Bonjour

Nous somme dans une construction neuve, RT2012 depuis 6 mois.
Nous sommes chauffés au gaz avec plancher chauffant au RDC. 
J'ai pu programmer le thermostat d'ambiance sur des courbes qui fonctionnent maintenant assez bien et qui donne une température d'ambiance relativement stable.

Nous avons aussi fait installer un poele à bois pour le plaisir. Mais nous commençons à l'utiliser de plus en plus.
Du coup, j'ai mis la chaudière en route pour chauffer l'étage mais j'ai mis une consigne à 17°C sur le PC pour qu'il ne chauffe pas en bas, et qu'on chauffe exclusivement au poele pour le moment.

Mais pour avoir un sol pas trop froid, et pour que le PC circule tout de même (j'ai peur qu'il s'encrasse plus vite que normal si je ne l'utilise pas), je me demande si je pourrais le programme en température de départ fixe réglé sur une consigne de T°C d'eau départ aux alentours de 25°C.

Est-ce une bonne idée ou pas ? Ou est-il préférable de laisser le PC régulé avec les sonde de T°C int et ext ?

Merci d'avance pour vos retours.
Messages : Env. 10
Dept : Isere
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis poele du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-70-devis_poele.php
 
Membre super utile Env. 2000 message Haut Rhin
Bonjour
UN PC et un poêle ne font pas bon ménage...Soit tu coupes net le PC et tu te chauffes avec le poêle avec un sol froid...ou tu le fais fonctionner ensemble : tu règles l'eau à 20-22°C sans compter le TA int et sonde ext.
A+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Isere
Merci pour la réponse rapide.
Donc on est d'accord que je passe en mode T°C départ eau fixe à 20-22°C .
J'ai fait le test ce matin et je n'ai aucun débit dans le plancher (et la T°C départ nourrice était à environ 15°C).
Il a fallut que j'augmente la T°C de consigne au thermostat d'ambiance à une valeur > à la T°C ambiante pour qu'il se mette à débiter. Je trouve ça curieux dans la mesure où en mode T°C fixe on s'affranchit des sondes int & ext. On devrait avoir un débit à la T°C fixe réglée en permanence, c'est bien ça ?
Messages : Env. 10
Dept : Isere
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haut Rhin
Il y a influence du TA si la T° int. dépasse la T° de consigne le circulateur est coupé. Il faut donc que tu shootes le TA.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Isere
Ok. Merci.
Messages : Env. 10
Dept : Isere
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis avant-hier à 22h59
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis poeleArtisan
Devis poele
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage par granulés de bois
Le chauffage par granulés de bois
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir