Retour
Menu utilisateur
Menu

Utilisation des manomètres pour rappeler le gaz

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 167 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 40 message Var
Bonjour à tous.

Je tiens à préciser que j'ai d'abord chercher sur plusieurs forums avant de reparler encore une fois de ce sujet.

J'ajoute aussi que je ne suis totalement novice dans le domaine car j'ai travaillé comme installateur de climatisation pendant plus d'un an dans une entreprise spécialisée mais c'était il y à 10 ans maintenant.

Donc j'ai installé chez des amis 5 monosplits il y à 10 ans et dans un changement de projet aujourd'hui ils me demandent de déplacer les 5 groupes extérieurs sur le toit.

J'ai rarement fait la manipulation pour rappeler le gaz dans l'unité extérieure mais dans mes souvenirs il faut procéder ainsi :

1- allumer la clim en froid

2- fermer la vanne haute pression 1/4

3- attendre que la clim ne fasse plus de froid

4- fermer la vanne basse pression 3/8

5- couper l'alimentation électrique


Ma question est la suivante, déjà est-ce que la manipulation vous paraît correcte ?

Dans mes souvenirs il fallait raccorder les manomètres pendant la manipulation mais je ne me souviens plus du tout pourquoi ?

Et enfin je voudrais savoir quel sont les risques ? Quel genres d'erreurs je dois éviter ?

Merci à vous.
Messages : Env. 40
Dept : Var
Ancienneté : + de 5 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis climatisation du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-19-devis_climatisation.php
 
Env. 400 message Nord
La manip est bonne cependant on parle pour le 1/4 de vanne liquide et 3/8 vanne gaz..
Donc lancer la clim en mode froid...attendre 5 min...
Fermer la vanne liquide..
Tu va voir si pas de mano que ta tuyauterie liquide juste après tes vannes de service givre..c'est que tu est proche de 0 bars et que tu peux fermer ta vanne gaz..puis couper l'alim électrique.
A savoir que si tu as un pressostat BP,l'unitée exterieur va coupé quand tu va attendre une pression inférieur à 1 bars...
Le mano tu sert à voir la pression gaz pour que tu puisses fermer ta vanne gaz quand tu arrives proche de zéro bars pour éviter de casser ton compresseur si pas de pressostat BP.
Messages : Env. 400
Dept : Nord
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Var
Deja merci pour cette réponse, je commençais à perdre espoir. Je compte bien me procurer des manomètres, pompe à vide ect... j'utiliserai donc les manomètres pour vérifier que la pression descend bien jusqu'a zero si j'ai bien compris. Par contre je ne sais pas ce qu'est un pressostat bp, est-ce que c'est un outils indispensable ou bien un élément présent sur certains groupes de clim?
Messages : Env. 40
Dept : Var
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 400 message Nord
Le pressostat BP (basse pression) sert juste à couper l'alimentation de ton compresseur si tu avais un manque de gaz..
Messages : Env. 400
Dept : Nord
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Var
D'accord donc si j'ai bien compris je dois fermer la vanne bp et couper l'alimentation électrique à partir du moment ou je suis inférieur a 1 bars. Je ne dois pas attendre d'être à 0 bars, c'est la qu'il y a danger pour le compresseur. C'est bien ça ?
Messages : Env. 40
Dept : Var
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Tu verras le bruit du compresseur change
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le mardi 10 décembre 2024 à 20h40
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir