Retour
Menu utilisateur
Menu

Pas de courant à une ampoule

Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 268 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 40 message Pas De Calais
Bonjour,

J'ai acheté une maison et depuis le premier jour il n'y a pas de courant qui passe dans les câbles de l'ampoule du salon.
Un ami n'a pas trouvé d'autre moyen que de relier un câble noir (phase je suppose) de l'ampoule à une prise électrique pour que je puisse allumer la lumière.
Je ne peux pas continuer à vivre avec un câble qui pendouille du plafond, pour cela je demande votre aide.

Je mets des photos qui j'espère vous aidera.
- 2 câbles rouges sont dans un wago qui ne sont reliés à rien du tout
- 1 câble bleu qui n'est branché sur rien du tout
- le fameux câble noir branché de la prise à l'ampoule
- un câble blanc branché à l'ampoule

Dans les autres pièces voisines, les ampoules sont branchées à un câble bleu et un câble blanc

J'ai essayé plusieurs solutions, rebrancher les câbles rouges avec le wago dans l'ampoule et brancher le bleu, ça ne marche pas, faire comme dans les autres pièces 1 bleu et 1 blanc, non plus

Merci pour l'aide que vous pourrez m'accorder.


Messages : Env. 40
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 5 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 200 message Calvados
Bonjour,

Avez-vous un appareil de mesure : Voltmètre ?
Messages : Env. 200
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 40 message Pas De Calais
Bonjour, oui j'en ai un mais je ne sais pas m'en servir lol
Messages : Env. 40
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello


faut voir aussi l'interrupteur


@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Pas De Calais
Rfco a écrit:Hello


faut voir aussi l'interrupteur


@+


Ahah je me suis sentie bien con en lisant ta réponse. Mais si l'interrupteur fonctionne avec ces câbles noir et blanc c'est que le soucis ne peut pas venir de l'interrupteur, si?
Je regarde demain vu l'heure. Selon le branchement j'enverrai une photo.
Messages : Env. 40
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello

Il manque le neutre.

Apparemment dans ce boitier une gaine avec bleu et rouge
Une gaine avec rouge et blanc qui va vers l'interrupteur

Il y a au moins un autre boitier avant celui-là
Dans ce boitier le neutre doit être débranché

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Pas De Calais
J'ai regardé l'interrupteur, c'est un câble rouge et un blanc
Tu parles de boîtier mais je ne sais pas où il peut se trouver ? Dans n'importe quel ampoule étant sur le même fusible ?
Messages : Env. 40
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 40 message Pas De Calais
J'ai démonté l'applique des escaliers car toutes les ampoules du rdc m'ont l'air d'avoir un branchement normal.. je joins une photo des câbles des escaliers car il y a un câble bleu/vert qui n'est relié à rien
Messages : Env. 40
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello

voir au niveau d'autres boitiers au plafond étant sur la même protection de phase

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Cotes D'armor
Bonsoir,
Il me semble qu'une des gaines rouges (Photos 1 et 2) est brûlée. Le problème vient peut-être de la.
Messages : Env. 40
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 40 message Pas De Calais
Bonjour,
Vérifié la totalité des boitiers du plafond du même fusible, rien d'anormal.. que pensez vous des fils sur la photo 3?
Je désespère :(
J'ai cru voir aussi un peu de brûlure sur la gaine Renov22 mais j'ai frotté mon doigt, c'est du résidu de vieux scotch :/
Messages : Env. 40
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Les fils qui doivent alimenter l'ampoule sont le bleu situé dans le fond du boitier le le blanc venant de l'inter

actuellement, le rouge "brulé" est le fil qui alimente l'inter, puisue linter permet d'alimenter l'ampoule, le problème ne vient pas de là

le problème vient bien du bleu (le neutre)


sur la boite intermédiaire alimentant cette boite de centre il doit y avoir au moins 2 bleus et 2 rouges en 1,5mm² mais aussi un bleu et un rouge en 2,5mm²

voir donc un point de centre à proximité (pièce adjacente)

dans ce boitier, débrancher le rouge et voir s'il n'y a que ces 2 points qui ne sont plus alimentés si oui, alors c'est cette boite qui est là précédente


il se peut que le fil de neutre soit coupé entre ces deux boites


@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Calvados
Bjr, dans ces cas là, n'étant pas un pro en électricité, je coupe le compteur général, et je prends le multimètre et fait un test de continuité entre les interrupteurs et les fils des ampoules pour savoir ou les fils vont afin d'avoir une logique d'ensemble.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 40 message Pas De Calais
Rfco a écrit:
sur la boite intermédiaire alimentant cette boite de centre il doit y avoir au moins 2 bleus et 2 rouges en 1,5mm² mais aussi un bleu et un rouge en 2,5mm²

voir donc un point de centre à proximité (pièce adjacente)



Un ami m'a parlé de ça, il devrait y avoir un boîtier avec plusieurs câbles (surtout que les murs sont en béton) sauf que je trouve nulle part ce foutu boitier !

Pour le multimètre je regarderai avec quelqu'un car je ne saurais pas m'en servir..
Messages : Env. 40
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
J'ai expliqué ce qu'il fallait faire

donc, dans un premier temps couper la protection d'alimentation lumière correspondante et voir quels sont les lumières qui ne fonctionnent plus puis ouvrir les boitiers de plafond correspondant
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Pas De Calais
Rfco a écrit:J'ai expliqué ce qu'il fallait faire

donc, dans un premier temps couper la protection d'alimentation lumière correspondante et voir quels sont les lumières qui ne fonctionnent plus puis ouvrir les boitiers de plafond correspondant


C'est tout le RDC, j'ai regardé le branchement de toutes les ampoules, mais je ne peux pas voir plus loin que le plot car ce sont de vieux pots moulés dans le béton
Je verrais ce weekend pour refaire une vérif de tous les plots :/
Messages : Env. 40
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 40 message Pas De Calais
Deux autres ampoules du RDC
Incompréhensible pfff
photos : (l'hébergeur d'image du site n'a pas fonctionné)
https://prnt.sc/uwnm6i
https://prnt.sc/uwnmc7

Sur l'ampoule qui pose problème je peux tirer facilement sur le câble bleu qui dépasse maintenant d'au moins 20cm lol

Si je ne m'en sors pas je ferais appel à un électricien mais vu le bordel et l'ancienneté du truc j'ai peur de la facture -_-

Edit :
Pour ce que tu as dit Rfco "dans ce boitier, débrancher le rouge et voir s'il n'y a que ces 2 points qui ne sont plus alimentés si oui, alors c'est cette boite qui est là précédente", le problème est qu'aucun câble rouge n'est branché sur les autres ampoules
Messages : Env. 40
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 5 ans
En cache depuis le jeudi 12 décembre 2024 à 17h13
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir