Retour
Menu utilisateur
Menu

Cloison placoplatre qui lâche et responsabilité ?

Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 233 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 1000 message Limoges (87)
Bonjour,

La question est dans le sujet, j'ai eu un sinistre cette semaine le placoplatre de ma salle de bain a lâché :


Placo qui lâche subitement entrainant la chute du sèche serviette

Pour le détail du sinistre voir l'article sur le lien ci-dessous:
https://www.forumconstruire.[...]art-180.php

Le constructeur est venu constater, il ne peut pas expliquer l'origine du sinistre il peut juste m'assurer qu'ils ne sont pas responsables. J'ai fait une déclaration à ma dommage ouvrage et je suis en attente d'une réponse.

Je voudrais savoir si un forumeur a déjà connu ce type de sinistre ? Et l'explication de l'origine de ce sinistre ?

D'avance merci.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Limoges (87)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis cloison du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plaquistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plaquistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-11-devis_cloison.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Bonjour, on dirais que le sèche serviette a simplement été mal fixé. qui l' a posé ? l' électricien ? le chauffagiste ?
qu' a t' il utilisé comme cheville ?
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Les fixations de ces radiateurs sont en 2 parties, l' une fixé au mur et l' autre sur le radiateur. une fois tout en place on viens serrer des petites vis BTR pour l' assemblage...sauf erreur de ma part on dirais que sur les 4 fixations 3 sont restées sur le mur il est donc possible que les petites vis d' assemblage n' aient pas été serrées..on dirais aussi que sur la 4eme qui a été arraché completement ce ne soit pas une molly mais une cheville plastique. la responsabilité semble être a attribué a celui qui a posé le radiateur.
++
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Bonjour,

Est il possible d'avoir la photo des fixations sur le ba13?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Limoges (87)
mistergues a écrit:Bonjour, on dirais que le sèche serviette a simplement été mal fixé. qui l' a posé ? l' électricien ? le chauffagiste ?
qu' a t' il utilisé comme cheville ?

C est le constructeur qui a posé l'appareil c'était il y a 7 ans et je ne sais pas quel corps de métier spécifiquement a effectué la pose.
Ils ont utilisé des chevilles type molly elles sont intactes c 'est le placo qui a cédé.

Placo ayant laché
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Limoges (87)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Limoges (87)
hamdi91 a écrit:Bonjour,

Est il possible d'avoir la photo des fixations sur le ba13?

Bonjour,
Les 4 fixations sont sorties de la cloison je les ai récupérées, je ferai une photo ce soir en rentrant.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Limoges (87)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Limoges (87)
mistergues a écrit:sauf erreur de ma part on dirais que sur les 4 fixations 3 sont restées sur le mur il est donc possible que les petites vis d' assemblage n' aient pas été serrées..

Non les 4 fixations sont bien sorties de la cloison, de mémoire j'en ai ramassé 3 par terre et 1 est toujours fixée sur le sèche serviette.

Citation: on dirais aussi que sur la 4eme qui a été arraché completement ce ne soit pas une molly mais une cheville plastique. la responsabilité semble être a attribué a celui qui a posé le radiateur.
++

Je revérifierai ce soir, mais je crois bien que ce sont bien 4 chevilles molly.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Limoges (87)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Au vus du trou si c'est des chevilles molly elles ont été mal expansé ou pas de la bonne dimensions. A voir en attendant les photos des chevilles.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 300 message Indre
Qu'y a t il comme dégâts ? Si le radiateur est électrique , vu que les chevilles sont sorties du mur , il doit être plus rapide et économique , tant en temps qu'en argent de reboucher les trous dans le mur et de refixer correctement le sèche serviettes !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Indre
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Limoges (87)
Mecanomarine a écrit:Qu'y a t il comme dégâts ?

j'ai détaillé les dégâts sur un article dans mon récit.
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-14052_start-180.php

Citation: Si le radiateur est électrique  , vu que les chevilles sont sorties du mur , il doit être plus rapide et économique , tant en temps qu'en argent de reboucher les trous dans le mur et de refixer correctement le sèche serviettes !

Le souci c'est que j'ai des doutes sur le placo, je ne veux pas que le problème se repose dans quelques années.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Limoges (87)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Limoges (87)
hamdi91 a écrit:Au vus du trou si c'est des chevilles molly elles ont été mal expansé ou pas de la bonne dimensions. A voir en attendant les photos des chevilles.

 Ci-joint les photos :


Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Limoges (87)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Les chevilles sont a la bonne taille et bien posés
une cheville molly sur du ba13 a une résistance de 50kg a l'arrachement et 20kg au cisaillement (le cas ici)
Aucun de vos enfant ne s'en servi comme échelle? Je vous dis ca car cela été le cas des miens
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Limoges (87)
hamdi91 a écrit:Les chevilles sont a la bonne taille et bien posés
une cheville molly sur du ba13 a une résistance de 50kg a l'arrachement et 20kg au cisaillement (le cas ici)
Aucun de vos enfant ne s'en servi comme échelle? Je vous dis ca car cela été le cas des miens


Cela confirme que le problème pourrait donc venir du placo. Non les enfants ne s en servent pas comme d'une échelle, ils ont de drôles d'idées mais celle là ils ne l ont pas encore eu.

Alors pourquoi un problème placo car sur les fixations du haut nous avions un gonflement au niveau des fixations, mon hypothèse c est que l'humidité résiduel de la salle de bain avec le temps a contaminé le plâtre a travers le percement des chevilles (on peut voir qu'une cheville a commencé à rouiller), que le gonflement a décompacté le plâtre qui au fil du temps a perdu de sa portance (si on peu dire).

Est ce une hypothèse réaliste ou bien complètement farfelue ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Limoges (87)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Essonne
C'est une hypothèse réaliste mais compliqué a déterminé le fautif surtout 7 ans après réception. Tout le monde se rejettera la faute jusqu'au peintre qui a peut être serré trop fort les vis en reposant le sèche serviette.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 300 message Indre
Je pense que les vis ont été trop serrées et ont écrasé le plâtre !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Indre
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Limoges (87)
hamdi91 a écrit:C'est une hypothèse réaliste mais compliqué a déterminé le fautif surtout 7 ans après réception. Tout le monde se rejettera la faute jusqu'au peintre qui a peut être serré trop fort les vis en reposant le sèche serviette.

Pour le peintre c'est moi et je n'ai pas retiré le sèche serviette j'ai utilisé du scotch de protection donc cela fait un suspect de moins. Et pour des chevilles molly une fois la cheville en place on visse et dévisse en général, on ne s'amuse pas à venir re-comprimer la cheville avec la pince dédiée ça n'a pas d’intérêt.

Après qu'ils se rejettent la faute entre eux c est pas vraiment mon problème puisque la dommage ouvrage est là pour rechercher les responsabilités et ce pour une période de 10 ans donc de ce coté là je suis dans les clous.

La question auquel l'assureur DO devra répondre c'est y a-t-il malfaçon ou non ? après le véritable coupable cela ne me concerne pas puisque je n'ai qu'un un seul prestataire c est le constructeur, j'attend donc le retour de l'assureur pour voir s'il estime nécessaire ou pas d'organiser une expertise contradictoire.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Limoges (87)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Essonne
En serrant trop fort on réimprime justement la cheville molly.
Dommage que vous n'avez pas peint derrière le ba13 vert est hydrofuge mais pas étanche.
Bon courage dans vos démarches tout de même
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 300 message Indre
Vous avez trop de certitudes et n' êtes pas objectif !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Indre
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
Les ailettes des molly me paraissent super petites, non ?
Sinon il me semble que c'est 30kg/cheville en cisaillement, et 7kg/cheville à l'arrachement. 20kg en arrachement, ça me paraît beaucoup.
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le mardi 12 novembre 2024 à 20h43
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis cloisonArtisan
Devis cloison
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel type de cloison choisir ?
Quel type de cloison choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir