Nouvel Aviseur Env. 20 message Rhone
Bonjour,
Notre maison a été construite en 2011 sur pieux, longrines et vide sanitaire. Le terrain est argileux et fréquemment humide.
Nous avons depuis un an des traces d'humidité et de salpêtre au bas de deux façades et nous avons l'impression que cela commence aussi sur une autre façade. Par ailleurs, il y a pas mal de condensation dans le vide sanitaire, sous la dalle.

L'étude de sol réalisée par le lotisseur préconisait un drain, mais le constructeur ne l'a pas réalisé. Nous nous en sommes aperçus trop tard et avons alors négocié avec lui, sur proposition du même bureau d'étude, la pose d'une géomembrane étanche en bas des façades potentiellement exposées à la pluie et à l'humidité, ainsi que d'un trottoir périphérique qui est maintenant carrelé.

Ce qui est curieux, c'est que les traces d'humidité apparaissent aussi bien sur une façade "géomembranée" et bordée d'une terrasse carrelée que sur une autre où il n'y a ni géomembrane ni carrelage (seulement des pavés en ciment sur couche de sable), et même qu'il y a des traces et du salpêtre sous l'auvent, alors qu'il est abrité. Tout cela nous fait supposer que l'eau vient forcément du dessous de la maison, et non pas des intempéries.
Qu'en pensez-vous ? Je joins des photos.
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 20
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation de fondations...

Allez dans la section devis fondations du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-118-devis_fondations.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, On ne voit aucune photos.

Le vide sanitaire n'a probablement pas une bonne circulation d'air, sinon ça ne condenserait pas.

iL Faudrait essayer d'y mettre une ventilation forcée.

le trottoir empêche probablement l'évaporation du sol, surtout si le terrain est légèrement en pente vers la maison. La pluie arrive à imbiber le dessous et c'est bloqué, alors, ça remonte comme ça peut.

Les murs doivent être en parpaings.

Peut-être que le maçon a oublié aussi de mettre l'hydrofuge dans le mortier des premières rangées de parpaing aussi...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 13 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 20 message Rhone
Merci pour la réponse, Larzac.
J'ai dû ouvrir un récit de construction pour mettre mes photos, je ne sais pas encore faire autrement, donc les photos sont sur mon récit :
[69] Humidité murs-Cause ?
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 20
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 20 message Rhone
Longrines posées sur pieux et terre remblayée.

Un rang de parpaings sur les longrines puis pose des poutrelles.

Avant la dalle.

Le soubassement longrines + rang de parpaings a été passé à l'enduit étanche. Je pense que la couche noire juste au pied des briques est l'arase étanche.

Selon accord avec le constructeur, pose d'une géomembrane étanche en bas des murs est et sud. Préparation de la dalle pour la terrasse.
<br />
Attention, erreur de date, appareil photo mal réglé à l'époque.

Le constructeur a remblayé au ras de l'arase étanche.

Les problèmes actuels : salpêtre sous l'auvent, qui es tpourtant abrité de la pluie. La tache sombre correspond au paillasson que nous avons enlevé pour la photo.

Humidité malgré la géomembrane étanche et la terrasse (dalle + carrelage)

Humidité en bas de mur. Pas de géomembrane étanche sur cette façade, pavage sur lit de sable.
Commentaires sur les photos :
Photo 1 -On voit que la maison est construite sur pieux, longrines et vide sanitaire. Les longrines compartimentent le VS et l'air ne peut passer que par le trou laissé au milieu lorsque la terre a été mise.
L'humidité est constatée le long de deux des façades nord (les plus éloignées sur la photo, là où il y a l'encoche pour l'auvent et celle qui est à droite de la photo, la plus éloignée).
Photo 2 - un rang de parpaings sur les longrines. Hauteur du VS : 60cm à peine.
Photo 3 - début de la dalle
Photo 4 - on pense que la ligne noire au bas des briques est l'arase étanche
Photo 5 - géomembrane étanche et préparation de la dalle pour la terrasse
Photo 6 : le constructeur a remblayé à hauteur de l'arase étanche, qui se trouve derrière la géomembrane. La façade humide est celle de la porte fenêtre (à droite sur la photo 1)
Photo 7 - salpêtre sous l'auvent (donc abrité de la pluie)
Photo 8 - humidité en façade nord (voir plus haut)
Photo 9 - humidité en façade nord à côté de l'auvent
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 20
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Doubs
Bonjour, visiblement l'arase étanche sous la dalle n'a pas été posée , 3cm de mortier fortement hydrofugé, coupure de capillarité voir schéma et discussion
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-291033_start-15.php
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 12 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 20 message Rhone
Merci alexbuisson.
Nous pensions que l'arase étanche était le trait noir en bas des briques.
Si j'ai bien compris le croquis dans le lien et ce que tu dis, elle devrait être sous la dalle, c'est à dire au-dessus du rang de parpaings.
Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il y a de l'eau en bas des murs alors que le trait noir devrait l'arrêter, non ?
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 20
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Chablis (89)
Bonjour,

Est ce qu'il a plu récemment ou bien ce ne sont que des remontées ? Malheureusement le drain était indiqué...

Où sont vos aérations de VS ? Vérifier le nombre et le sens de ventilation ?

En désespoir de cause moi je disquerais proprement les trottoirs de tous les pourtours humide pour dégager le sol sur 15 cm et le finir plus bas que la membrane en mettant une finition de cailloux fin, qu'il respire.
Messages : Env. 100
De : Chablis (89)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, Il faut dire aussi que lorsque la pluie tombe sur les pavés, elle rejaillit contre le mur et l'imbibe largement. Et le carrelage empêche l'évaporation.

Et un vide sanitaire a besoin d'aérations autant que possible à l'opposé les unes des autres.

Peut-être aurait -il fallu tenir le sol un peu plus bas aussi.

Y a-t-il de l'humidité dans la maison ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 13 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 20 message Rhone
violet : longrines
<br />
rose : aérations et cour anglaise
<br />
vert : humidité et salpêtre

Bonjour,
Bien d'accord que la maison est trop basse, Larzac.
Non, il n'a pas plus depuis longtemps ici et il fait très chaud. Malgré ça le VS est humide et les bas de murs ne sèchent pas.
J'ai scanné le plan avec
- en violet les longrines (voir aussi photo plus haut)
- en rose les aérations : bouches de 10 cm de diamètres plus l'accès par cour anglaise sur le côté.
- en vert les zones d'humidité
C'est bizarre qu'il y ait de l'humidité et du salpêtre sous l'auvent (qui est à l'abri de la pluie) et en bas de la façade juste à côté de la cour anglaise, là où en principe le VS est bien ventilé.
Mais mon mari est allé dans le VS et il dit qu'il y a plus de terre rapportée que ce qu'on voit sur la photo des longrines. Il a du mal à passer par endroits et on pense que les longrines compartimentent le VS, ce qui fait qu'il est mal ventilé : les deux parties centrales font 15 m de long et ont juste une petite ouverture à chaque bout, même pas en opposition.

Je comprends bien que les trottoirs empêchent l'évaporation, mais il devrait y avoir de l'humidité partout ailleurs, puisque il y a trottoir ou terrasse tout le tour.

Bref, on ne comprend pas. Merci pour toutes vos suggestions, en tout cas.
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 20
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Charente Maritime
Bonjour, au risque d'être ridicule, avez-vous vérifié si votre compteur d'eau est bien à l'arrêt quand vous ne "tirez"pas d'eau. Je pense à ça à cause de l'humidité persistante malgré la canicule. Une fuite permanente à petit débit peut passer inaperçue.
Cordialement, G Maresquier
Messages : Env. 10
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 4 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 20 message Rhone
Merci Genema. Nous avons sur vos conseils vérifié le compteur et il n'y a pas de problème de ce côté-là. Depuis mon dernier post, nous avons saisi notre protection juridique. Elle nous dirige vers une expertise judiciaire.
Il y a eu une recherche de fuite par une entreprise, qui a vu que l'un des regards pour l'eau de pluie est défectueux et que la pluie se déverse dans le VS, donc première cause identifiée.
La recherche par fumigation a montré aussi que le VS est très mal ventilé car le taux d'humidité à 80%, pas étonnant vu qu'il y a de l'eau stagnante, mais l'humidité ne s'évacue pas malgré le nombre apparemment suffisant de bouches d'aération.
Nous pensons aussi que le constructeur a remis trop de terre avant de faire la dalle car mon mari a du mal à passer lorsqu'il visite le VS. La circulation d'air est empêchée par les longrines et les "trous d'homme" sont trop étroits, sans doute.
Autres causes possibles : le crépi descend au contact de la terre. L'arase étanche est mal placée.
Voilà où nous en sommes.
Très bonne journée ! Jacqueline
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 20
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le jeudi 21 novembre 2024 à 08h27
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur les fondations
Tout savoir sur les fondations
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos fondations - VS
Photos fondations - VS
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir