Retour
Menu utilisateur
Menu

Rabotage dalle beton

Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 275 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 700 message Ardennes
Bonjour a tous ,

Suite à un problèmes avec ma dalle beton ( voir mes sujets )
Suite a un rajout d'eau, la dalle a eu un problème de ségrégation.

Apres carottage et analyses qui confirme le rajout d'eau, l'expert judiciaire suggère de raboter la dalle de 3cm sur 170m2.
La dalle fait 12cm .

Apres avoir contacté plusieurs maçons et autres grosse boite de rabotage , je nai que des refus .

Apparemment le travail est titanesque, ou les machines appropriées ne rentre pas dans la pieces car elle font plus de 2m60 de hauteur .

Ou par risque de casser la fraise du rabot , à cause du ferraillage.

J'aurais aimer des avis sur la solution de l'expert qui est de poncer la dalle puis faire une chappe .
Dans ce cas ma dalle ne respectera plus la dtu , elle ne fera plus 12cm .

Et peut etres une entreprise a me conseiller ..

Merci
Messages : Env. 700
Dept : Ardennes
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez dans la section devis maçonnerie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
Je peux confirmer que raboter 3cm de béton c'est vraiment un boulot de romains. J'ai essayé de le faire le week-end dernier avec une ponceuse à béton qui s'est avérée inadaptée.

Dans mon cas c'est 3cm sur maximum 5m2 ailleurs c'est moins et le but est juste d'obtenir l'épaisseur minimum pour la chape.

Où en êtes vous de votre chantier ? Qui est le maître d'oeuvre ?
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 700 message Ardennes
Bonjour,

Mon chantier est à l'arrêt depuis 4 années.
Les chauffeurs de la centrale beton ont ajouté de l'eau dans la toupie.

Il ny a pas de maître d'oeuvre.
Messages : Env. 700
Dept : Ardennes
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
Quel est votre problème principal avec ce béton de mauvaise qualité : structurel ou état de surface ?
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 700 message Ardennes
Les deux , le rajout d'eau a créé une ségrégation en surface ( 3cm ).
A la pose du a une mauvaise consistance il na pas pu etres debuler comme il le fallais et donc une mauvaise planéité.

Jai commandé un beton autoplacant type s5 .

Apres carottage et analyses composition et compression il s'avère que le rajout d'eau est la cause.

Mon problème maintenant et la suggestion de l'expert judiciaire pour remédier au problème.
Poncer la dalle sur 3cm et poser une chappe.

Je ne trouve aucune entreprise Capable de faire le travail.

Et la question se pose , jai suivie la dtu 13.3 qui indique que le dallage doit faire min 12cm , ce que jai fait.
Mais si la dalle viendrai à etres raboté elle ne respectera plus la dtu !
Messages : Env. 700
Dept : Ardennes
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
Ok, mais donc la chape c'est juste pour rectifier la planéité et arriver au niveau -1cm. La chape ne va pas renforcer la solidité de la dalle.

Il manque combien de cm pour avoir la hauteur requise ? Y a-t-il des variations de niveau importantes ?
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 700 message Ardennes
Sûrement, je pense que le rabotage
Améliorerait la planéité sans avoir forcement besoin de refaire une chappe , non ? Oui pour arriver également au niveau.

Oui il y a des variations de 1.5cm .

Quelle ne fasse plus 12cm , est-ce problématique, savez vous ?


J'ai pris un beton autoplacant pour avoir une planéité correct pour pouvoir carreler sans faire de chappe .

Donc non , je ne peux monter plus haut sous peine d'avoir une hauteur plafond de -2m50 .

J'avais prévu 2.5cm pour le carrelage pas plus.


Merci
Messages : Env. 700
Dept : Ardennes
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
A ce moment là pourquoi ne pas raboter sur les points les plus hauts et faire un ragréage ?
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 700 message Ardennes
Car selon l'analyse la ségrégation a causé des dommages sur les 3 cm , sous les 3cm on retrouve une composition normal ! J

Pour le rabotage et chappe je ne sais pas , c'est la conclusion de l'expert , je ne peux pas aller contre son avis .
Messages : Env. 700
Dept : Ardennes
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
tamli a écrit:Car selon l'analyse la ségrégation a causé des dommages sur les 3 cm , sous les 3cm on retrouve une composition normal ! J

Pour le rabotage et chappe je ne sais pas , c'est la conclusion de l'expert , je ne peux pas aller contre son avis .

Ces 3 cm ils sont fragiles ? Ils s'effritent facilement ? Si c'est le cas, vous n'aurez pas de mal à les retirer.
Si au contraire ils sont bien solides vous n'avez qu'à faire un poncage pour supprimer les bosses et un ragréages pour boucher les trous et avoir un sol bien plan.
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
Bonjour,
J'ai un peu de mal aussi à comprendre les conclusions de l'expert qui pourtant doivent être fondées!...
Bon bref, j'ai une fois sur un chantier fait appel à une boîte Vendéenne pour du rabotage (V2S), aucun problème pour raboter l'épaisseur souhaitée et au final un belle dalle à peine striée.
http://www.v-2-s.com/rabotage-fraisage-v2s.html

Tu dois bien avoir des boîtes du style dans ton coin??
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 700 message Ardennes
Coroebus je sais bien , mais cest pas moi qui décide mais l'expert.
Messages : Env. 700
Dept : Ardennes
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 700 message Ardennes
Lichar44

J'ai également du mal a les comprendre !
Jai contacté une dizaine d'entreprise de maconnerie et des grosse boite de TP , donc FRANCE RA...... , soit les entreprises ne veulent pas prendre la responsabilité, car risque de toucher le ferraillage ou dtu non respecté.

Pour le grosse boite de tp , leurs machine fait plus de 2m60 de hauteur donc elle passe pas dans la maison.
Messages : Env. 700
Dept : Ardennes
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
C'est quoi comme dalle ?
Pas un radier si 12cm d'épaisseur.
Donc le treillis est en partie basse, logiquement à 12 - 3 = 9 cm du niveau fini, 7cm si cales d'enrobage de 5cm.
Donc avant de toucher les armatures...

Sauf erreur c'est toi qui a réalisé le ferraillage, tu dois donc savoir où est le treillis ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 700 message Ardennes
Lichar44

C'est une dalle désolidarisée des murs .

Elle se compose d'un lit de cailloux de 10cm environ , ensuite 1 polyane, sable fin pour la planéité et poser les plaque isolante, deuxième polyane , et deux nappes de treillis PAF10 avec distancier entre elles.

J'ai biensur expliquer qu'ils ne sont pas prêt à toucher le ferraillage, mais non !
Messages : Env. 700
Dept : Ardennes
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
tamli

La surface de la dalle est-elle solide ou s'effrite-t-elle ? C'est important car si elle est solide pas besoin de raboter 3cm, juste ce qu'il faut pour faire un ragréage.
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 700 message Ardennes
Coroebus

Des analyses en laboratoire on été faite.
La conclusion est qu'il faut raboter 3cm .

La surface est un plus plus dur que du plâtre.
Messages : Env. 700
Dept : Ardennes
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le vendredi 15 novembre 2024 à 15h56
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir