Utilisation de 2 parafoudres unipolaire pour installation P+N

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 114 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Alpes Maritimes
Bonjour,

Mon installation actuelle possède un parasurtenseur Legrand 03822 que j'ai installé il y a... fort longtemps, couplé à une protection 20A pour fin de vie.
Malgré cela, j'ai eu des dégâts dus aux orages à répétition depuis 2 ans.
Soit le 03822 a fait son temps (malgré qu'il soit toujours au vert), soit la foudre est plus violente chez moi avec le changement climatique (c'est mon ressenti, on se croirait en Asie quand ça pète).

Bref, j'ai voulu passer sur un meilleur appareillage, et me suis dirigé sur un T1+T2. Transformateur EDF à 20 mètres, zone montagne dans le 06, ça me semblait bien.

J'ai eu un très bon prix sur des Legrand 4 122 80 neufs, et dans mon ignorance j'ai cru que c'était bon. J'en ai prix 2.
La petite notice est assez cryptique pour l'amateur que je suis. J'ai appelé Legrand qui m'a dit oui, peut-être mais vaudrait mieux prendre une autre référence car ça va vous coûter cher en protection (il faut mettre un disjoncteur 80A qui coûte un bras).

Bref, ma question à vous, sachant que je suis en monophasé TT :
Est-ce que ce branchement vous semble correct c'est ce que je comprends de la page 2 de la petite notice disponible ici : http://www.forum-electricite.com/schemas/parafoudre-legrand.pdf
1x 4 122 80 sur le neutre, relié à la terre
1x 4 122 80 sur la phase, relié à la terre
Faut il vraiment mettre un 80A en protection (DPX3 160-80), un 63A classique ne suffirait pas ? Il est dit expressément qu'il faut mettre un DPX (gros pouvoir de coupure, mais super cher) et pas RX, TX ou DX. Si quelqu’un peut éclairer ma lanterne. Sachant que je câble tout ça derrière un disjoncteur abonné calibré à 63A.

Aussi, je me dis que s'il y a du mode commun, vu que les 2 modules ne se "parlent" pas, ils ne pourront traiter la surtension aussi bien qu'un appareillage dédié P+N comme le 4 122 81.

Si je raconte n'importe quoi, n'hésitez pas à me le dire.

Question subsidiaire : j'ai un local extérieur à 30 mètres et j'aimerais bien lui mettre une protection secondaire. C'est aberrant de remettre la même config qu'en tête de ligne : 2x 4 122 80 (donc des T1+T2 à nouveau) ? J'ai lu un peu partout que les protections secondaires doivent être différentes. La raison de ma question: je touche les 4 122 80 à vraiment pas cher, donc si ça passe...

J''ajoute : au dernier coup de foudre, j'ai eu des dégâts et une odeur de cramé dans le tableau électrique :(

D'avance merci.
Jean-Yves
Messages : Env. 10
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 2000 message Loire
Bonjour
Si vous confirmez que vous êtes bien en domestique, il est INUTILE ( mais pas interdit) de prendre un disjoncteur ayant un pouvoir de coupure supérieur  à 3000A. Plus serait un luxe inutile.
Si vous êtes dans un endroit très exposé, Il est recommandé de mettre des parafoudres de type I au plus près de l'arrivée, et des types II voir  III près des appareils à protéger 
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Gironde
Bonjour,

Quand j'ai installé mon parafoudre, j'avais trouvé que Legrand n'avait pas un très bon rapport qualité/prix. J'ai opté pour un DEHNguard au tableau électrique, et un DEHNflex dans la boîte électrique qui dessert PC, TV, et hifi.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 2000 message Loire
Déjà, si on met correctement les bons types aux bonnes places, on se protège pas mal. 
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le jeudi 19 décembre 2024 à 16h40
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir