Bonjour je souhaite créer un plancher dans ma grange sans poteaux. Je n arrive pas à dimensionner la section et le type de poutres métallique heb ipn hea... le plancher fait 9m de long De portée avec une poutre tous les 3m encrées de 25cm dans le mur en pierre ( 50cm )Entre les poutres métallique des poutres bois 180x75 tous les 50cm encastrés ds les ailes du heb par exemple. Avec un habillage en osb de 22mm cette étage recevra 4 chambres et une salle de bain avec habillage ba13. Si quelqu un est capable de me dimensionner le type et la section de ces poutres ?? A l avance merci à tous
Messages : Env. 10
Dept : Gard
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis rénovation du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-66-devis_renovation.php
 
Env. 7000 message 06 (6)
Bonjour

Pour qu'il n'y ait pas de méprise, une petit croquis serait bienvenu. Donc il y aurait des poutres acier entre le mur et une autre poutre de portée 9 m sans poteaux ? Et quelle distance entre mur et poutre. Un dessin, c'est plus clair.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Gard
Je n arrive pas à envoyer de photo...
Messages : Env. 10
Dept : Gard
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
Allez dans mode avancé, envoyer une photo, et en bas du cadre "cliquez ici". puis cherchez votre image à partir du nouveau cadre, et pour finir faites "envoyer". Elle se mettra dans le texte à l'endroit où vous avez laissé le curseur.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Gard
Voici le plan voici le plan et un grand merci pour l explication.
Messages : Env. 10
Dept : Gard
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Gard
Qu’en pensez-vous ?
Ilovir a écrit:Bonjour

Pour qu'il n'y ait pas de méprise, une petit croquis serait bienvenu. Donc il y aurait des poutres acier entre le mur et une autre poutre de portée 9 m sans poteaux ? Et quelle distance entre mur et poutre. Un dessin, c'est plus clair.
Messages : Env. 10
Dept : Gard
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
Je trouve un HEB 260, ou un HEA 280 qui sera un peu plus faible mais moins lourd, pour des flèches actives respectivement de 1.9 et 2.1 cm.

Ce sont de grosses bêtes, mais une portée de 9 m, avec des largeurs de chargement de 3 m, c'est par rien. Avec une réaction d'appui de l'ordre de 3.5 tonne (non pondéré), à reprendre dans les maçonneries et à diffuser aux fondations.

En hypothèse avec plafond placo dessous + isolation 6 kg/m², plancher, sol mince 10 kg/m² (pas du carrelage), cloisons réparti (50 kg/m²) et en supposant que le plafond de l'étage n'est pas à supporter par ce plancher.

Si le plafond de l'étage était à porter par le plancher (par des cloisons porteuses, poteaux ...), il faudrait voir comment cela impacterait le plancher en plus des charges que j'ai retenues.

Ce système d'appui des solives bois sur les ailes basses des H, ça se voit en bricolage, mais ce n'est pas vraiment académique. Les I et H se chargent sur l'âme, selon les règles de l'art ... 
Bon, comme on est à des taux de travail en flexion élastique de l'ordre de 50 %, ça peut peut-être le faire, mais prenez quand-même l'avis de professionnels.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Gard
Ok je vous remercie pour votre réflexion j ai calculé 7000kgrs de charge totale sur le plancher. Hors poids des heb ou hea... avec le tableau de charge admissible ça semble correct il me semble.
Messages : Env. 10
Dept : Gard
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le mercredi 11 décembre 2024 à 19h47
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis rénovation de maisonArtisan
Devis rénovation de maison
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
MaPrimeRenov' : comment ça marche ? A quoi ai-je droit ?
MaPrimeRenov' : comment ça marche ? A quoi ai-je droit ...
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Les 10 maisons les plus extraordinaires des membres de Forum Construire
Les 10 maisons les plus extraordinaires des membres ...
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir