Bonjour.

Je possède une alarme Honeywell Domonial que je peux configurer grâce à son logiciel de paramétrage DomoPC.

Sur la notice de son clavier d'armement/désarmement LKPES8M il est écrit :
"Le désarmement du système coupera également les sirènes en cas de déclenchement d'une alarme."

Pourtant actuellement avec mes réglages ce n'est pas le cas :
La sirène continue de hurler jusqu'à la fin du temps paramétré dans les réglages.

Savez-vous comment faire pour stopper la sirène lors du désarmement du système ?

Merci pour vos indications.
Messages : Env. 10
Dept : Herault
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis alarme du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Haute Garonne
Bonjour, est-ce qu'il y a au moins un retour visuel qui prouve que l'alarme est bien désactivée ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Herault
Oui il y a bien un retour visuel: la led verte au dessus du petit cadenas disparaît lorsque je saisis le code de désarmement et la led rouge qui indique qu'une alarme a eu lieu s'allume.

Je viens de réessayer et la sirène s'éteint désormais en cas de désarmement!

La seule différence par rapport à hier est que j'ai replacé le capot de protection sur la centrale. Si bien que sur la console, la led rouge indiquant un défaut de protection (petit tournevis et clé plate) ne clignote plus lorsque j'arme ma centrale.

Cette différence doit avoir son importance puisque tout fonctionne comme je le souhaite désormais. Merci pour vos indications!
Messages : Env. 10
Dept : Herault
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 800 message Région De Molsheim (67)
En effet il s'agit de l'auto-protection de votre centrale qui était active, ce genre de systeme permet de signal les intrusions si ont essaye de bypasser la centrale (en gros en se sent attaquée)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Région De Molsheim (67)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le samedi 07 décembre 2024 à 08h36
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Test de la caméra de surveillance Arlo Go
Test de la caméra de surveillance Arlo Go
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos portes d'entrée
Photos portes d'entrée
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
La domotique, c'est quoi ?
La domotique, c'est quoi ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir