Bonjour,

Je souhaites mettre en place une régulation par zone pour mon installation de chauffage existante datant de 1991:
Chaudière fioul / Départ eau 40°C / Nourrice avec 10 départs vers 7 pièces différentes (4 pour le salon)

Mes interrogations sont pour la pompe, j'ai une SALMSON Priux Home 40-25/180. Elle dispose de 2 modes de régulation: Mode Pression variable et Mode Pression constante.

Je suis actuellement en Mode Pression constante, avec une hauteur manométrique affichée en fonctionnement de 4,2m.

Avec la régulation par zone je passerai la pompe en mode variable, car les boucles s'ouvriront et se fermerons selon la demande des thermostats de chaque zone.

Y'a t'il des précautions particulière à prendre en compte pour le réglage de la pompe?

Je prévois biensur de temporiser le démarrage de la pompe car les vanne motorisées mettent plusieurs minutes à s'ouvrir. J'ai également 2 des boucles qui seront constamment ouverte.

Merci
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis pompe à chaleur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Bonjour.

Pourquoi changer le mode de la pompe ?
Vous êtes en mode debit variable -pression constante. C'est ce qu'il faudra si il y a des vannes qui se ferment.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Bouches Du Rhone
Bonjour et merci pour votre retour,

Ci-dessous l'extrait de la notice de la pompe. Il préconise le mode pression différentielle variable pour l'utilisation de radiateurs équipés de robinets thermostatiques. Je l'assimile à ma future configuration avec des robinets qui vont s'ouvrir et se fermer.

Mais je ne trouve pas ça clair, et ce que vous me dites je le comprend. En gros il faut adapter le débit aux nombres de boucles ouverte.

Je suis preneur de tout les conseils possible


Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Bouches Du Rhone
J'ai ma réponse, mode pression variable est légèrement mieux au niveau consommation élec, mais les deux solutions fonctionnent
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Bonjour. Désolé j'avais pas vu les réponses. Oui les 2 fonctionnent en fait il y a le mode débit variable pression variable. Et le mode débit variable pression constant.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le dimanche 10 novembre 2024 à 23h54
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir