Retour
Menu utilisateur
Menu

Dimension Fondation Mur parpaing 2M

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 255 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Orne
Bonjour , 

Je vous contacte pour un avis concernant un projet de Mur en parpaing pour clôturer une parcelle de terrain.

Voici un court résumer de la situation : 

J'ai acheter ma maison il y a bientôt 2 ans.
La devanture est clôturé avec des Par vue en bois fixer sur poteau bois 7x7 directement bétonner dans le sol.
Avec le superbe hiver qu'on a eu  , tempêtes , rafale de vent a gogo.....Bref j'ai passer mon temps a réparer cette maudite clôture , installer a l'arrache par l'ancien proprio.
Celui-ci a semble-t-il oublie de prendre en compte le coté "terrain découvert" et rafale de vent a foison et a minimisé au max le scellement des poteaux.

Je souhaite régler le problème de manière définitif en montant un mur en agglo qui remplacera cette "daube".

MOn principale soucie c'est la Dalle de fondation armée , trop petite , risque que le mur s'effondre a la prochaine tempête , trop grande , effort et argent perdu pour rien ( même si beaucoup me diront qu'il vaut mieux plus grand par sécurité ).

Mon Projet : 

Mur en Agglo 15*20*50cm.
Hauteur : 180/200 Cm
Longueur : 25 metres
Renfort par chainage carré 10x10cm tous les 3metres.
Renfort par chainage triangulaire avec agglo chainage a hauteur 100 et 200cm.

Pour la fondation armée je partais sur une dalle de 50Cm de large pour 30 cm de profondeur  ,le tous armée avec un chainage diametre 8 a 6 pans de type 15x35.
Mon mur serait monter a 10cm du bord coté vent , pour avoir un effet "anti basculement " avec une largeur de dalle plus importante derrière ( 25cm )

Pour la nature du sol , cailloux et argile en surface et terre végétal en profondeurs ( je dois sonder a plusieur endroit pour trouver le bon sol ).

Merci de vos conseil avisé , je suis peut etre a coté de la plaque.

Cordialement.
Messages : Env. 10
Dept : Orne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 10 message Orne
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis fondations du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les maçons, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-118-devis_fondations.php
 
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Bonjour,

A première vu pas trop mal ce qui est prévu, en revanche partez plutôt sur du 20x20x50. N'oubliez pas des équerres pour lié l'armature de fondation et les poteaux, ainsi que les poteaux et les chaînage horizontale.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Orne
Bonjour.

Je compte souder directement les armatures verticale au chaînage de fondation.
Un joint de dilatation pvc tous les 6 mètres pour les fondations.
Un joint silicone tous les 6 mètres pour le futur mur agglo pour éviter les fissures.
Pour le chaînage horizontal du mur , je partais sur un renfort a mi hauteur et un dernier au sommet en utilisation des parpaing de chaînage ( armé bien sur ).
Le chainage du sommet du mur , peut-il être direct sur toute la longueur ou doit-il respecter les joint de dilatation tous les 6 mètres également ?

Merci !
Messages : Env. 10
Dept : Orne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Lès chaînage doivent être sans interruption. De mémoire j'ai déjà lu ici même que la soudure n'était pas dans la norme, il faut les lié avec des attaches en fil recuit.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Saint-jeannet (6)
Pas de joint dans les fondations.
Profondeur hors gel fondation : 50 cm minimum.
... mais si argile, je botte en touche pour la pérennité de la structure si pas d'étude de sol (je sais , pour un mur de clôture c'est idiot, mais un truc de 2.00 m de haut qui s'ouvre en 2 c'est pas marrant).
Débrouille toi pour que ces pierres n'arrivent jamais au chantier. Pas d'pierre, pas d'construction. Pas d'construction, pas d'palais. Pas d'palais... pas d'palais.

Astérix Et Obélix : Mission Cléopâtre
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Saint-jeannet (6)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Orne
Merci de vos précisions avisé.
Donc pas besoin de joint de dilatation pour les fondation a 50cm minimum. Je peux couler la dalle d'une seul traite.
Pour l'argile c'est en surface , en profondeur c'est terre végétal et gros cailloux.
Je n'avais pas prévu de creuser aussi profond mais si il le faut.....
Donc les chaînages horizontaux doivent être continu ? Aussi bien a 1 et 2 mètres.
donc mon joint de dilatation tous les 6 mètres ne concernera que la parti agglo du mur.
Messages : Env. 10
Dept : Orne
Ancienneté : + de 5 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur les fondations
Tout savoir sur les fondations
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos fondations - VS
Photos fondations - VS
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir