Télérupteur reste allumé ! Résolu

Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 234 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Bloggeur Env. 200 message Tarn
Bonjour à tous,
Je suis en train d'installer des telerupteurs. Je viens de tester.
Ça allume, et... Ça reste allumé, les boutons poussoir n'ont aucun effet.
Les télérupteurs en question sont des Schneider R9PCL2S.
Le câblage que j'ai fait :
Disjoncteur
> Neutre 
>> wago
>>> A2
>>> neutre lampe

>Phase
>>Borne 1
Dans la borne 1 j'ai mis aussi la phase du BP

Retour lampe : borne 2
Retour BP : borne A1.

Je mets un lien vers le descriptif du télérupteur https://www.se.com/fr/fr/pro[...]--1no---16a
Merci par avance !
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 4 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Salut
si bouton poussoir avec 3 bornes vérifier les bornes utilisées
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Tarn
Salut.
Merci de ta réponse. Je viens d'ouvrir, c'est malheureusement un 2 bornes.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 4 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Tarn
J'oubliais : les voyants sur le télérupteur restent éteints, et le bouton de commutation manuelle n'a aucun effet.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Re
ce sont bien des boutons poussoir? pas des inters!
revoir le câblage
c'est bien la phase au bouton poussoir?
l'installation réelle ne serait elle pas en trois fils neutre au BP
quel genre d'ampoule?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Vous etes sûr que c'est le retour lampe que vous avez mis en 2.

Débranchez vos fils en A1 et A2 et voyez si les lampes restent allumées.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Tarn
Bonjour,
oui ce sont bien de BP, et c'est bien la phase.
Je viens d'essayer de débrancher A1 et A2, ça reste allumé.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 4 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Tarn
Par contre il y a des bornes 3 et 4. Je me demande si ce n'est pas un bipolaire, et du coup le câblage serait à revoir complètement ?
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
RaphRaphael a écrit:Par contre il y a des bornes 3 et 4. Je me demande si ce n'est pas un bipolaire, et du coup le câblage serait à revoir complètement ?

re
 avant tout même si ce n'est pas le modéle iTL, branche la phase et le retour lampe sur  sur borne 3 phase et sur borne 4 retour lampe
sans oublier de mettre le neutre sur la borne 1

si cela ne fonctionne pas correctement après inversion sur les contacts
 en enlevant le fil sur la borne 2, les lampe restent elles allumées? 

le fil débranché sur A 1, le télérupteur re fonctionne t'il pas en manuel 

Y a t'il des voyants si oui quelle sorte de voyant sur les BP
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Tarn
Je viens de faire cette manip. Rien, tout est éteint. Aucun voyant sur les BP.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
RaphRaphael a écrit:Je viens de faire cette manip. Rien, tout est éteint. Aucun voyant sur les BP.

quelle manip???? 
celle ci
borne 1= neutre venant du disjoncteur 
borne 2= phase + phase BP (puisque tu as déjà fait comme ça)
borne 3 rien
borne 4 = retour lampe
A1 neutre venant du disjoncteur ou en repiquage borne 1
A2 retour BP

ou celle ci
fil sur 2 débranché
si c'est en débranchant ce fil que les lampes sont éteintes et pas de voyant au BP , y a gros problème de câblage 
il y a mélange de fil à quelque part 
les fils retour boutons et retour lampe mélangés
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
RaphRaphael a écrit:Bonjour,
oui ce sont bien de BP, et c'est bien la phase.
Je viens d'essayer de débrancher A1 et A2, ça reste allumé.

Si en débranchant A1 et A2, cela reste allumé en permanence c'est que :
- soit le télérupteur est HS
- soit le retour lampe n'est pas ce que vous croyez
A noter que le fait que le télérupteur soit bipolaire, cela ne change rien.
Vous pouvez tout à fait n'utiliser qu'un pôle, donc soit 1 et 2, soit 3 et 4
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Tarn
parental25 a écrit:
RaphRaphael a écrit:Je viens de faire cette manip. Rien, tout est éteint. Aucun voyant sur les BP.

quelle manip???? 

Bonjour,
Les deux.
J'ai utilisé le jocker "appelez un ami électricien" devant la galère.
J'ai tout refait suivant ce schéma :
Disjoncteur
> Neutre > Borne 1 > Borne A1
> Phase > Borne 3 > Phase du BP
Retour du BP > Borne A2
Phase lampe > Borne 4
Neutre lampe > Borne 2
Et là miracle ça fonctionne !
Mais je vous avouerais que je ne comprends toujours pas pourquoi.
En tous cas merci d'avoir pris le temps de vous pencher sur le problème.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Salut
sur ce modèle il fallait aussi le neutre sur la borne 1 et c'est le schémas du itl
donc à tout hasard je t'ai demandé de le faire, je n'avais pas dit de mettre le neutre des lampes sur borne 2  car ce n'était pas important 
c'est surtout le neutre sur 1 et phase sur 2 qui font que ce télérupteur fonctionne correctement en plus des autres branchements classiques 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Tarn
Merci pour ces précisions.
Bonne journée !
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis le lundi 16 décembre 2024 à 18h02
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir