Bonjour,
Aujourd’hui je dois préparer mon tableau divisionnaire à installer au garage. J’ai quelques questions au niveau des normes et calibres (pour vérification et/ou corrections). Merci d’avance pour votre aide.

Données :
- l’ID et les DD entourés en vert sont fournis par le pisciniste (je ne veux pas ajouter de matériel en plus de ce qui est préconisé par le constructeur, je sens qu'ils pourraient me chercher des excuses si question de garantie)

- La PAC n’est pas prévue, mais je prévois sont départ au cas où.
- Niveau consommation instantanée maxi, je suis parti du principe, que je n’allumerai pas les lampes lorsque j’arroserai. Que je n’alimenterai pas la PAC la nuit.

=> dans l’éventualité de l’installation d’une PAC, j’arrive à 5.5kw de consommation maxi instantanée. Sachant que pour les appareils dont je ne connais pas la puissance, j’ai utilisé le calibre maxi du DD.



Questions :
1) Est-ce que le tableau vous paraît bien ? des choses à modifier, améliorer ?

2) DD de 25A dans le tableau principal et câble U1000 R2V de 3x6mm² jusqu’à ID du tableau divisionnaire vous semble correcte ? Si j’ai bien calculé, je suis à 1% de chute de tension ? (je suis en tri mais ne ramènerai qu’une phase sur ce tableau, j’ai donc pris les calculs du mono ?, j’ai bon ? ^^)

3) Je passe dans le vide sanitaire = câble U1000 R2V dans gaine ICTA ?

4) Pas besoin de remettre une barrette de coupure de terre ?

5) Nb et section de tous les câbles :
- Puis-je utiliser du 5G1,5 pour pompe vide cave+éclairage piscine (éclairage = classe 2 double isolation) ?
- Si oui, alors 5G1,5 + 3G1 ,5x3 + 3G2,5x2 = 6 câbles
- Si non, alors 3G1,5x5 + 3G2,5x2 = 7 câbles

6) Est-ce que ça passe dans une gaine de 100 (voir moins ^^?) ? sur 12-15 m ?

7) Si vous avez d’autres remarques, suggestions, je suis preneur 😉

Merci d’avance pour votre aide
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 11 ans
Sujet résolu !
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

1/ OK mais s'il y a un ID et un DD, il devrait y avoir en plus en amont un interrupteur sectionneur pour faire une coupure générale

2/ OK

3/ Oui, mais gaine ICTA facultative

4/ Non, mais quand même pratique pour passer du vert/jaune à la cablette cuivre

5/ On va dire que oui en utilisant le gris en neutre et en mettant de la gaine thermorétractable bleu dessus

6/ Oui un 3G6² passe sans problème
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
Bonjour Carminas,

Encore une fois, merci pour les réponses

1) le DD sera dans le tableau principal qui est lui même à côté du compteur et disjoncteur de branchement. C'est bon ?

4) je ne suis pas sûr de comprendre : si je raccorde la terre de mon 6² (qui vient du tableau principal) à mes connecteurs de terre du tableau divisionnaire, ça suffira ?

5)cool, à voir au niveau du coût si ça vaut le coup :p

6) je me suis mal exprimé, la gaine de 100 c'est pour le départ vers la piscine, donc pour faire passer les 5G1,5 + 3G1,5x3 + 3G2,5x2 + 2x6² (que j'ai oublié pour le volet roulant en 24VDC)= 7 câbles

7) d'ailleurs concernant le 2x6mm² (demandé par le fabricant). ça se trouve facilement ? (longueur 12-15m) puis-je utiliser du H07RN. Ou partir sur du 3G6.

En tout cas encore merci
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
1/ C'est bon, mais du coup il n'est pas entouré en vert dans votre dessin

4/ Vous avez parlé de barrette de coupure, donc j'ai cru que vous vouliez refaire une terre locale.
Si vous amenez la terre du tableau principal, bien sûr pas besoin de barrette de coupure

6/ Cela devrait le faire, le mieux est de regrouper les 7 câble et de voir quel diamètre cela représente

7/ Tout se trouve facilement chez un marchand ou un site de câble :
https://www.comptoir-du-cable.com/applications-generales/8-c[...]ucteurs-2x/section-6_mm
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, la différence de pris entre du 3*6 et 3*10 et d'environ 40€ cela vaut-il la peine de s'en priver ? que vous réserve l'avenir ? à méditer
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, la différence de pris entre du 3*6 et 3*10 et d'environ 40€ cela faut-il la peine de s'en priver ? que vous resserve l'avenir ? à méditer

Des racines Allemandes plaquisteheureux ? (lire la phrase avec l'accent Allemand)

Blague à part, merci pour la remarque, mais j'ai déjà pris pas mal de marge (sachant que la PAC ne sera pas existante). La seule chose qui pourrait se rajouter (mais peu probable), serait un abri de jardin avec éclairage et quelques prises.
D'autant plus que pour le moment je ne suis qu'en 12kVA tri (le tri m'a été imposé hein :p), il faudrait aussi prévoir une augmentation d'abonnement...
Et ça m'a permis de voir que visiblement, il n'y avait que 2mm d'écart de diamètre entre le 3G6 et 3G10 ? J'aurais dit plus xD
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le jeudi 19 décembre 2024 à 01h53
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques