Radiateurs qui ne fonctionnent pas en bout de ligne. Résolu

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 175 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Parcay Meslay (37)
Bonjour a tous,
Je viens de terminer l'aménagement de l'étage d'une maison des années 80.
Dans cet étage j'ai ajouté 6 radiateurs, et tout est neuf tuyaux, robinets, radiateurs... les tuyaux de départ et retours était déjà présents (cuivre diamètre 16) j'ai posé deux nourrices d’où partent les tuyaux vers les radiateurs.
Malheureusement sur ma nouvelle installation 2 radiateurs sur 6 ne fonctionnent pas.
Ma chaudière est une chaudière gaz (de dietrich dtg 1300 25kw) placée au sous sol.
j'ai 2 radiateurs raccordés directement sur la nourrice en diamètre 12 (per) fonctionnement ok
Les 4 autres sont raccordés sur un per diamètre 16. seul les 2 premiers radiateurs fonctionnent parfaitement, les 2 suivants pas du tout.
j'ai fait une grosse purge de ces 2 radiateurs (vidé 3 seaux de 10l), fermé les robinets (thermostatiques et t de retour) de tous les autres radiateurs. rien n'y fait j'obtiens au mieux une eau légèrement tiède sur le 3 ème radiateur, et absolument rien au 4 ème.
Je pense avoir un peu sous dimensionné les diamètres de tuyaux.

Qu'en pensez vous?
Messages : Env. 10
De : Parcay Meslay (37)
Ancienneté : + de 10 ans
Sujet résolu !
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis pompe à chaleur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre utile Env. 600 message Sarthe
Bonjour, dans ma maison neuve il y avait 1 radiateur tiède à l'entrée et froid et sortie. Purge n'a rien donnée. Les plombiers sont passés pour changer le robinet thermostatique qui était défectueux (neuf pourtant) et depuis tout est nickel. Je sais pas exactement ce que était défectueux dans ce robinet...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 10 message Parcay Meslay (37)
Merci, je vais regarder.
Ce qui est étrange c'est que 2 radiateurs ne fonctionnent pas.
Messages : Env. 10
De : Parcay Meslay (37)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haut Rhin
Bonjour
Démontes les robinets thermostatiques et regardes si la tige est bien ressortie.
Aussi augmenter le débit du circulateur.
Aussi regardes l'équilibrage du circuit : les premiers radiateurs doivent avoir le Té ouvert d'un 1/4 et le suivant ouvert d'un 1/4 de plus que le 1er et ainsi de suite.
Bon courage 
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Parcay Meslay (37)
Bonjour,
je n'ai pas monté les têtes sur les robinets. Les tiges se manoeuvrent bien.
Malheureusement sur la chaudière il n'y a pas de bouton pour changer la vitesse du circulateur, j'ai regardé la doc, j'ai rien trouvé non plus.
Pour l'équilibrage si j'ai bien compris je pars du t fermé et je compte un quart (6,5 tours de fermé a ouvert) soit environ 1,5 tours de clé supplémentaire a chaque radiateur?
Merci beaucoup.
Messages : Env. 10
De : Parcay Meslay (37)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haut Rhin
Un tour ouvert au 1er et 2 tours au 2ième et ainsi de suite
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Parcay Meslay (37)
Merci,
Je vais tester en commençant par le rez de chaussé et je termine par l'étage.
Messages : Env. 10
De : Parcay Meslay (37)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haut Rhin
Oui sur le même circuit!
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Parcay Meslay (37)
Bonjour,
Je reviens vers vous après quelques tests.
j'ai coupé tous les radiateurs (sauf 2 en bas qui n'ont pas de T de retours et les tetes thermostatique qui ne ferment pas). Sur les 2 radiateurs qui ne chauffaient pas, seul le premier chauffe bien le deuxième reste tiède jusqu'a ce que je coupe le premier.
Je vais tenter de réduire le débit sur les radiateurs du bas et voir si je conserve le fonctionnement en haut.
Messages : Env. 10
De : Parcay Meslay (37)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Parcay Meslay (37)
Bonjour,
Apres avoir passé un peu de temps a régler les T de retour, tous mes radiateurs fonctionnent.
Merci beaucoup
Messages : Env. 10
De : Parcay Meslay (37)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haut Rhin
Eh bien voila!
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le lundi 16 décembre 2024 à 21h07
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir