Retour
Menu utilisateur
Menu

Alimentation et chute de tension

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 176 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 20 message Landes
Bonjour à tous,

Je suis sur un chantier neuf et le DB est à 50 m du tableau principal avec calibre 60A max (donc branchement type 2), je fais le calcul pour le câble avec chute de tension 2% max et je tombe sur du 35 mm2.

Le problème c'est que je dois aussi alimenter depuis le tableau principal un tableau divisionnaire pour la piscine (6KW env), celui-ci se trouve à 35 M..

Le truc c'est que pour l'éclairage la chute de tension admise est de 3% max, je dois déjà enlever les 2% de l'alimentation principale et il me reste seulement 1% pour relier du principal jusqu'au divisionnaire, j'ai 12m pour aller à la lumière de la piscine.

Ma question: je mets habituellement du 3G6 mm2 pour alimenter le tableau piscine, mais dans ce cas de figure je dois mettre du 25 mm2 ?? (dites moi si mon raisonnement est bon)

Merci d'avance
Messages : Env. 20
Dept : Landes
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

En principe si on respecte la préconisation de la NF 15-100, il faudrait prendre 1% maxi dans chacune des liaisons

En pratique peu réaliste
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Landes
Bonsoir,

Du coup vous me conseillez de passer quand même du 3G25mm ou bien ce n'est pas la peine en sachant qu'avec l'alimentation principale je suis déjà à 1,85% de perte ?

Et si on dépasse un peu les 3% juste avec les alimentations (plus après jusqu'au lumières prises piscine..) c'est grave ?

Merci
Carminas a écrit:Bonsoir

En principe si on respecte la préconisation de la NF 15-100, il faudrait prendre 1% maxi dans chacune des liaisons

En pratique peu réaliste
Messages : Env. 20
Dept : Landes
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 20 message Landes
Up!

Bonsoir, du coup personne ne sait si dépasser les 3% à une réelle incidence?

Je compte mettre du 16mm mais si la lumière ne marche pas c'est pas terrible..

Sinon il y a la solution de mettre le tableau divisionnaire juste à côté du principal du coup plus de problème, encore faut-il que ce soit encore possible pour le pisciniste..

Merci
Messages : Env. 20
Dept : Landes
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Déjà côté éclairage, avec les ampoules LED qui ne consomment 3 fois rien la chute de tension est nulle dans le circuit d'éclairage final (sauf si c'est du 12V)

Ensuite si vous dépassez 3% il ne se rien sauf si vous etes en bout de ligne EDF et qu'EDF vous délivre une tension faible.

Pour rappel EDF à le droit à une chute de tension de 10% (soit 207V)
Si on rajouter vos 3% cela commence à faire beaucoup.

Mais si vous avez une tension proche de 3% aucun problème.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Landes
Bonjour,

Merci de la réponse, ça aurait pu être bon mais il y a l'éclairage piscine..

Pour savoir si on est en bout de ligne on peut appeler EDF ? (ou Enedis)

Je ne fais pas les 1% entre chaque liaison parce que sinon je devrai prendre du 2x70mm pour la principale mais je crois que je vais passer du 2x25mm pour le tableau piscine pour 2,65% de chute de tension au total, parce que le 16 fait 3,50% au total aussi :/

Merci

Carminas a écrit:Bonjour

Déjà côté éclairage, avec les ampoules LED qui ne consomment 3 fois rien la chute de tension est nulle dans le circuit d'éclairage final (sauf si c'est du 12V)

Ensuite si vous dépassez 3% il ne se rien sauf si vous etes en bout de ligne EDF et qu'EDF vous délivre une tension faible.

Pour rappel EDF à le droit à une chute de tension de 10% (soit 207V)
Si on rajouter vos 3% cela commence à faire beaucoup.

Mais si vous avez une tension proche de 3% aucun problème.
Messages : Env. 20
Dept : Landes
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Mettez en route les appareils qui consomment beaucoup et mesurez la tension en sortie du DB, vous verrez si vous etes plus proche de 230V ou de 210V
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Landes
Pour l'instant il n'y a qu'un compteur de chantier (qui est au bord de la route donc à 50m de la maison), si je mesure sur le DB du compteur du chantier c'est pareil on est d'accord ?


Carminas a écrit:Mettez en route les appareils qui consomment beaucoup et mesurez la tension en sortie du DB, vous verrez si vous etes plus proche de 230V ou de 210V
Messages : Env. 20
Dept : Landes
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Ce sera représentatif de ce que délivre EDF.
Mais le problème se pose plutôt l'hiver que l'été.
Demandez au voisin s'ils constatent des baisses de tension l'hiver
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Landes
Très bien je testerai ça demain ou après demain.

Merci et bonne fin de journée


Carminas a écrit:Ce sera représentatif de ce que délivre EDF.
Mais le problème se pose plutôt l'hiver que l'été.
Demandez au voisin s'ils constatent des baisses de tension l'hiver
Messages : Env. 20
Dept : Landes
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis le mardi 17 décembre 2024 à 14h40
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir