Alimentation four en 6mm2 inutile mais dois-je la changer ?

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 188 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
Bonjour,

toujours à préparer mon installation électrique, je viens de m'apercevoir que j'avais tiré mon alimentation de four avec un câble 3G6 alors qu'un 3G2.5 suffisait.

Maintenant je me pose la question de le remplacer pour pouvoir mettre une prise standard plutôt qu'une sortie de câble ainsi qu'un disjoncteur 20A au lieu d'un 32A.

Qu'en pensez-vous ?

Merci
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 300 message Indre
Un 3G2.5 pour un four , c' est pas la norme .
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Indre
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
Mecanomarine a écrit:Un 3G2.5 pour un four , c' est pas la norme .

Vois-toi même page 9 de ce document http://docdif.fr.grpleg.com/general/ouidoo/pdf/legrand-guide[...]e-norme-nf-c-15-100.pdf
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 800 message Yvelines
Bonjour,
Vous pouvez tres bien laissé le câble et mettre une prise et un disjoncteur 20A qui peut le plus peut le moins. Par contre cela risque d'être serré dans et derrière la prise pour tout raccorder.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 7 ans
 
Super bloggeur Env. 100 message Bouches Du Rhone
Bonjour,

Je ne sais pas si la norme l'autorise parce qu'il y a un "danger" de brancher une prise 16A avec du 3G6: un jour en voyant du 6 au tableau on met en disjoncteur 32A et la si on tire beaucoup, la prise 16A risque au pire de prendre feu.

Dans tous les cas travailler avec du 3G6 c'est vraiment moins pratique surtout dans une boite de 67.
Et par exemple mes mécanismes de prises n'acceptent que jusque 4mm il me semble, donc pas possible de mettre une prise 16A devant.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Normativement c'est 2,5² mini
Donc ce que vous avez fait est autorisé s'il y a un disj 20A maxi au départ.

C'est plus si vous deviez raccorder un four muni d'une fiche 16A que ce serait problématique car vous aurez du mal à mettre du 6² dans les bornes d'une prise 16A.

Et un raccordement avec sortie de câble vous obligerait à couper la fiche, donc à perdre la garantie du four.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
Carminas a écrit:Bonjour

Normativement c'est 2,5² mini
Donc ce que vous avez fait est autorisé s'il y a un disj 20A maxi au départ.

C'est plus si vous deviez raccorder un four muni d'une fiche 16A que ce serait problématique car vous aurez du mal à mettre du 6² dans les bornes d'une prise 16A.

Et un raccordement avec sortie de câble vous obligerait à couper la fiche, donc à perdre la garantie du four.

Oui c’est bien cela. Je vais donc récupérer le 6mm2 et tirer un 2.5mm2.
J’utiliserai le 6mm2 pour alimenter mon futur garage et le portail.
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
En principe le 6² c'est pour une plaque de cuisson, vous n'en avez pas une à alimenter ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
Carminas a écrit:En principe le 6² c'est pour une plaque de cuisson, vous n'en avez pas une à alimenter ?

Si mais elle y est déjà 
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 300 message Indre
Coroebus a écrit:
Mecanomarine a écrit:Un 3G2.5 pour un four , c' est pas la norme .

Vois-toi même page 9 de ce document http://docdif.fr.grpleg.com/general/ouidoo/pdf/legrand-guide[...]e-norme-nf-c-15-100.pdf

 Ben , méa culpa , j' ai confondu four et plaque de cuisson , Ah Al zieimer !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Indre
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis le dimanche 17 novembre 2024 à 22h23
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir