Retour
Menu utilisateur
Menu

Section cable maison vers annexe

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 114 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Alpes Maritimes
Bonjour,
Je viens d'acheter une maison et j'ai un doute sur mon installation electrique entre maison et pool house.
Pour expliquer simplement j'ai fait un schéma en attachement.








J'ai un doute sur la section du cable entre maison et local technique et entre local technique et pool house.
Je pense que du 10 ou 16 serait mieux.

Pourriez vous jetter un coup d'oeil et me dire ce que vous pensez globalement de l'installation electrique.
Le disjoncteur gerant l'ensemble exterieur n'a jamais disjoncté , j'ai juste eu comme signe une perte de puissance des ampoules du pool house lorsque j'utilisais le chauffe eau instantanée du pool house...

Merci à vous !
Nicolas
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Messages : Env. 10
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, je vous conseille de poser votre explication ici si vous voulez plus de réponses, on n'aime pas allez voir des liens externes et en les poses ici ils ne vont pas disparaître dans quelque temps, et en plus vous nous posez un lien sûr en fichier en téléchargement; avec tous les risques de virus et autres saloperie
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Alpes Maritimes
C'est fait désolé
Messages : Env. 10
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
électivement il y a un problème, pour 50 mètres même en 16 carrés vous n'êtes pas bon pour 63 A, bien sûr cette puissance ne sera pas atteinte avec votre installation actuelle, mais pour 40A il vous faudrait du 16
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Alpes Maritimes
Merci et je me rend compte qu'en depart de cette ligne depuis la maison, il n'y a pas de disjoncteur sur ce cable, uniquement un inter diff, peut etre faudrait il en mettre un , ou alors faire partir mon cable allant vers le pool house depuis le tableau du local technique (plutot qu'une boite de derivation avant le local) et le proteger en 32A.
Messages : Env. 10
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
NiB06 a écrit:Merci et je me rend compte qu'en depart de cette ligne depuis la maison, il n'y a pas de disjoncteur sur ce cable, uniquement un inter diff, peut etre faudrait il en mettre un , OUI ou alors faire partir mon cable allant vers le pool house depuis le tableau du local technique (plutot qu'une boite de derivation avant le local) et le proteger en 32A. éventuellement mais surtout changer ce câble en 6 carré  
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Alpes Maritimes
OK, peut etre je ne peux le remplacer par un 16 que sur la premiere partie la plus longue (34m) et garder du 6 sur la partie de 16m entre local et pool house
Messages : Env. 10
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Pour 40A vous aurez moins de 2% de perte donc oui à 1er vu, perso je ne le ferais pas ! ( les normes ne l'autorise pas non plus )et que veux dire ce 63A au tableau secondaire ?
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis hier à 03h18
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir