Bonjour à tous,
Nouveau sur le forum, j’ai cherché la réponse un peu partout mais je ne trouve pas de réponse claire.
Je viens d’acheter un appartement dans lequel je modifie un peu la cuisine.
Enfin je la fais complètement car il n’y avait qu’un évier!
L’appartement a été construit dans les années 70 et il n’y a pas eu de rénovation électrique depuis, si ce n’est le changement du tableau.

Dans la cuisine il y a actuellement 2 prises électriques (reliées entre elles) a une hauteur de 40cm. Elles sont reliées entre elle par du cable en 2,5.
Il y a aussi une sortie de câble pour le four avec du câble en 6mm2.
Au niveau du tableau il y a 5 disjoncteurs:
2 pour les prises électriques (appartment 2 chambres)
2 pour les lumières plafond
1 pour le four.
A noter que les chauffages sont au gaz.

Je souhaite modifier les prises électriques dans la cuisine pour l’adapter aux nouveaux meubles que je vais mettre.
Voici les modifications que je veux faire en me repiquant sur les 2 prises en 2,5 déjà existantes mais qui seront derrière des meubles bas.
- changer une des prises en sortie de câble pour tirer un câble 3*2,5 dans une goulotte et mettre une nouvelle prise en saillie à l’emplacement frigo.
- depuis cette mettre prise je refais partir un câble 3*2,5 dans une goulotte pour alimenter la hotte
- changer l’autre prise électrique en sortie de câble et tirer un câble jusqu’à l’emplacement machine à laver.
- depuis cette même prise, je me repique pour mettre 1 ou 2 prises sur le plan de travail.
-pour la prise four, je fais rien car la plaque électrique sera dessus. Mais je souhaite brancher plaque et four sur ce tte sortie.

Ma question est la suivante:
Est ce que je peux faire ça?
Je vois qu’il y a la norme C15-100, est ce que je suis soumis à cette norme en faisant ces petites modifications?
J’ai vu que d’après celle ci, il fallait des réseaux spécifiques pour la machine à laver, frigo,...
Le problème c’est que le compteur est loin, c’est difficile de créer de nouvelles lignes en sailli et en encastré il y a déjà 6 fils par goulotte en sortie de compteur et pas de boîte de dérivation en vue.

La norme c15-100 s’applique t elle dans mon cas, sachant aussi que je veux aussi louer cet appart, je veux que tout soit bien fait.

Merci pour vos précieux conseils!
Jean
Messages : Env. 10
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

La NF C15-100 en vigueur s'applique en totalité pour un logement neuf ou une rénovation totale (dépose complète de l'ancienne installation pour tout refaire à neuf)

Visiblement vous n'etes pas dans ce cas de figure car vous faites une rénovation partielle, donc et vous devez faire au mieux avec l'existant.
La norme comporte des critères de sécurité (différentiel 30mA, disjoncteur de calibre approprié, présence de la terre...) et de confort (nombre de prises par circuits...)
L'essentiel est de respecter les critères de sécurité, en particulier s vous voulez louer avec un diagnostic sécurité électrique sans anomalie.

Ce que vous envisagez semble acceptable.
L'idéal serait quand même que vous puissiez dédier un circuit à la machine à laver. Mais à défaut contentez vous de votre proposition.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Sarthe
Bonjour Carminas,
Merci pour cette information.
Donc je peux faire ce que j'ai prévu mais je dois insister pour voir s'il n'est pas possible de mettre cette prise dédiée.
Je vais regarder combien de prises sont sur le circuit en question.
En câble de 2,5 avec un disjoncteur de 20A, combien de prises peuvent être mises sans exagérer?
Combien de watts peut prendre le circuit au maximum? C'est 4400w si mes souvenirs de cours de physique sont bons?

Il y a des risque que ça saute si il y a la machine à laver + frigo et autre mixeur sur le plan de travail, ou il en faut plus quand même?

Merci
Messages : Env. 10
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

D'un point de vue sécurité pure.
Du 2,5² encaisse 20A maxi. On va donc mettre au départ un disjoncteur 20A (4600W maxi) ou 16A (3600W) pour assurer une protection contre les surintensités.
C'est le volet sécurité du circuit.

Dans l'absolu on pourrait se contenter de cela.

Mais la norme limite le nombre de prises sur un circuit :
- afin qu'en cas de défaut le nombre de prise HS soit raisonnable
- afin d'éviter les risques de surcharges du circuit qui conduirait le disjoncteur à sauter
- pour les circuits de forte puissance, à limiter le nombre de connexions intermédiaires toujours source d'échauffement

Ainsi un circuit prises en 2,5² est habituellement limité à 12 prises, mais dans le cas particulier de la cuisine :
- à 6 prises pour les prises classique de la cuisine
- à 1 prise pour le lave-vaisselle
- à 1 prise pour le four

Mais on peut considérer le nombre maxi de prises par circuit, plus comme un critère de confort que de sécurité.

Reste que tout dépend ce qu'on va raccorder :
- un frigo ou une hotte ne dépasse pas 100W
- un grille pain ou une cafetière tournent aux alentours de 1000W
- une bouilloire ira de 2000W à 3000W.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Sarthe
Bonjour,
Merci pour toutes ces informations une nouvelle fois.
J'ai regardé le circuit de la cuisine alimente aussi les 2 chambres, soit 8 prises, donc si je veux rajouter le lave-linge dessus plus celles du plan de travail, il y a des risques à ce que ça saute.
J'ai essayé de passer un passe fil dans la gaine des plaques mais ça ne passe pas. Je vais être obligé de rajouter un circuit apparent pour le lave linge.

Du coup, je me disais, quitte à tirer une ligne pour ce lave linge est ce que j'en tirerai pas une autre pour le four? J'avais prévu de le relier à la ligne des plaques en 6mm2 mais vu que je vais mettre des goulottes, je peux facilement mettre 6 fils au lieu de 3.
Qu'en pensez vous?

Merci,
Jean
Messages : Env. 10
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis le mardi 10 décembre 2024 à 13h15
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir