Env. 200 message Morbihan
Bonjour,
En autoconstruction, je me renseigne un peu avant 
Un DN50 va alimenter ma future construction, j'aurais un regard avec 4 compteurs divisionnaires (saisonnier)
Je voulais connaitre les solutions de raccordements depuis mon DN50 vers les compteurs divisionnaires.
Je ne trouve pas de "nourrice" ou collecteur pour distribuer ce tube.
Pour l'avoir déjà fait par le passé, j'avais pris des Té laiton raccordés sur le DN50, dont le "piquage" repartait en DN25 sur chaque compteurs.
Inconvénients majeur: espace restreint dans le regard de 80, rigidité du DN50, petite longueur entre chaque Té donc difficulté d'assemblage mécanique...
Cette fois j'aurais voulu connecter mon DN50 (ou PE50) sur un collecteur...si cela existe pour cette dimension ?
Ou bien je prends des Té M/F que je raccorde ensemble ? (inconvénient: entraxe assez petit entre chaque compteur)
Pouvez vous me donner un fabricant ? un modèle ? un site ?

MERCI par avance 
Messages : Env. 200
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de VRD...

Allez dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de terrassiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Re bonjour

Tu met un collecteur pour immeuble ou nourrice palière.

Riquier en fait, même en compact.
https://docplayer.fr/125648903-Raccords-laiton-joints.html
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 200 message Morbihan
Bonjour CAM42,merci pour les infos
Je pense avoir compris que pour mon DN50, je dois mettre du 1"1/2 ? c'est bien ça ?
Après pour le reste, c'est des sorties en DN25 vers mes compteurs, donc en 26/34.
C'est sur la correspondance gros diamètre raccords/tube correspondant que je bloque...
Messages : Env. 200
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 20 message Loire
Bonjour,
Pour le PE en DN 50 il doit s'agir d'un PEHD de 63 de diamètre nominal 50mm qui est en 2"

Un tuyau PE de 50 a un diamètre nomina (intérieur) de 40mm

Pour un PE de 32, diamètre nominal 25 et 1" en 26/34

Voir tableau ici
https://www.pompes-negimex.com/dimension-millimetres-pouce-r[...]pondance-pxl-19_64.html
Messages : Env. 20
Dept : Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Loire
Messages : Env. 20
Dept : Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 200 message Morbihan
Bonjour Antoine42, un grand merci pour ces infos Biggrin
Je ne trouvais pas les nourrices...
Pour le diam du tuyau, selon mes calculs, il me faut alimenter 3m3 par heure pour l'ensemble, ce qui ferait du diam interne de 32, avec une longueur de 12m jusqu'aux compteurs divisionnaire, c'est bien cela ?
Ayant connu une installation précédente avec 7 logements et 70m en diam50, bien que ce soit pas pareil, j'ai la hantise de pas prévoir assez gros (plus de pression dans le plus élogné). C'est pourquoi j'ai prévu du PEHD 50 (pas encore approvisionné) pour 4 logements horizontaux.
Ton avis ?
Encore un grand merci d'avanceBlushBiggrin
Messages : Env. 200
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 200 message Morbihan
Et...il va m'en falloir qu'une...une astuce ? un site ? Grand merci Laugh
Messages : Env. 200
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 20 message Loire
PapouDu56 a écrit:Bonjour Antoine42, un grand merci pour ces infos Biggrin
Je ne trouvais pas les nourrices...
Pour le diam du tuyau, selon mes calculs, il me faut alimenter 3m3 par heure pour l'ensemble, ce qui ferait du diam interne de 32, avec une longueur de 12m jusqu'aux compteurs divisionnaire, c'est bien cela ?
Ayant connu une installation précédente avec 7 logements et 70m en diam50, bien que ce soit pas pareil, j'ai la hantise de pas prévoir assez gros (plus de pression dans le plus élogné). C'est pourquoi j'ai prévu du PEHD 50 (pas encore approvisionné) pour 4 logements horizontaux.
Ton avis ?
Encore un grand merci d'avanceBlushBiggrin

Bonjour,
Ça me parait énorme mais je n’ai pas l’expertise nécessaire pour te l’assurer donc je laisserai la place à d’autres beaucoup plus compétent.
De mon côté sur 2 immeubles les logements locatifs de 4 et 5 appartements je suis en PE de 32 de la concession aux communs (compteurs) et pe de 25 des compteurs aux logements et pas de soucis de débit.
Sur un r+1 et un r+2
Pour l’appro je dirai de voir avec un revendeur pro type cedeo ou autre en leur montrant les références.
Messages : Env. 20
Dept : Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 200 message Morbihan
Ok merci Antoine42 pour ton retour Biggrin
Un moyen ou un site pour affiner ? Ou bien j'espère trouver quelqu'un du forum Blush
A bientôt
Messages : Env. 200
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 200 message Morbihan
Bonjour, suite de mes recherches, Je vais bien avoir un DN50 pour distribuer 4 logts, savez vous où je peux trouver ce collecteur ? ou un équivalent ? Avec compteurs ce serait bien , 4 sorties en DN25.
Mille mercis d'avance
Messages : Env. 200
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis avant-hier à 19h17
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VRDArtisan
Devis VRD
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir