Problème de température clim réversible Résolu

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 193 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 200 message Millery (69)
Bonjour à tous et à toutes,
je m'en reviens vers vous au sujet d'une clim gainable installée à mon domicile depuis et je rencontre quelques problèmes.
Pour info voici mon installation :
pose d'un système de climatisation réversible type mono split gainable de marque Fujitsu Atlantic, alimentant un salon et 3 chambres, régulation par pièce non filaire.

Le tout a été installé le 26 mai.

Depuis cette date nous rencontrons quelques soucis. 
Nous avons programmé une température clim entre 22° confort et 25 en éco pour toute la maison.
Or dès début juin la chambre d'une de mes filles commence à descendre en température jusqu'à 18° alors que la demande est de 24 !!!!!
Malgré plusieurs manip y compris l'arrêt au disjoncteur, rien n'y fait ou plutôt si mais quelques jours avant de repartir en sucette.

Lorsque le technicien est venu il en a déduit que c'est la sonde simplifiée de la chambre qui est en cause, alors il la commande, mais à ce jour nous attendons toujours.

Toujours est il que dans la chambre de ma seconde fille, ça fait la même chose, température qui descend, et malgré un arrêt de la sonde de la chambre rien n'y fait, donc encore arrêt au disjoncteur avant remise en route au bout de 5 minutes.
Ce matin la demande est de 26°, température chambre 22, et la soufflerie continue à envoyer de l'air frais !!!!! mais de façon douce (très petite vitesse de ventilation.) Normalement rien ne devrait sortir de la bouche  vu que la demande est supérieure à la température relevée !!!

Pour couronner le tout rien ne fonctionne dans le salon sur les 2 bouches de sortie. 
Le commercial qui est venu avant hier à bien constaté les imperfections en me demandant si je n'avais pas tripoté les sondes !!!!

Je rajoute que le bloc extérieur fait un bruit anormal que j'ai fait constater au commercial ("ah oui en effet c'est bizarre". Bon c'est un commercial, il ne peut peut être pas avoir un avis technique)

Je possède un petit enregistrement vidéo de tout ces problèmes que je tiens à dispo de la société.

je rajoute encore ce matin lorsque je lui envoie un mail en lui précisant que sur la sonde de la pièce principale, la molette centrale devient dure lorsque nous la tournons, je veux dire que lorsque nous la tournons, à un moment ça devient dur avant de repartir normalement. Je ne pense pas que ce soit une butée !!!

MAlgré l'envoi d'un mail récapitulatif de tout ça au commercial, je vous demande un avis concernant les problèmes que je rencontre.

Merci d'avance de vos remarques ou conseils.
Messages : Env. 200
De : Millery (69)
Ancienneté : + de 15 ans
Sujet résolu !
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis pompe à chaleur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, Je me demande pourquoi on vous envoie un commercial, il faut demander un dépanneur, surtout que, si je comprends bien, l'appareil est sous garantie, donc ça doit fonctionner correctement.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Millery (69)
Bonsoir et merci de votre contribution. Le commercial en fait est venue faire la fin de chantier, et il a téléphoné à son technicien qui devrait venir rapidement (je l'espère.)
Messages : Env. 200
De : Millery (69)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Millery (69)
Bonjour à tous et à toutes. Je m'en reviens vers vous toujours au sujet de cette climatisation. Pour faire suite à la conversation, le technicien à fini par venir, après plusieurs manipulations il a fini par voir qu'une des cartes mère du système situé dans les combles, était défaillant. Un responsable de la société Atlantic m'a même appelé pour signale cet incident assez rare selon lui.
Une fois la réparation effectuée, la situation est revenue à la normale.
Le sélecteur du bloc de commande dans la pièce principale a été changé (le technicien à reconnu également le dysfonctionnement)

Et à ce jour, j'utilise mon système en version chaud. Or, le bruit anormalement élevé du bloc extérieur est toujours présent et devient gênant pour nous la nuit. J'en suis à construire un caisson autour, dans lequel je vais mettre du liège pour atténuer le bruit.
Je viens d'envoyer un mail à la société afin de leur signaler ce bruit encore anormal, puis je leur ai demandé si ils ont fait une installation similaire dans les environs, afin que je puiss faire un comparatif si possible (le commercial me l'avait proposé avant de faire mon choix)
bonne journée
Messages : Env. 200
De : Millery (69)
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis avant-hier à 15h28
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir