[Cheminée] Quel isolant de sol pour résister au poids?

Ce sujet comporte 32 messages et a été affiché 10.636 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 300 message Oise
Bonjour à toutes et tous.


Je suis en train d'installer le plancher chauffant (eau) ... et dans quelques années, ce sera le tour de la cheminée.

J'ai compris qu'il ne faut pas faire passer de tuyaux de chauffage sous l'emplacement de la cheminée (que j'estime à 1.50 x 0.80m d'emprise au sol pour un poids total de 700/800kg).

Pour autant, je ne voudrais pas supprimer l'isolant à cet endroit. Mais les avis des professionnels consultés jusqu'ici sont mitigés:
- si présence d'isolant : risque d'écrasement de la chape (et casse du carrelage, voire pire),
- si absence d'isolant : pont thermique important.

Donc, je pose la question ici :
quel isolant de sol résistant puis-je adopter pour l'emplacement de la cheminée sans risque de tassement ?
Le polystyrène expansé Acôme suffit-il?
Un polystyrène extrudé (tel le TMS) serait-il préférable?
Que vaudrait du Siporex à cet endroit?
Autres matériaux?
... et en quelle épaisseur?

Merci de vos conseils éclairés. Happy


Francis.
Messages : Env. 300
Dept : Oise
Ancienneté : + de 19 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...

Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-18-devis_cheminee.php
 
Env. 10 message Leon Dans Les Landes
Entre deux maux il faut choisir le moindre. Pour ma part pas d'isolant sous la cheminée mais du béton coulé sur un film plastique. Le risque est trop grand avec isolant (expérience malheureuse avec une autre maison.
Messages : Env. 10
De : Leon Dans Les Landes
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 300 message Oise
Ça fait plusieurs fois que j'entend parler de plots de béton traversant l'isolant : c'est peut-être le meilleur compromis.

Quelles sont les règles dans ce cas:
- taille des plots? (10cm de diamètre ?)
- nombre de plots (10 par m² ?)

Merci.

Francis.
Messages : Env. 300
Dept : Oise
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 800 message Eure Et Loir
Beaucoup semblent conseiller la solution du siporex. Maintenant pour les plots je ne sais pas si la plue-value est importante
Messages : Env. 800
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 100 message Seine Saint Denis
Regarde du coté du verre cellulaire.
Messages : Env. 100
Dept : Seine Saint Denis
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 300 message Oise
J'ai finalement disposé 20 plots de mortier dans les plaques de polystyrène aux endroits "stratégiques" (la cheminée pourra faire 1.30 à 1.70m de large, ce qui nous laisse encore un large choix) :



Merci pour vos conseils. Smile


Francis.
Messages : Env. 300
Dept : Oise
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 20000 message Toulouse (31)
tu as decoupe les plots et coule le beton en lieu et place du polystirene ?

on dirait sur la photo que tu as juste coule les plots SUR le polystirene

A+
Linux ? Y a moins bien mais c'est plus cher !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 20000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 300 message Oise
jf a écrit:tu as decoupe les plots et coule le beton en lieu et place du polystirene ?

on dirait sur la photo que tu as juste coule les plots SUR le polystirene

Voilà, tout-à-fait.
C'est pas ça qu'il fallait faire?
Huh

Non, sérieusement, j'ai évidé le polystyrène à 20 endroits et j'ai bourré au mortier de ciment jusqu'à 1cm au dessus du niveau des dalles.
De plus, j'ai "plaqué au sol" les dalles environnantes en les fixant sur la dalle béton au moyen de vis+rondelles+chevilles : de cette façon, aucun tassement local à redouter.

Francis.
Messages : Env. 300
Dept : Oise
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 20000 message Toulouse (31)
ben tes consciencieux !

A+
Linux ? Y a moins bien mais c'est plus cher !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 20000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 300 message Oise
Dans le doute (c'est-à-dire presque tout le temps...), j'essaie de faire au mieux.
Mais je n'ai pas la prétention d'y parvenir, du moins pas à chaque fois.
Je pense que les pros riraient probablement de ce genre de détail...
Happy

Francis.
Messages : Env. 300
Dept : Oise
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 300 message Moselle
Fran6

J'ai fait la même chose pour mon aquarium, on verra par la suite
Messages : Env. 300
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 50 message Haute Garonne
Fran6 a écrit:J'ai finalement disposé 20 plots de mortier dans les plaques de polystyrène aux endroits "stratégiques" (la cheminée pourra faire 1.30 à 1.70m de large, ce qui nous laisse encore un large choix) :



Merci pour vos conseils. Smile


Francis.

Une question: pourquoi n'as tu pas laisser les "trous" dans l'isolant? En coulant la chape par dessus, l'effet aurait été le même que tes plots non?
Comment faire? Que faire? Je ne sais plus quoi faire?
Messages : Env. 50
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 300 message Oise
Helloween a écrit:Une question: pourquoi n'as tu pas laisser les "trous" dans l'isolant? En coulant la chape par dessus, l'effet aurait été le même que tes plots non?

Deux réponses :
1) pour éviter que les plaques à plots en polystyrène ne se soulèvent lors du coulage de la chape liquide (ou que l'applicateur ne se prenne les pieds dans les trous),
2) pour éviter d'aggraver ces 20 petits ponts thermiques (le mortier de ciment conduit moins bien la chaleur que l'anhydrite de la chape liquide).

Francis.
Messages : Env. 300
Dept : Oise
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
tu aurais peu etre pu faire un coffrage autour de la cheminée, avec l'isolant vertical comme sur le placo, ça aurait isolé de la zone cheminée et dans cette zone vide tu construisai ta cheminé en siporex
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 300 message Oise
yoda_51 a écrit:tu aurais peu etre pu faire un coffrage autour de la cheminée, avec l'isolant vertical comme sur le placo, ça aurait isolé de la zone cheminée et dans cette zone vide tu construisai ta cheminé en siporex

Heuuuu... Je ne suis pas sûr de bien comprendre... Wink
Un petit schéma peut-être?

Francis.
Messages : Env. 300
Dept : Oise
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
ben dans ta dalle rectangulaire, tu retirai la surface de la cheminé

-------------------------------------
|**********************|
|**********************|
|**********|---|*********|
--------------------------------

et donc entre le carré de ta chemine é ta dalle chauffante (3coté) tu isolais

tu as la surface de ta piece moins la surface de la cheminée
tu vois? ça me parait trop simple mais je vois pas quel serait le probleme

EDIT: modife shéma
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +17 ans.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 300 message Oise
Ton schéma a du mal à passer (les espaces multiples sont visiblement supprimés automatiquement).

En fait, si je comprend bien, tu suggères de réaliser une chape non chauffée et isolée du reste de la chape flottante du rez-de-chaussée?
Oui, mais dans ce cas, elle repose directement sur la dalle béton : sans isolation, cela représente entre 1 et 2 m² de pont thermique, c'est pourquoi j'ai préféré limiter cette "fuite" à quelques plots de mortier.

Francis.
Messages : Env. 300
Dept : Oise
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
oui une chappe de 2m² isolé de la flottante et qui reposerai sur la dalle béton

mais je vois pas ou serait le pont thermique puisque entre la flottante é la chappe de 2m² cé isolé

et le pont air ambiant-cheminé-dalle

la cheminée serait monté sur du siporex, donc environ 40cm de siporex (différence de hauteur entre béton é flottante + hauteur de l'insert par rapport a la flottante) donc meme + que 40cm

et la suface du siporex serait au plus egal a tes plots en mortier
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 300 message Oise
Le pont thermique existerait puisque les 2 m² communiqueraient avec la fraicheur du vide sanitaire (hourdis en béton, non isolés) et le froid de l'extérieur (la cheminée est montée sur un mu extérieur.

D'autre part, le carrelage posé en périphérie de cette zone de 2 m² risquerait fortement de se fendre car à cheval sur 2 chapes travaillant différemment (1 "dure" et 1 "flottante" isolée).

Francis.
Messages : Env. 300
Dept : Oise
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 50 message Haute Garonne
Fran6 a écrit:
jf a écrit:tu as decoupe les plots et coule le beton en lieu et place du polystirene ?

on dirait sur la photo que tu as juste coule les plots SUR le polystirene

Voilà, tout-à-fait.
C'est pas ça qu'il fallait faire?
Huh

Non, sérieusement, j'ai évidé le polystyrène à 20 endroits et j'ai bourré au mortier de ciment jusqu'à 1cm au dessus du niveau des dalles.
De plus, j'ai "plaqué au sol" les dalles environnantes en les fixant sur la dalle béton au moyen de vis+rondelles+chevilles : de cette façon, aucun tassement local à redouter.

Francis.

Mon chapiste m'a conseillé de faire exactement la même chose (sans que je lui parle de ce que tu avais fait Tongue )
Comment faire? Que faire? Je ne sais plus quoi faire?
Messages : Env. 50
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 1000 message Jougne (25)
Yop,

Je déterre ce post car on en arrive à ce stade

Par contre, pourquoi vous avez pas utilisé des barres de fer tor (genre 12 ou 14 de diam) dans la chape pour répartir le poids ?

On va quand même partir sur la même solution que Fran6 et tant pis pour les ponts thermiques :(
Mais les plots en mortier supportent le poids de la cheminée d'après vous ?

Ouais
Messages : Env. 1000
De : Jougne (25)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 300 message Oise
ouais a écrit:Yop,

Je déterre ce post car on en arrive à ce stade

Ravi de voir que mon sujet va peut-être servir à d'autres. Happy


ouais a écrit:Par contre, pourquoi vous avez pas utilisé des barres de fer tor (genre 12 ou 14 de diam) dans la chape pour répartir le poids ?

La ferraille n'a absolument pas vocation à répartir la charge, mais juste à empêcher que la dalle se fende sur un plan horizontal.


ouais a écrit:On va quand même partir sur la même solution que Fran6 et tant pis pour les ponts thermiques :(

Justement, avec des plots, les ponts thermiques sont réduits au minimum : 20 plots de 10cm de diamètre font au total seulement 0.07m² contre 1.2m² (1.50x0.80m dans mon cas), soit 17 fois moins !


ouais a écrit:Mais les plots en mortier supportent le poids de la cheminée d'après vous ?

Exactement comme une chape. Smile


Francis.
Messages : Env. 300
Dept : Oise
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 1000 message Jougne (25)
Yop,

Je viens de regarder l'indice de compressibilité du TMS :
10 tonnes/m2.

J'ai largement de la marge pour poele

Et du coup, je demande si ces "plots" sont vraiment nécessaires.

Ouais
Messages : Env. 1000
De : Jougne (25)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 300 message Oise
ouais a écrit:Yop,

Je viens de regarder l'indice de compressibilité du TMS :
10 tonnes/m2.

J'ai largement de la marge pour poele

Et du coup, je demande si ces "plots" sont vraiment nécessaires.

Ouais

Il faut aussi penser au rayonnement (chaleur) produit : si l'isolant supportant le poids se tasse (ou fond), il y a un risque de fissure (voire de rupture) de la chape.

On m'a déjà raconté une histoire de cheminée donc un côté s'était enfoncé de 2 cm dans le sol... non renforcé... Huh

Francis.
Messages : Env. 300
Dept : Oise
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 90 message Haute Garonne
Bonjour,

Je vais aussi faire comme indiqué par Fran6.

Mon chapiste m'a conseillé de découper le polystyrene pour des plots de 10cm en mettant un bout de tuyau en pvc de 20cm environ et aprés coulage de la chape liquide on rempli au mortier et on s'aligne sur le niveau de la chape liquide.

Apparemment tu n'as pas fait comme cela: tu as coulé tes plots et ensuite coulé la chape liquide; donc la chape liquide recouvre tes plots ciment de quelques cm?
Messages : Env. 90
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 300 message Oise
champjl a écrit:Bonjour,

Je vais aussi faire comme indiqué par Fran6.

Mon chapiste m'a conseillé de découper le polystyrene pour des plots de 10cm en mettant un bout de tuyau en pvc de 20cm environ et aprés coulage de la chape liquide on rempli au mortier et on s'aligne sur le niveau de la chape liquide.

Je ne vois pas du tout l'intérêt d'un tel montage.
Pire : le carrelage risquera de casser par endroits car il reposera sur 2 parties mécaniquement indépendantes.

champjl a écrit:Apparemment tu n'as pas fait comme cela: tu as coulé tes plots et ensuite coulé la chape liquide; donc la chape liquide recouvre tes plots ciment de quelques cm?

Tout-à-fait.
Ce qui compte, c'est de s'assurer que la chape ne s'affaissera pas en s'enfonçant dans l'isolant du sol, d'où le besoin de renforcer aux endroits stratégiques pour empêcher ce tassement.

A la limite, ton chapiste devrait installer ta cheminée directement sur la dalle avant de couler la chappe... Biggrin

Francis.
Messages : Env. 300
Dept : Oise
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 90 message Haute Garonne
Merci pour ta réponse.

Vu la taille des plots vis à vis du carreau (60*60), je ne pense pas qu'il y ait risque de casse du à des contraintes différentes.

Par contre ,il m'a dit que si je coulais la dalle par dessus les plots, il y avait un risque de rupture de la chape liquide car elle portera dans ton cas sur le polystyrene et les plots. (Je n'ai pour l'instant pas d'opinion).

J'avais 2 questions à te poser:

Tu dis que tu t'es arreté à 1cm au dessus de la dalle pour tes plots . Je ne vois pas bien sur la photo. Tu es en dessous des plots polystyrene environnants.

J'ai une 2ème question:

As-tu taillé large pour ta réservation de cheminée et si tu n'as pas encore ta cheminée, sens-tu du froid la ou tu n'as pas de tuyaux?

Merci pour tes reponses

JL
Messages : Env. 90
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 300 message Oise
champjl a écrit:Merci pour ta réponse.

Vu la taille des plots vis à vis du carreau (60*60), je ne pense pas qu'il y ait risque de casse du à des contraintes différentes.

Justement si : plus le carreau est grand, plus il a de "chances" d'être à cheval sur plusieurs natures de support (chappe / plot).


champjl a écrit:Par contre ,il m'a dit que si je coulais la dalle par dessus les plots, il y avait un risque de rupture de la chape liquide car elle portera dans ton cas sur le polystyrene et les plots. (Je n'ai pour l'instant pas d'opinion).

Aucun risque si tu dispose les plots là où il y aura de la charge.
Il n'y a risque de rupture que si l'on charge fortement à un endroit précis où il n'y aurait pas de renfort.
Pas sûr qu'il ait bien compris le but de ces plots ton chapiste... Happy


champjl a écrit:J'avais 2 questions à te poser:

Tu dis que tu t'es arreté à 1cm au dessus de la dalle pour tes plots . Je ne vois pas bien sur la photo. Tu es en dessous des plots polystyrene environnants.

Au ras du polytsyrène ou 1cm au dessus, c'est du pareil au même : ce qui compte, c'est de remplir le trou réalisé dans le polystyrène pour empêcher la chappe liquide de s'y infiltrer (et de soulever une plaque).


champjl a écrit:J'ai une 2ème question:

As-tu taillé large pour ta réservation de cheminée et si tu n'as pas encore ta cheminée, sens-tu du froid la ou tu n'as pas de tuyaux?

Pas de cheminée encore en effet.
Je suis installé dessus (bureau PC) : là où il n'y a pas de tuyau, le carrelage est bien entendu froid, mais ni plus ni moins que dans une pièce que je ne chauffe actuellement pas et qui est totalement isolée au sol (sans rupture de polystyrène). Les ponts thermiques sont donc limités, d'autant plus que cela donne chez moi sur un mur extérieur.

champjl a écrit:Merci pour tes reponses

JL

Je t'en prie. Smile

Juste un petit conseil : même si ton chapiste te parait compétent, ne te décide pas sur l'avis d'un seul. Les pros sont comme les particuliers : ils ont des préférences et ont tendance à te conseiller en fonction de ce qu'ils savent faire et font d'habitude. Donc demande un peu partout et fais la moyenne des avis éclairés, c'est plus sûr.


Francis.
Messages : Env. 300
Dept : Oise
Ancienneté : + de 19 ans
 
Super bloggeur Env. 2000 message Neoules (83)
ouais a écrit:Yop,

Je viens de regarder l'indice de compressibilité du TMS :
10 tonnes/m2.

J'ai largement de la marge pour poele

Et du coup, je demande si ces "plots" sont vraiment nécessaires.

Ouais

où as-tu trouvé l'indice de compresssibilité du TMS ? je trouve pas...
ca doit dépendre de l'épaisseur non?
et moi aussi je me pose la question de la pertinence des plots sur 10T/m2...
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 2000
De : Neoules (83)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 7000 message Au Pied Du Mont Cassel (59)
zeoc a écrit:
ouais a écrit:Yop,

Je viens de regarder l'indice de compressibilité du TMS :
10 tonnes/m2.

J'ai largement de la marge pour poele

Et du coup, je demande si ces "plots" sont vraiment nécessaires.

Ouais

où as-tu trouvé l'indice de compresssibilité du TMS ? je trouve pas...
ca doit dépendre de l'épaisseur non?
et moi aussi je me pose la question de la pertinence des plots sur 10T/m2...


Va voir sur le site de EFISOL.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 7000
De : Au Pied Du Mont Cassel (59)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Super bloggeur Env. 2000 message Neoules (83)
maxicool a écrit:
zeoc a écrit:
ouais a écrit:Yop,

Je viens de regarder l'indice de compressibilité du TMS :
10 tonnes/m2.

J'ai largement de la marge pour poele

Et du coup, je demande si ces "plots" sont vraiment nécessaires.

Ouais

où as-tu trouvé l'indice de compresssibilité du TMS ? je trouve pas...
ca doit dépendre de l'épaisseur non?
et moi aussi je me pose la question de la pertinence des plots sur 10T/m2...


Va voir sur le site de EFISOL.

ben y'a pas l'info...sinon j'aurai pas demandé.

la seule mention c'est :
COMPRESSIBILITE
Classement ISOLE I5 (jusqu'à épaisseur 80mm)

ce qui m'aide bien...
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 2000
De : Neoules (83)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 90 message Haute Garonne
Question toute bete suite aux nombreuses discussions avec mon chauffagiste, le chapiste, l'archi.

On met l'isolant partout et quand on a choisi la cheminée, le poseur de cheminée fait ses percements dans le carrelage et l'isolant pour couler juste les plots permettant de supporter le foyer

..... et cela évite de faire 36000 plots Biggrin pour rien
Messages : Env. 90
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis le mardi 10 décembre 2024 à 11h48
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis installation poeleArtisan
Devis installation poele
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos poeles
Photos poeles
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir