2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 700 message Autun (71)
Bonjour,

Pour mon installation EDF :
- j'ai un disjoncteur en limite de propriété 12kva 60A.
- j'aurais donc un disjoncteur de branchement a l'interieur de la maison.
- entre les deux j'ai 35m, je dois donc utiliser du fil 25mm2.
- de chaque cote je pense mettre des embouts 16mm2 pour pouvoir me brancher dans les bornes.

Cela veut donc dire que de mon disjoncteur maison au tableau je vais utiliser du fil 16mm2.

A votre avis, ma terre doit être en 16 ou en 25??
Messages : Env. 700
De : Autun (71)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello


Où est le piquet de terre???


Le conducteur de terre doit être approprié en fonction du calibre maxi du disjoncteur de branchement donc ici 16mm²


On ne peut pas mettre de cosse 16mm² sur un câble 25mm²


un câble 25mm² entre sur un dispositif de coupure "classique" (ne surtout pas mettre un disjoncteur de type DB type G)


@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 700 message Autun (71)
Rfco a écrit:Hello

Où est le piquet de terre???

Le conducteur de terre doit être approprié en fonction du calibre maxi du disjoncteur de branchement donc ici 16mm²

On ne peut pas mettre de cosse 16mm² sur un câble 25mm²

un câble 25mm² entre sur un dispositif de coupure "classique" (ne surtout pas mettre un disjoncteur de type DB type G)

@+


-Le piquet de terre sera le long de la maison a 8m du tableau.

-Je pensais mettre des embouts comme edf (bleu et noir qui se vissent sur le fil 25mm2).

- je pensais mettre un justement un type G dans la maison car enedis a mis un S à l'entrée du terrain... pourquoi je ne dois pas??
Messages : Env. 700
De : Autun (71)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Bonjour?

pas de type G car il risque de couper en même temps qu'un 30mA sur défaut d'isolement enlevant ainsi tous les avantages de sélectivité qu'offre un type S


@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

+1

Le principe est qu'en cas de défaut d'isolement ce soit uniquement un 30mA qui saute et pas le DB extérieur ni le DB intérieur.
Donc on met à l'intérieur : soit un DB type S, soit un DB non différentiel, soit un interrupteur sectionneur.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 700 message Autun (71)
Ok donc un S exterieur (edf) et un S interieur alors.

Et pour le fil de terre en 16 c'est bon?

Et les embouts dont je parlais (en 16) pour ma phase et neutre c'est bon aussi?
Messages : Env. 700
De : Autun (71)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Par ordre de coût croissant :
- interrupteur sectionneur 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau 4 modules.
- disjoncteur de branchement 30/60A (ou 60A fixe) non différentiel placé sur une platine en amont du tableau
- disjoncteur de branchement 30/60A (ou 60A fixe) 500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau

La liaison entre le DB et votre tableau des fils phase/neutre se fera en 16²
Donc le fil de terre également en 16²

Les DB acceptent en direct du 25² dans leurs bornes, donc inutile de mettre des embouts :
http://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDIAGRP/NP-FT-GT/F01880FR-01%20Disj.%20branchement%20Enedis.pdf
Voir à droite de la page 2
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le dimanche 10 novembre 2024 à 06h54
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir