Retour
Menu utilisateur
Menu

Tuyau de cheminée flexible, conforme?

Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 360 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
6
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Aude
Bonjour à tous, 

Je recherche des informations sur la conformité d'un tuyau de cheminée. 
Je suis locataire d'un studio dans le sud de la France, emménagé dans un hangar. La saison d'hiver arrive et je me penchais sur le ramonage de la cheminée. C'est en regardant bien le conduit d'évacuation de fumée du hangar jusqu'au toit que j'ai pris un peu peur. 
Je n'y connais rien en conduit de cheminée mais ca n'a pas l'air très robuste et j'ai depuis peur de declancher un feu. J'aurais besoin à minima d'etre rassuré et, en cas de non conformité, de pouvoir transmettre simplement à mon propriétaire des infos précises. 

Des photos valent mieux qu'un long discours ...  






Cela vous semble t'il conforme ? Ça me parait un peu léger un tuyau flexible nu qui se balade entre le plafond de mon salon et le toit du hangar. 

Aussi, en lisant un peu sur le web j'ai appris que pour être conforme un poêle doit être équipé d'une entrée d'air. Chez moi il n'y en a pas (le seul tube qui sort est celui de fumée), me le confirmez-vous ? 

Je préfère demander l'avis sur internet avant de lui en parler au risque de le vexer et de passer pour un casse bonbon. 


Je suis remercie énormément pour votre aide.

Pierre
Messages : Env. 10
Dept : Aude
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de poêle...

Allez dans la section devis poele du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-70-devis_poele.php
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
Bonjour

 Il faut que le flexible soit isolé ( laine de roche + alu autour )

 à première vue ce n'est pas conforme !

 Pour l'arrivée d'air : c'est obligatoire depuis Octobre 1969 .
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 200 message Seine Maritime
Je ne peux pas dire si le tubage est conforme ou pas, je ne crois pas qu'il y est d'obligation de poser un tubage isolé. Par contre c'est très amateur et léger comme montage, ça peut suffire, mais bonjour la formation de bistre dans le tubage; je suppose que le hangar est sensiblement à la même température que l'extérieur l'hiver? Prévoyez de ramoner très souvent.

La partie en photo fait partie de la location? Vous avez accès au tubage? Si oui le problème est tout autre.
Messages : Env. 200
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Aude
Super, merci de votre réponse rapide.

Je transmets l'information à mes propriétaires dans l'espoir qu'ils puissent agir avant l'arrivée du froid hivernal.
Messages : Env. 10
Dept : Aude
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Aude
La partie supérieure est accessible oui, et utilisée comme lieu de stockage. Un peu comme un grenier, que je partage avec mon propriétaire (stipulé sur le bail). En quoi cela change t'il la donne?

Le hangar est legerement plus chaud que l'exterieur l'hiver (en journée, la nuit la temperature est sensiblement la même), profitant d'une installation photovoltaique sur la face sud qui fait effet de serre. Les courants d'air ventilent un peu.

Merci pour vos lumières.
Messages : Env. 10
Dept : Aude
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
 Le tubage est non conforme !

 Un tubage double peau est autorisé pour la réhabilitation d'un conduit existant

 pour assuré son étanchéité ( voir DTU )

 Le tubage flexible isolé est obligatoire , ça ne passe pas ( le non isolé )dans la note de calcul extraite de la norme

 EN 13 384-1 .
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Haute Garonne
Bonjour, il me semble que les tuyaux semi rigides annelés comme ça doivent être insérés dans de la maçonnerie (boisseau)
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
president13 a écrit:Bonjour, il me semble que les tuyaux semi rigides annelés comme ça doivent être insérés dans de la maçonnerie (boisseau)

 Bonne réponse !
 DTU 24.1 P1
 Chapitre 15.1
 DTU  pro de 320 pages, pas celui que l'on trouve sur La toile qui ne fait que 60 pages .
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 600 message Rhone
Bonjour
Citation: La partie supérieure est accessible oui, et utilisée comme lieu de stockage. Un peu comme un grenier, que je partage avec mon propriétaire (stipulé sur le bail). En quoi cela change t'il la donne?

juridiquement, la co-occupation bailleur/preneur supprime la présomption de responsabilité du preneur, en particulier en cas d'incendie.
ceci étant, au vu de "l'ouvrage"...
je vous déconseille de stocker de l'inflammable à sa proximité.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 10 message Aude
Diverker a écrit:Bonjour
Citation: La partie supérieure est accessible oui, et utilisée comme lieu de stockage. Un peu comme un grenier, que je partage avec mon propriétaire (stipulé sur le bail). En quoi cela change t'il la donne?

juridiquement, la co-occupation bailleur/preneur supprime la présomption de responsabilité du preneur, en particulier en cas d'incendie.
ceci étant, au vu de "l'ouvrage"...
je vous déconseille de stocker de l'inflammable à sa proximité.

Bonjour, merci pour vos informations très utiles. Toute responsabilité revient donc au bailleur c'est bon a savoir. Bon, au vu de vos avis je ne n'allumerais pas le poêle en attendant une mise en conformité par le propriétaire ou une entreprise agrée. Je pense que c'est plus judicieux ...
Mon propriétaire stock de la laine de bois a proximité du conduit (50cm), je l'ai déplacé le temps qu'il trouve un autre endroit plus sur. J'ai quelques cartons vides à 2m que je vais évacuer, c'est l'occasion. 
Merci à tous pour les informations, très utiles, ça confirme mes impressions.
Messages : Env. 10
Dept : Aude
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
; Le stockage a lieu sur un plancher bois ?

 ou le tubage traverse le plancher bois ?

 La distance de sécurité est de 3 X le diamètre du tuyau .

Si tuyau de 15 cm il faut 45 cm tout autour .

 Il y l'air d'avoir des bastings pour soutenir le plancher : le tuyau passe entre deux bastings ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Aude
500 XT a écrit:; Le stockage a lieu sur un plancher bois ?

 ou le tubage traverse le plancher bois ?

 La distance de sécurité est de 3 X le diamètre du tuyau .

Si tuyau de 15 cm il faut 45 cm tout autour .

 Il y l'air d'avoir des bastings pour soutenir le plancher : le tuyau passe entre deux bastings ?

Je vous ai pris deux photos supplémentaires pour répondre à  vos interrogations.





EDIT : J'ai appelé mon assurance habitation, ils m'ont donné une lettre type de demande de mise en conformité à envoyer en RAR au propriétaire. Dans la lettre ils demandent d'indiquer un "délai raisonnable selon la nature des travaux". 
Je n'ai aucune idée d'un délai raisonnable dans ce cas de figure, je pensais 2 mois jusqu'au 15/11 avant que le froid ne s'installe trop dans la région. 
Cela vous semble t'il un délai convenable ? 

EDIT 2 : Ai-je le droit de demander un certificat de conformité au propriétaire pour être sur que les mises aux normes ont été faites dans les règles de l'art ?

Merci à tous. 
Messages : Env. 10
Dept : Aude
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
 Bonjour

 Pour poser un tuyau isolé souple ou rigide c'est une matinée à deux !

 il faudrait virer l'habillage en plâtre tout autour du conduit ...ça fait bricolage !

 La distance de sécurité pour un tuyau isolé passe à 8 cm .

Par contre ce tuyau doit déboucher dans la pièce ou se trouve le poêle .

 Une facture avec le nom de l'entreprise et la description des travaux doit suffire .
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Haute Garonne
On voit sur les dernières photos des traces noires (écoulement de bistre?). Ça sent un truc pas net sur l'installation. Je suis sûr que ça vient du premier coude de la gaine juste au-dessus. Ça doit bien chauffer là. La gaine ne serait plus étanche?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
president13 a écrit:On voit sur les dernières photos des traces noires (écoulement de bistre?). Ça sent un truc pas net sur l'installation. Je suis sûr que ça vient du premier coude de la gaine juste au-dessus. Ça doit bien chauffer là. La gaine ne serait plus étanche?

 Bjr
 regarde la première photo...il y a une trace noire qui part du haut du tubage .
 le collier sur le tubage fait frein à la coulure et ça tombe sur le bord .
 Le raccord tubage / souche doit être aléatoire , comme tout le reste !
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Haute Garonne
500 XT a écrit:
president13 a écrit:On voit sur les dernières photos des traces noires (écoulement de bistre?). Ça sent un truc pas net sur l'installation. Je suis sûr que ça vient du premier coude de la gaine juste au-dessus. Ça doit bien chauffer là. La gaine ne serait plus étanche?

 Bjr
 regarde la première photo...il y a une trace noire qui part du haut du tubage .
 le collier sur le tubage fait frein à la coulure et ça tombe sur le bord .
 Le raccord tubage / souche doit être aléatoire , comme tout le reste !


Bien vu, je pensais que c'était l'ombre du tube
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Aude
Merci pour vos remarques, c'est bien de la bistre qui coule depuis le toit sur le tuyau et le collier qui fait frein. C'est en piteux état ... J'ai transmis ce thread à mon propriétaire et fait le recommandé pour mise aux normes du conduit et mise en place de l'appel d'air.
Selon ses dires, il fera appel à une entreprise pour faire les travaux. J'espère que çà sera le cas vu le travail de m**** qui a été fait auparavant. Dans tout les cas, je suis en arrêt maladie donc j'aurais la chance de pouvoir les rencontrer et suivre les travaux.
Messages : Env. 10
Dept : Aude
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Haute Garonne
Tu nous enverras des photos de la nouvelle installation!
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 900 message Seine Maritime
Bonjour.

Si vous êtes en bon terme avec votre propriétaire, j'éviterai la lrar dans un premier temps. Il peut tout à fait être de bonne foi et réaliser rapidement les travaux sans cette lrar. En revanche ça peut refroidir sérieusement vos échanges. Et vu la proximité avec lui c'est toujours mieux d'éviter de le froisser inutilement. Par contre s'il ne le fait pas. Ne vous communique pas de date officielle d'intervention etc là Oui balancez la sauce ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le samedi 09 novembre 2024 à 12h37
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis installation poeleArtisan
Devis installation poele
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos de cheminées
Photos de cheminées
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

6
abonnés
surveillent ce sujet
Voir