Bonjour,
L'installateur de mon climatiseur a installé un disjoncteur de 20A à la place d'un 15A recommandé par le fabricant.
La notice de pose indique :
2 fils + terre en 1,5 mm² et disjoncteur de 15A.
Les fils posés sont bien en 1,5 mm² mais le disjoncteur est en 20A.
Je ne sais pas si les disjoncteurs en 15A existent, sinon un 16A aurait été logique.
Je trouve que la différence est importante pour assurer une protection efficace.
Qu'en pensez vous ?
Merci.
Messages : Env. 10
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Le disjoncteur protège les fils contre les surcharges, pas l'appareil lui-même.
Le gros problème la norme autorise 16A maxi pour du 1,5²
Si on parle bien des fils dans le mur et pas du cordon de la clim elle même.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Bonjour,
La BT en bâtiment n'est pas ma tasse de thé mais je dirais que ce n'est pas bon : il ne faut pas laisser un disjoncteur 20A avec du câble en 1,5mm2.
En fait cela veut dire que le disjoncteur ne déclenchera pas jusqu'à des intensités de 20A et que cela risque de faire des échauffements dans les conducteurs du câble en 1,5mm2
Autre point : point une climatisation, mieux vaut partir avec un disjoncteur de courbe D plutôt qu'un disjoncteur de courbe C. Le courbe D autorise la pointe d'intensité au démarrage de la clim.
JC
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Grillé par Carminas...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Moselle
Merci pour vos réponses......rapides.
Oui il s'agit bien de la protection de la ligne encastrée qui alimentent la clim.
Je vais demandé un changement de ce disjoncteur de 20A qui ne protège pas assez la ligne de 1,5 mm² pour un 16A...Et pourquoi pas avec une courbe D !
Encore merci.
Cordialement.
Messages : Env. 10
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
C'est pas pourquoi pas ; il faut le courbe D...

il y a bien qu'un seul groupe clim de prévu ?
Et demain ou après demain, il n'y en aura pas un 2ème à brancher en parallèle sur ce départ ?
... car 16A et 1,5mm2, ça passera plus ! ; il faudra 20A courbe D et 2,5mm2
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello


JCdu26, merci de préciser le paragraphe de la norme imposant un courbe D.


Oui, Perso, un 1.5² me semble juste pour ce genre d'application.



@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 700 message Loire Atlantique
Bonsoir la norme des frabricants de cables n'est-elle pas 5A par mm2
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Non pas du tout, c'est une approximation utilisée autrefois, mais si on regarde ce que préconise la norme en vigueur on a :

Pour les locaux d'habitation :


Mais hors locaux d'habitation, on peut avoir des valeurs bien différentes, par exemple :
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Citation: C'est pas pourquoi pas ; il faut le courbe D...


Rfco a écrit:JCdu26, merci de préciser le paragraphe de la norme imposant un courbe D.

ce que j'ai voulu dire, c'est que pour ne pas être éventuellement embêté par des déclenchements intempestifs causés par l'appel de courant au démarrage de sa clim, il serait fortement souhaitable que Jean-Marc-57 installe un disjoncteur courbe D.

Les normes en BT, je les connais trop peu !... ; en tout cas largement moins que toi, de part ce que j'ai constaté dans tes interventions très utiles sur ce forum.

JC
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, c'est effectivement ce qui était préconisé il y a quelques années, mais à ce que je sais plus avec les nouvelles machines
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Bonjour

ce qu'il faut voir c'est la fiche technique du climatiseur, c'est là qu'est l'info.

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
1,5mm2 et 16A. C'est l'info donnée dans le 1er post de Jean-Marc-57.

il faudrait qu'il nous donne la puissance de son climatiseur car je trouve que c'est un peu juste ! ; en tout cas, ça ne doit pas être un multi-split...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Bonjour,
la majorité des climatisations/pompes à chaleur est aujourd'hui inverter, sauf indication contraire le courbe D n'est pas nécessaire. Avec la technologie inverter le démarrage du compresseur se fait toujours à basse vitesse, contrairement au fonctionnement ON/OFF des anciens climatiseurs d'où, à l'époque, la nécessité du courbe D car démarrage pleine charge.
Après 1.5 16A ça fait plus de 3000W consommés ça représente une puissance restituée de d'environ 8000W c'est déjà pas mal!
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
J'ai un devis pour un groupe extérieur Mitsubishi 8,3KW froid et 9,3KW chaud, couplé à 1 Split 2,5KW froid & 3,2 chaud et l'autre à 5KW froid & 6KW chaud.
Je vais préparer l'alimentation électrique et le plombier, en fonction de la doc fabricant, me demande du 2,5mm2 et 20A en courbe D.
Et c'est de la technologie Inverter...
JC
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello


je l'ai dit plus haut, si le constructeur du "consommateur" demande un courbe D, alors on le met


@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Moselle
Bonsoir à tous.

Je confirme bien que la doc. de la clim demande une ligne en 1,5mm² et une protection de 15A.
C'est une petite installation pour une pièce de 35 m³ avec une unité intérieure et une extérieure qui n'est pas vouée à évoluer.
Je ne comprends rien a la fiche produit. Nul part il est mentionné clairement (pour moi) la consommation en kW.

Le disjoncteur de 20A sera changé !

Merci à tous.

Pour info voici la fiche produit. Si quelqu'un sait combien la clim consomme, je suis preneur :

 
Messages : Env. 10
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis le vendredi 08 novembre 2024 à 09h25
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir