Retour
Menu utilisateur
Menu

Raccordement installation Green up

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 155 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 30 message Pas De Calais
Bonjour,

Je viens d'acheter un véhicule électrique et je souhaite faire son raccordement avec une green up

Je voudrais savoir :

- quelle section de câble je dois mettre en amont de mon disjoncteur différentiel 20A.

- Où le raccorder. En amont toujours

Soit au niveau du 30mA existant sous la barrette jaune ( arrivé ENEDIS )
Soit sur un barrette ( comme la marron ) avec phase/neutre à part et en mettant l'arrivé ENEDIS dessus pour ensuite repartir vers la barrette jaune que l'on voit et sur mon différentiel GREEN UP
Soit directement après un 30mA existant  ( au dessus, il semble que l'alim se fait par dessous sur mon tableau elec )
Soit je suis dans les choux

https://zupimages.net/viewer[...]24/9mx1.jpg

https://zupimages.net/viewer[...]24/yfnh.jpg

J'aimerais faire ça dans les règles de l'art... sécurité/NFC 15-100

Cordialement
Messages : Env. 30
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 5 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Ce que vous avez acheté c'est un disjoncteur 20A ? ou un disjoncteur différentiel 30mA 20A type A ?

Quelle elle la longueur de la liaison ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Pas De Calais
Bonjour,
Un disjoncteur différentiel 30mA 20 Type A

La longueur est très court, prise à coté du tableau. donc 1m environ
Messages : Env. 30
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
OK

Prendre du 3G2,5² à raccorder en amont du différentiel 30mA en place (par exemple transitez par les borniers)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Pas De Calais
Ok pour la section.

Pour le raccordement, je dois donc débrancher l'arrivé ENEDIS ( aval du gros disjoncteur ENEDIS ) puis la brancher sur les borniers, repartir des borniers jusque mon disj existant et repartir vers mon nouveau disj GREEN UP

J'ai bien compris ?
Cordialement
Messages : Env. 30
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Oui c'est une solution, mais sans avoir une vue d'ensemble de votre tableau difficile à dire si c'est la meilleure
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le vendredi 06 décembre 2024 à 17h40
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir