Bonjour,
je n'arrive pas à déterminer le nombre de prises de base dans la norme NFC-15100.

Je comprend qu'il y a en 6, dont 4 mini sur plan de travail pour les plus de 4 m², mon cas.
Donc j'interprète ça de la façon suivante :
  • Une pour la Hotte,
  • Une pour un frigo,
  • quatre sur le plan de travail grouper par deux.
  • Mais qu'en est-il des prises spécialisées, four, plaque chauffante, LV ET LL par exemple ?

    Elles y sont d'offices?
    Ou lors d'un CCMI c'est en surplus ?
    Merci.
    Faire confiance à un commercial c'est comme faire confiance à un loup au milieu d'un troupeau de moutons.


    Picto recompense Membre utile
    Messages : Env. 700
    Dept : Bouches Du Rhone
    Ancienneté : + de 5 ans
    Sujet résolu !
     
    message
    Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

    Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

    C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
     
    Membre utile Env. 1000 message Marne
    Bonjour Pitcat .

     Quatre a 1,20 mètre du sol ( plan de travail ) .

    Une pour le réfrigérateur .

    Une pour la hotte ( 1,80 mètre du sol  ) .


    Une sortie de câble de 32 ampères en fil de 6 mm² .

     ( pour la cuisinière électrique ou plaque chauffante  )

     Trois circuit spécialisé de 20 ampères en fil de 2,5 mm² .

     (  lave linge ,  lave vaisselle , four )

    Pour toutes ces prises vous devriez les trouver dans votre cuisine ,

     sans surplus . 

    Cordialement .

    Siegfrid .
    Picto recompense Membre utile
    Messages : Env. 1000
    Dept : Marne
    Ancienneté : + de 6 ans
     
    Membre utile Env. 700 message Bouches Du Rhone
    Merci siegfrid,
    1 m 20 c'est obliger ou ou peut avoir 1 m dessous fenêtre allège 1 m 10
    Faire confiance à un commercial c'est comme faire confiance à un loup au milieu d'un troupeau de moutons.


    Picto recompense Membre utile
    Messages : Env. 700
    Dept : Bouches Du Rhone
    Ancienneté : + de 5 ans
     
    Membre utile Env. 1000 message Marne
    Bonjour Pitcat .

    La norme stipule 0,90 a 1,30 du sol .

    Donc oui .

    Cordialement .

    Siegfrid .
    Picto recompense Membre utile
    Messages : Env. 1000
    Dept : Marne
    Ancienneté : + de 6 ans
     
    Membre utile Env. 700 message Bouches Du Rhone
    Ouf on est sauvé alorsBiggrin
    Merci
    Faire confiance à un commercial c'est comme faire confiance à un loup au milieu d'un troupeau de moutons.


    Picto recompense Membre utile
    Messages : Env. 700
    Dept : Bouches Du Rhone
    Ancienneté : + de 5 ans
     
    Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
    Bonsoir

    Et encore, ca c'est pour l'accessibilité aux handicapés.
    Sur une maison que vous faites construire pour votre propre usage, vous n'avez pas cette contrainte.
    Carminas
    Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
    Picto recompense Membre ultra utile
    Messages : Env. 30000
    Dept : Cantal
    Ancienneté : + de 16 ans
     
    Membre utile Env. 700 message Bouches Du Rhone
    Bonjour,
    effectivement pas passez au PMR.
    Faire confiance à un commercial c'est comme faire confiance à un loup au milieu d'un troupeau de moutons.


    Picto recompense Membre utile
    Messages : Env. 700
    Dept : Bouches Du Rhone
    Ancienneté : + de 5 ans
     
    Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
    Bonjour

    Pour en en revenir aux circuits spécialisés pour les appareils électroménager de forte puissance, la norme demande :
    - 1 circuit spécialisé pour la cuisinière ou la plaque de cuisson en 6² 32A.
    - 3 circuits spécialisés en 2,5² avec prise de courant 16A 2P+T pour des appareils du type : lave-linge, lave-vaisselle, sèche-linge, four.
    Il n'y a pas d'obligation de les positionner tous dans la cuisine, même si la plupart d'entre eux le seront (pas forcément LL et SL).

    Et cela en plus du circuit avec les 6 prises dédiées à la cuisine (dont 4 au dessus du plan de travail).

    Un conseil, si vous avez pas mal de surface de plan de travail, n'hésitez pas à faire tirer un circuit en plus (éventuellement commun avec d'autre pièces) pour mettre plus de prises sur le plan de travail (chez moi j'en ai 8, c'est vraiment pratique). Mais ca sera sans doute en surplus par rapport au CCMI.
    Carminas
    Picto recompense Membre ultra utile
    Messages : Env. 30000
    Dept : Cantal
    Ancienneté : + de 16 ans
     
    Membre utile Env. 700 message Bouches Du Rhone
    Merci pour ces info, largeur cuisine 3.65 m, le plan de travail sera ainsi en partant de la gauche l'évier 2 bacs en 120 dessous un LV hauteur 53 cm de mémoire ensuite le LL un caisson 60, le four et plaque hotte,un caisson 60, un retour 60.
    Pas d'élément haut.
                                          2 prises           prise hotte           2 prises               
    <--120 LV--><--60 LL--><--60-->-<--60 four PC hotte--><--65--><--60-- retour>
         prises LV et LL                                prises four et PC

    Dois-je ajouter des prises ?
    Faire confiance à un commercial c'est comme faire confiance à un loup au milieu d'un troupeau de moutons.


    Picto recompense Membre utile
    Messages : Env. 700
    Dept : Bouches Du Rhone
    Ancienneté : + de 5 ans
     
    Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
    Cela dépend de ce que vous imaginez laisser branché en permanence ?
    - cafetière
    - bouilloire
    - grille pain
    - Expresso
    - Micro-onde
    - Blender
    A cela s'ajoute ce qu'on branche ponctuellement :
    - aspirateur
    - mixer
    - batteur
    - robot
    ...

    J'ai mis cela pour environ 4m de plan de travail utile (hors plaque et évier) :







    Le but est d'éviter les multiprises disgracieuses et pas toujours sécurisantes pour ces petits appareils qui consomment pas mal (ma bouilloire tire 3000W)
    Carminas
    Picto recompense Membre ultra utile
    Messages : Env. 30000
    Dept : Cantal
    Ancienneté : + de 16 ans
     
    Membre utile Env. 700 message Bouches Du Rhone
    Se sera une résidence secondaire donc rien de brancher en permanence lol.
    L'aspi aura sa prise dédiée.

    Mais oui je pense rajouter deux prises sur le retour pour éviter les multi-prises.

    Merci.
    Faire confiance à un commercial c'est comme faire confiance à un loup au milieu d'un troupeau de moutons.


    Picto recompense Membre utile
    Messages : Env. 700
    Dept : Bouches Du Rhone
    Ancienneté : + de 5 ans
     
    Membre utile Env. 700 message Bouches Du Rhone
    Pour les habitués de la norme est-ce-que le boitier support de box est inclus de base ?
    Faire confiance à un commercial c'est comme faire confiance à un loup au milieu d'un troupeau de moutons.


    Picto recompense Membre utile
    Messages : Env. 700
    Dept : Bouches Du Rhone
    Ancienneté : + de 5 ans
     
    Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
    Bonjour

    Non pas d'obligation normative.
    Carminas
    Picto recompense Membre ultra utile
    Messages : Env. 30000
    Dept : Cantal
    Ancienneté : + de 16 ans
     
    Membre utile Env. 700 message Bouches Du Rhone
    Ok merci dommage
    Faire confiance à un commercial c'est comme faire confiance à un loup au milieu d'un troupeau de moutons.


    Picto recompense Membre utile
    Messages : Env. 700
    Dept : Bouches Du Rhone
    Ancienneté : + de 5 ans
    En cache depuis le samedi 23 novembre 2024 à 10h17
    Ce sujet vous a-t-il aidé ?
    0
    0

    Picto forum C'est intéressant aussi !

    Devis travaux électriquesArtisan
    Devis travaux électriques
    Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
    Comment choisir ses disjoncteurs ?
    Comment choisir ses disjoncteurs ?
    Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
    16 idées d'éclairages indirects
    16 idées d'éclairages indirects
    L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
    Photos installations électriques
    Photos installations électriques
    Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

    Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

    2
    abonnés
    surveillent ce sujet
    Voir