Retour
Menu utilisateur
Menu

Comment relier tableau électrique principal et tableau électrique secondaire ?

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 210 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 500 message Rennes (35)
Bonjour,

Je vais installer un tableau électrique secondaire dans mon garage. Celui-ci comportera 1 interrupteur différentiel et 4 disjoncteurs (2 de 16A pour des PC, 2 de 10A  pour l'éclairage). Mon garage fait 110 m² et se situe à environ 25 mètres de la maison.

J'ai deux questions :

Quelle doit être la section du câble entre les deux tableaux ?

Où relier ce câble dans le tableau principal : directement aux damiers ou sur un disjoncteur ? (et dans ce cas de combien d'A ?)

Merci d'avance !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Pour la section, tout dépend de la puissance maxi dont vous avez besoin.
En tablant sur une chute de tension maxi d'environ 2% comme il est d'usage dans ce genre de liaison cela donne :
- 3G6² protégé par un disjoncteur 25A pour 5,5kW maxi et une chute de tension de 2,1% maxi
- 3G6² protégé par un disjoncteur 32A pour 7kW maxi et une chute de tension de 2,7% maxi
- 3G10² protégé par un disjoncteur 40A pour 9kW maxi et une chute de tension de 2% maxi
- 3G16² protégé par un disjoncteur 63A pour 14kW maxi et une chute de tension de 2% maxi

Compte tenu de ce que vous décrivez, du 6² suffit sans doute.
Mais pensez bien aux usages futurs (recharge de véhicule électrique par exemple)

Pour le départ, il faut repartir des borniers, puis mettre un disjoncteur.

Vous inspirer de ceci :
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Vendee
Carminas a écrit:Bonsoir

Pour la section, tout dépend de la puissance maxi dont vous avez besoin.
En tablant sur une chute de tension maxi d'environ 2% comme il est d'usage dans ce genre de liaison cela donne :
- 3G6² protégé par un disjoncteur 25A pour 5,5kW maxi et une chute de tension de 2,1% maxi
- 3G6² protégé par un disjoncteur 32A pour 7kW maxi et une chute de tension de 2,7% maxi
- 3G10² protégé par un disjoncteur 40A pour 9kW maxi et une chute de tension de 2% maxi
- 3G16² protégé par un disjoncteur 63A pour 14kW maxi et une chute de tension de 2% maxi

Compte tenu de ce que vous décrivez, du 6² suffit sans doute.
Mais pensez bien aux usages futurs (recharge de véhicule électrique par exemple)

Pour le départ, il faut repartir des borniers, puis mettre un disjoncteur.

Vous inspirer de ceci :



désolé, je me trompe peut être mais je ne suis pas d'accord... si effectivement dans les faits un 6² suffirait, on alimente en général un tableau en 16² utile ou non... et la chute de tension si le tableau divisionnaire est a moins de 100 metre du tableau principal on s'en tamponne le coquillard.
De plus vous partez du tableau principal avec un 32 ampere et arriver dans le secondaire avec un 40 A ... le 40 ampere ne servira donc a rien le 30 ampere sautera avant.

pour ma part vous partez du tableau principal en tete de differentiel (donc en sortie de compteur) en 16² (obligatoire pour compteur linki donc obligatoire dans tous les cas tous le monde devant passer a linki sous peu)  pour alimenter votre secondaire dans lequel vous aurez effectivement un differentiel 40A 30mA puis vos disjoncteurs pour vos different circuits eclairage prises,
Messages : Env. 10
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

On est d'accord pour dire que le câble entre le disjoncteur de branchement et le tableau de répartition principal doit être en 16² (voire plus si longueur supérieure à 27m), en tout cas pour une installation aux normes actuelles.

Mais un tableau divisionnaire s'alimente avec une section adaptée à la puissance nécessaire et à la longueur de la liaison.
Cette section peut prendre n'importe quelle valeur du moment qu'elle convient au cas d'usage (voir paragraphe 10.1.4.7.2 de la NF C15-100).
Par contre il faut obligatoirement mettre un disjoncteur au départ du câble de calibre adapté (toujours paragraphe 10.1.4.7.2 de la NF C15-100).

Quand à la chute de tension, on ne s'en tamponne pas le coquillard. Pour rappel, la norme impose une chute de tension maxi de 3% pour l'éclairage et 5% pour les autres usages entre le disjoncteur EDF et tout point d'utilisation (paragraphe 525 de la NF C15-100). Cette chute de tension va donc se répartir :
- dans la liaison entre le disjoncteur EDF et le tableau principal (s'ils sont distants)
- dans la liaison entre les 2 tableaux
- dans le circuit terminal
C'est pourquoi on part souvent sur une hypothèse d'environ 2% maxi entre les 2 tableaux.
A titre indicatif tirer 32A sur du 6² occasionnera une chute de tension de :
- 2,1% à 20m
- 10,7% à 100m

Enfin dans mon schéma, à l'arrivée dans le tableau secondaire, ce n'est pas un disjoncteur mais un interrupteur différentiel 30mA.
Son courant assigné de 40A n'est pas une valeur à partir duquel il saute, mais l'intensité maxi qu'il accepte avant de se détériorer. Donc aucun problème si c'est supérieur à 32A, au contraire.

Bien entendu, rien n'interdit de mettre du 16², j'ai d'ailleurs proposé cette option.
Il faut simplement choisir la bonne section en fonction du cas d'usage, de l'aspect économique et de la facilité de mise en oeuvre (6² plus facile à tirer et à manier que 16²)
Un 16² qui autorise 14kW me semble surdimensionné pour quelques prises et éclairages.

A titre personnel, dans un cas comme celui-ci, je serai parti sur du 10² protégé par un disjoncteur 40A afin que ce soit évolutif et 9kW doivent suffirent pour un garage.
Le surcoût d'environ 40€ par rapport à du 6² me semble raisonnable.



A noter que l'alimentation en direct d'un tableau divisionnaire en 16² sans protection intermédiaire contre les surintensités comme vous le suggérez et comme on faisait souvent avant, n'est plus autorisé depuis 2010 (amendement A3 de la NF C15-100).
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Vendee
Citation:
A noter que l'alimentation en direct d'un tableau divisionnaire en 16² sans protection intermédiaire contre les surintensités comme vous le suggérez et comme on faisait souvent avant, n'est plus autorisé depuis 2010 (amendement A3 de la NF C15-100).


Merci pour cette précision, je ne conaissait pas cet amendement
Messages : Env. 10
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Depuis il y a eu amendement A4 (2013), amendement A5 (2015).

Il faut faire une petite mise à jour Biggrin
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 500 message Rennes (35)
Merci beaucoup pour vos réponses !
Je pense que "3G6² protégé par un disjoncteur 32A pour 7kW maxi" seront largement suffisants dans mon cas. Je vais donc partir là-dessus.
Merci vous m'avez bien éclairé, maintenant je suis au courant ! 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 500 message Rennes (35)
Bonjour,
Je me permets de vous re-solliciter. Mon tableau secondaire est installé, et je suis en train de reprendre toute l'installation électrique du garage. Or, je découvre que plusieurs circuits d'éclairage sont câblés en 2,5².
Sachant que je pars de mon tableau avec un disjoncteur 10A et du fil 1,5², est-ce que je peux y raccorder le 2,5² ou dois-je tout enlever pour mettre du 1,5² partout ?
Merci d'avance pour votre éclairage !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

C'est toujours confusant de mélanger les sections.
Mais 1,5² étant le minimum autorisé, vous pouvez laisser votre 2,5² en place.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 500 message Rennes (35)
Merci !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le mardi 10 décembre 2024 à 20h38
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir