Retour
Menu utilisateur
Menu

Avis sur installation multicouche Résolu

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 189 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Photographe Env. 100 message Vendee
Bonjour,
Je vais me lancer dans l'installation de la plomberie en multicouche de notre MOB à étage en neuf.
Je me pose plusieurs questions : 

Pour le matos, je pense partir sur du Henco de chez Anjou connectique (j'ai cru comprendre que plomberie pro était à fuir depuis 2-3ans). J'hésite aussi à prendre chez Heima 24, moins cher, mais le SAV en allemand me fait un peu peur.

J'hésite à passer mes tuyaux multicouche du rdc : 
-gainé dans la chape (chape de 5cm sans chauffage au sol sur TMS 80, sur dalle de compression). Cela me semble la solution la plus simple, réseau plus court
-par le faux plafond et les cloisons (réseau plus long, risque plus important de percer un tuyau)
-par le VS en isolé, il faudra percer la dalle et cela nuira à l'étanchéité à l'air, mais l’éventuel changement de tuyau sera plus simple.

Pour alimenter l'étage et le rdc, je voudrais installer 4 nourrices au rdc: 2 nourrices avec les tuyaux orientés en bas pour alimenter le rdc, et 2 nourrices orienté vers le haut pour l'étage(voir photo). Est-il possible de raccorder 2 nourrices de la sorte? si je prends des nourrices avec vanne, les vannes vont se retrouver contre le mur pour une des 2 nourrices non?

Merci à ceux qui pourront m'éclairer. Les remarques et conseils sont les bienvenus.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 5 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de plomberie...

Allez dans la section devis plomberie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Photographe Env. 100 message Morbihan
Bonjour,
Pour une maison en R+1 le mieux si possibilité et c’est le cas chez vous c’est de couler les tuyaux dans la chape. 
En général c’est du PER classique gainé pour pouvoir le changer en cas de fuite et le multicouche c’est plus pour la pose en apparent mais vous pouvez le mettre aussi dans la chape.
Sinon en ce qui concerne vos nourrices en général sur du R+1 la solution la plus classique consiste à créer une colonne montante sur laquelle sont reprises les alimentations pour chaque niveau.
Pour le coup vous aurez que 2 tuyaux qui vont monter l’ECS et l’EFS donc plus simple à passer que plusieurs gaines et en plus vous économisez sur les longueurs de tuyau à mettre en place. 
Ainsi plus de problème de nourrice à l’endroit et à l’envers.
Bonne journée 
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 4 ans
 
Photographe Env. 100 message Vendee
Twinhome a écrit:Bonjour,
Pour une maison en R+1 le mieux si possibilité et c’est le cas chez vous c’est de couler les tuyaux dans la chape. 
En général c’est du PER classique gainé pour pouvoir le changer en cas de fuite et le multicouche c’est plus pour la pose en apparent mais vous pouvez le mettre aussi dans la chape.
Sinon en ce qui concerne vos nourrices en général sur du R+1 la solution la plus classique consiste à créer une colonne montante sur laquelle sont reprises les alimentations pour chaque niveau.
Pour le coup vous aurez que 2 tuyaux qui vont monter l’ECS et l’EFS donc plus simple à passer que plusieurs gaines et en plus vous économisez sur les longueurs de tuyau à mettre en place. 
Ainsi plus de problème de nourrice à l’endroit et à l’envers.
Bonne journée 

Merci beaucoup pour votre réponse. Je vais passer par la chape. 

Pour l'étage, si je fais une colonne montante avec 2 tuyaux montant, il faut que je les fasse en 20 ou 26? (alimentation une douche, 2 lavabos et une baignoire).
Pour les tuyaux montant, si mes nourrices sont orientés vers le bas, il faudra que je les coude au ressort ou avec des raccords coudés?

Ce qui me questionne, c'est que si il y a un plus gros diamètre (entre nourrice rdc et nourrice r+1), l'eau chaude mettra plus longtemps à arriver car il y aura un plus gros volume dans les tuyaux. Si ça permet d'avoir de l'eau chaude 2 fois plus vite dans la douche, ça vaut peut-être le coup de laisser toutes les nourrices en bas avec un tuyau par élément?
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 5 ans
 
Photographe Env. 100 message Morbihan
Bonsoir,
En principe la colonne montante serait du meme diamètre que la sortie du ballon d’eau chaude 26 mais 20 pourrait suffire ensuite pour alimenter la baignoire je mettrai 20, pour le lavabo 16 et pour la douche 20 si vous comptez mettre une douche balnéothérapie à plusieurs jets sinon 16 suffit.
Pour les coudes perso moi je vais faire tous au ressort ou à la cintreuse pour éviter un maximum les raccords et donc les fuites et aussi ca reviendra moins chere.
Enfin le plus important ce n’est pas le diamètre mais plutot la pression que vous avez dans votre réseau pour rappel entre 3 et 3,5 bars.
Maintenant vous parliez d’une seule nourrice au RDC pour alimenter l’étage et bien si vous n’avez pas trop de longueur et de la place pour les tirèrer pourquoi pas, les plombiers qui sont intervenu chez moi on fait ça.
Bonne soirée
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 4 ans
 
Photographe Env. 100 message Vendee
Ok, Merci beaucoup d'avoir pris le temps de me répondre.
J'ai conçu la maison pour optimiser les réseaux. La SDB est au dessus de l'arrière cuisine, où se trouveront les nourrices. Mes plus grandes longueurs de tuyaux multicouche feront 9m (distance nourrice - évier cuisine).

Donc volume du tuyau Pi*r2*L Diam intérieur 12mm donc rayon 6mm=0,6cm L=900cm
3.14*0,6*0,6*900=1017cm3 soit environ 1dm3=1litre de perdu pour avoir de l'eau chaude si je ne me suis pas trompé.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 5 ans
 
Photographe Env. 100 message Morbihan
Bonjour,
Effectivement si la SDB est juste au dessus dans ce cas autant relier directement la baignoire, douche et lavabo à la nourrice du RDC vous serez sur comme ça d’avoir une pression identique partout.
Et pour la formule c’est correcte 1 litre, dans ce cas quand vous tirez l’eau, prenez un pichet ou autre ca vous permettra de remplir votre cafetière et théière avec l’eau et résultat pas de gaspillage LOL
Bonne continuation et bonne rénovation
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis le mercredi 06 novembre 2024 à 01h51
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir