Retour
Menu utilisateur
Menu

Section cable tableau divisionaire

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 152 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 50 message Var
Bonjour a tous et merci d’avance pour vos réponses.
Mon tableau electrique principale se situe dans la maison a côté du linky , j ai un atelier qui se situe a environ 80 metre j envisage de realiser un tableau divisionnaire afin d’installer a côté un spa dont la consommation d’apres la documentation est de 6,7kw (29A)
Si je realise un tableau divisionnaire c est pour pouvoir par la suite installer peut etre un sauna ou autre comme une prise de recharge pour vehicule par exemple.
Je pose des questions quand a la section du cable a utiliser le gars du spa me dit juste de tirer du 3g6 dans un gros fourreau et d oublier le tableau divisionnaire et que si besoin je retirerai une ligne dans le fourreau pour alimenter autre choses. Sur une telle distance pour une conso de 6,7kw le 3g6 est il suffisant ?

Je prefere tout de meme l option du tableau divisionnaire du coup pour une distance d environ 70 a 80m quel section me conseiller vous ?
En vous remerciant encore .
Messages : Env. 50
Dept : Var
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Vu vos besoins futurs, il faut que vous définissiez au préalable la puissance maxi font vous aurez besoin.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
A savoir que la chute de tension est loin d'être négligeable sur 80m si vous tirez beaucoup.

En tablant sur une chute de tension maxi d'environ 2% comme il est d'usage de prendre dans pareil cas cela donne :
- 25² protégé par un disjoncteur 32A pour 7kW maxi et 2% maxi de chute de tension
- 35² protégé par un disjoncteur 40A pour 9kW maxi et 1,8% maxi de chute de tension
- 35² protégé par un disjoncteur 50A pour 11,5kW maxi et 2,3% maxi de chute de tension
- 35² protégé par un disjoncteur 63A pour 14kW maxi et 1,9% maxi de chute de tension

Le 6² que vous indique le gars du SPA n'est pas adapté, en tout cas pas au delà d'un cinquantaine de mètre pour un raccordement en direct et pas au delà d'un vingtaine de mètre via un tableau divisionnaire.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Une question en passant :

Sur un de vos précédents messages, vous évoquiez une installation en triphasé.

Si c'est toujours le cas, ne serait il pas pertinent d'alimenter ce tableau en triphasé et dans l'idéal que le SPA se raccorde en triphasé et à défaut d'avoir des circuits mono (SPA, sauna, IRVE) répartis chacun sur une phase ?

Dans ce cas, peut être qu'un 5G16² pourrait suffire ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Var
Bonjour , merci deja pour votre reponse , c est chez mes beaux parents d apres la notice constructeur la consommation totale est de 6,7kw pompe plus réchauffeur, eux ils sont en monophasé, ils envisages par la suite de mettre soit une prise pour recharge vehicule soit un sauna
Messages : Env. 50
Dept : Var
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 50 message Var
Et si j abandone le tableau divisionnaire et que je tire un cable juste pour le spa on est d accord que sur une telle longueur du 6^2 c est trop petit
Messages : Env. 50
Dept : Var
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 500 message Le Creusot (71)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Le Creusot (71)
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Si le SPA tire 29A, que le disjoncteur EDF est à proximité du tableau principal, en tablant sur une hypothèse de chute de tension maxi de 5% comme l'autorise la norme, cela donne pour 80m du 10².
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Var
Au top merci encore a toi carminas je pense que je vais choisir la solution du tableau divisionnaire même si ça me revient beaucoup plus cher ça me permettra de pouvoir faire évoluer mon installation besoins plus tard encore merci pour tes réponses
Messages : Env. 50
Dept : Var
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le mercredi 18 décembre 2024 à 04h19
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir