A vous autorise 9kW et 50A vous autorise 11,5 kW.
Sachant qu'aujourd'hui vous avez un abonnement qui vous limite à 7kW.
L'avantage du 40A (si 9kW vous suffisent, mais en général pour un studio c'est largement le cas), c'est qu'il permet de mettre les ID et IS en 40A et pas 63A.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Cotes D'armor
Encore un fois merci beaucoup pour vos réponses.
Très cordialement.
Carminas a écrit:Bonjour

Le schéma classique d'un tableau divisionnaire, que vous avez intérêt à privilégier c'est ceci :

Ou si 2 rangées :


Si ce n'est pas pratique de repartir du tableau principal, vous pouvez faire un coffret de répartition intermédiaire :


Et pendant que j'y suis je vous donne un exemple d'un tableau type pour un studio (s'il avait son propre abonnement) :


Pour les sections avec un tableau divisionnaire
- DB --> tableau principal : 16² (10² suffirait même tant que votre DB est un 15/45A)
- Tableau principal --> tableau studio : 10² protégé au départ par un disj 40A ou 50A

Pour les sections avec un coffret de répartition :
- DB --> coffret de répartition : 16² (10² suffirait même tant que votre DB est un 15/45A)
- Coffret de répartition --> tableau principal : 16² (10² suffirait même tant que votre DB est un 15/45A)
- Coffret de répartition --> tableau studio: 16² (10² suffirait même tant que votre DB est un 15/45A)
Et si vous pouvez réduire à 10² pour le tableau studio en mettant un disj 40A ou 50A au départ dans le tableau de répartition :


Pour rappel 40A vous autorise 9kW et 50A vous autorise 11,5 kW.
Sachant qu'aujourd'hui vous avez un abonnement qui vous limite à 7kW.
L'avantage du 40A (si 9kW vous suffisent, mais en général pour un studio c'est largement le cas), c'est qu'il permet de mettre les ID et IS en 40A et pas 63A.
Messages : Env. 40
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pour rappel pour alimenter votre tableau studio :
- 6² mini protégé par un disj 32A au départ et IS/ID 40A à l'arrivée --> 7kW maxi
- 10² mini protégé par un disj 340 au départ et IS/ID 40A à l'arrivée --> 9kW maxi
- 10² mini protégé par un disj 50A au départ et IS/ID 63A à l'arrivée -->11,5 kW maxi
- 16² mini protégé par un disj 63A au départ et IS/ID 63A à l'arrivée --> 7kW maxi
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le dimanche 10 novembre 2024 à 23h24
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir