Env. 10 message Marne
Bonjour,

Je viens vers vous pour m'aiguillier sur une charpente que je dois réaliser de 8.32 m de longueur sur 6.80 m de largeur pour un toit en tuile mécanique terre cuite environ 60 kg au m, ma pente sera de 23° et la longueur de la pente 7.43 m, je m'appuis au extrémités sur des murs en parpaings.

Es-ce que 1 panne en 8x23 fixé au mur de 8.32 m en guise de faîtage + 4 panne en 8x23 de 8.32 m espacé de 1.486m en axe chacune + une sablière en 8x16 de 8.32 m posé sur le mur du bas et tout cela avec des chevrons dessus sera suffisant pour supporter le poids des tuiles ?

ou faut-il que je face une demi- ferme que je pourrais positionner à 2.85m pour couper la longueur de 8.32m ?
Merci de vos réponses que j'attend avec plaisir

Messages : Env. 10
Dept : Marne
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis charpente du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de charpentiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les charpentiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-8-devis_charpente.php
 
Env. 7000 message 06 (6)
Bonjour

il faudrait recouper les portée des pannes au milieu : deux travées de 4.15 m, pour des madriers 8 x 23 comme vous voulez. A première vue.

Donc une ferme centrale.

Et il ne faudra pas oublier de contreventer dans le plan du versant puisqu'il n'y a qu'une pente, et surtout si les pannes sont déversées.

Donc vos charges : tuiles et liteaux pour 60 kg/m², puis chevrons (5), puis isolation et plafond ?

Dans le 51, sans doute à moins de 200 m de haut, et sans bâtiment qui surplombe et qui fait accumulation de neige ?
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Marne
Bonjour et merci pour la réponse llovir,

Oui il faut ajouter l'isolation + Placo + rail + neige
Environ 100kgs au m2 total . Altitude 80m bâtiment sera protégé du vent à gauche et à droite.

Pour la demi ferme, cela me pose un problème de la mettre au milieux ! Car j'ai à Coté gauche qui sera cuisine sur 2,85m De large et le plafond qui sera à 2,50m et à droite le plafond suivra la pente sur 5,47m. Voici pourquoi je voudrais placer la demi ferme à 2,85, de plus je voudrais cacher la demi ferme avec du placo .

S'il faut peut être redimensionner les pannes pour la porter de 5,47m!!!
Mais je ne sais pas quelle dimension prendre ?
Messages : Env. 10
Dept : Marne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
On aurait donc :

toiture, chevrons : 60 kg/m² (+ poids des pannes)
isolant 8 + plafond 12
neige 45 x 0.8 = 36
Vent : 61 x 0.7 = 43 (en pression)

Le cas de charge dimensionnant sera, en déformation : Vent + 1/2 neige

Je suppose les pannes déversées, et contreventées de façon qu'elles ne soient pas soumises à la flexion déviée qui serait rédhibitoire dans ce toit monopan, avec les sections que j'envisage.

Portée 5.45 m entraxe 1.49

Je dirais en bois de classe structurale C 24, une section 10 x 30.
Pour une flèche net finale de L/290, et une flèche active de L/450.

Ce n'est pas le grand confort, mais ça passe honorablement.

Si cette section ne peut pas être trouvée en BM, il peut être recherché du BLC. Par exemple, 8 x 32, en GL 24, qui sera équivalente.

Ceci n'est que mon avis d'amateur, à confronter à celui de professionnels
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Marne
Ilovir a écrit:On aurait donc :

toiture, chevrons : 60 kg/m² (+ poids des pannes)
isolant 8 + plafond 12
neige 45 x 0.8 = 36
Vent : 61 x 0.7 = 43 (en pression)

Le cas de charge dimensionnant sera, en déformation : Vent + 1/2 neige

Je suppose les pannes déversées, et contreventées de façon qu'elles ne soient pas soumises à la flexion déviée qui serait rédhibitoire dans ce toit monopan, avec les sections que j'envisage.

Portée 5.45 m entraxe 1.49

Je dirais en bois de classe structurale C 24, une section 10 x 30.
Pour une flèche net finale de L/290, et une flèche active de L/450.

Ce n'est pas le grand confort, mais ça passe honorablement.

Si cette section ne peut pas être trouvée en BM, il peut être recherché du BLC. Par exemple, 8 x 32, en GL 24, qui sera équivalente.

Ceci n'est que mon avis d'amateur, à confronter à celui de professionnels


Merci pour votre réponse
Messages : Env. 10
Dept : Marne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Marne
Bonjour,

Je reviens vers vous pour m'aiguillier sur une charpente mono pente que je dois réaliser de 8.32 m de longueur sur 6.80 m de largeur pour un toit en tuile mécanique terre cuite environ 60 kg au m, ma pente sera de 23° et la longueur de la pente 7.43 m, je m'appuis au extrémités sur des murs en parpaings.
Et je ne veux pas de ferme intermédiaire
Messages : Env. 10
Dept : Marne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Marne
Quelle section de panne dois je prendre?
Messages : Env. 10
Dept : Marne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
Je verrais des pannes en BLC GL24 de section 12 x 44, entr axe 1.50m, portée libre 8.32 m.

Elles peuvent être posées d'aplomb ou déversées.

Si vous les posez déversées, il est primordial de placer un système de contreventement efficace dans le plan du versant, de façon que la toiture ne se sépare du mur en haut, en partant dans la pente. Avec les pannes qui fléchissent parallèlement au plan du versant. NB : pas facile à faire.

En contrepartie, les pannes présenteront un peu moins de déformation dans le sens perpendiculaire au versant.

Si vous les posez d'aplomb, le contreventement reste nécessaire mais sera plus facile à faire car moins sollicité. Par contre, les pannes se déformeront un peu plus en flexion.

Ordre de grandeur des flexions : 2.5 à 3 cm.

Mais pour cette configuration quand un peu "extrême" avec ces portées, prenez un avis éclairé de la part de professionnels qui regarde un peu plus près et sur place, de quoi il retourne.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le lundi 09 décembre 2024 à 08h46
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos charpentes
Photos charpentes
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir