Retour
Menu utilisateur
Menu

Défaut d'isolement sur la ligne enedis

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 289 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
Bjr lundi soir un court circuit c'est produit entre 2 phases sur une ligne qui alimente une maison en aérien,la ligne travesrse dans un arbre et frottement branche+vent+ligne a fait de gros flash quant la ligne tetra bougait.Enedis a coupé le courant au transfo du quartier pour réparer la ligne.Et....chose qui c 'est produite le disj.de branchement de la maison la plus prète du transfo a sauté a plusieur reprise au moment des courts circuits et le proprio me disait qu'a chaque orage son DB sautait plusieur fois.La maison alimenté pa la ligne déféctueuse elle n a pas subit de disjonction.
Merci
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Bourg En Bresse (1)
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Salut
les disjoncteurs enedis non sélectifs sautent facilement en cas d'intempérie, les sélectifs ne saute, pour ainsi dire, jamais
c'est une question de sensibilité des disjoncteurs 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 400 message Rhone
Bonjour,
si le disjoncteur saute, c'est qu'il y a un défaut (CC ou fuite à la terre).
Les réseaux de distribution Enedis BT sont sont conçus avec le neutre à la terre en différents points notamment au premier support du réseau (sous réserve de la bonne distance) afin que les courants (notamment de défaut) puissent remonter au transfo, les courants remontent au transfo par tous les moyens à sa disposition (avec plus ou moins de facilité suivant les résistances)

D'après votre description, je pense qu'il saute en différentiel sur un défaut sur le neutre de l'installation (et il est possible que le réseau Enedis manque de mise à la terre du neutre, mais ce point n'est pas de votre fait et ne change pas la forte probabilité d'un défaut sur le neutre de l'installation).

Pour vous en assurer, vous ouvrez le disjoncteur et débrancher le neutre sous le disjoncteur et vous fermez le disjoncteur (en faisant particulièrement attention à ce que le neutre débranché ne touche rien ni personne !! tout les appareils allumés car le défaut peut être sur le neutre d'un appareil ou lampe), ça forcera le courant à passer par la fuite (s'il y en a une)et le disjoncteur ne tiendra pas. si pas de défaut sur le neutre, le disjoncteur tiendra et rien ne sera alimenté, vous pourrez partir sur une autre hypothèse.

Si le disjoncteur ne tient pas ça confirme l'hypothèse d'un défaut sur le neutre de l'installation, il suffit d'agir ensuite sur le tableau divisionnaire pour identifier le départ incriminé et limité la recherche au seul circuit en défaut.

Pour répondre à parental25, je ne vois pas le rapport entre disjoncteur et intempérie qu'ils soit sélectif ou non.....?

Cordialement
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 400 message Rhone
Le-mOiNe a écrit:Bonjour,
si le disjoncteur saute, c'est qu'il y a un défaut (CC ou fuite à la terre) après ce fameux disjoncteur.
Les réseaux de distribution Enedis BT sont sont conçus avec le neutre à la terre en différents points notamment au premier support du réseau (sous réserve de la bonne distance) afin que les courants (notamment de défaut) puissent remonter au transfo, les courants remontent au transfo par tous les moyens à sa disposition (avec plus ou moins de facilité suivant les résistances)

D'après votre description, je pense qu'il saute en différentiel sur un défaut sur le neutre de l'installation (et il est possible que le réseau Enedis manque de mise à la terre du neutre, mais ce point n'est pas de votre fait et ne change pas la forte probabilité d'un défaut sur le neutre de l'installation).

Pour vous en assurer, vous ouvrez le disjoncteur et débrancher le neutre sous le disjoncteur et vous fermez le disjoncteur (en faisant particulièrement attention à ce que le neutre débranché ne touche rien ni personne !! tout les appareils allumés car le défaut peut être sur le neutre d'un appareil ou lampe), ça forcera le courant à passer par la fuite (s'il y en a une)et le disjoncteur ne tiendra pas. si pas de défaut sur le neutre, le disjoncteur tiendra et rien ne sera alimenté, vous pourrez partir sur une autre hypothèse.

Si le disjoncteur ne tient pas ça confirme l'hypothèse d'un défaut sur le neutre de l'installation, il suffit d'agir ensuite sur le tableau divisionnaire pour identifier le départ incriminé et limité la recherche au seul circuit en défaut.

Pour répondre à parental25, je ne vois pas le rapport entre disjoncteur et intempérie qu'ils soit sélectif ou non.....?

Cordialement
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
MERCI POUR VOTRE REPONSE,et ben dit donc maintenant c'est moi qui suis en cour circuitBiggrin
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Bourg En Bresse (1)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 400 message Rhone
GOUPIL 01 a écrit:MERCI POUR VOTRE REPONSE,et ben dit donc maintenant c'est moi qui suis en cour circuitBiggrin


Bonjour, je dois comprendre que je nai pas été suffisamment clair ? Vous avez pu essayé ce que je vous ai proposé ?

Cordialement
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
BJR non je n'est pas éssayé se n'est pas chez moi,mai sa sera fait je posterai la suite une fois éssayé merci
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Bourg En Bresse (1)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 300 message Nord
Bonjour , 
Excellente technique , qui permet donc de vérifier s'il y a un défaut ,( sur des installs susceptible de ne pas être protegées 30mA ) , je ne manquerai d'essayer 

Un seul bémol est de ne surtout pas débrancher le neutre en tétrapolaire ( rupture de neutre ) 




Le-mOiNe a écrit:Bonjour,
si le disjoncteur saute, c'est qu'il y a un défaut (CC ou fuite à la terre).
Les réseaux de distribution Enedis BT sont sont conçus avec le neutre à la terre en différents points notamment au premier support du réseau (sous réserve de la bonne distance) afin que les courants (notamment de défaut) puissent remonter au transfo, les courants remontent au transfo par tous les moyens à sa disposition (avec plus ou moins de facilité suivant les résistances)

D'après votre description, je pense qu'il saute en différentiel sur un défaut sur le neutre de l'installation (et il est possible que le réseau Enedis manque de mise à la terre du neutre, mais ce point n'est pas de votre fait et ne change pas la forte probabilité d'un défaut sur le neutre de l'installation).

Pour vous en assurer, vous ouvrez le disjoncteur et débrancher le neutre sous le disjoncteur et vous fermez le disjoncteur (en faisant particulièrement attention à ce que le neutre débranché ne touche rien ni personne !! tout les appareils allumés car le défaut peut être sur le neutre d'un appareil ou lampe), ça forcera le courant à passer par la fuite (s'il y en a une)et le disjoncteur ne tiendra pas. si pas de défaut sur le neutre, le disjoncteur tiendra et rien ne sera alimenté, vous pourrez partir sur une autre hypothèse.

Si le disjoncteur ne tient pas ça confirme l'hypothèse d'un défaut sur le neutre de l'installation, il suffit d'agir ensuite sur le tableau divisionnaire pour identifier le départ incriminé et limité la recherche au seul circuit en défaut.

Pour répondre à parental25, je ne vois pas le rapport entre disjoncteur et intempérie qu'ils soit sélectif ou non.....?

Cordialement
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Nord
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 400 message Rhone
Bonjour,

En effet, je n'avais pas pensé à ce cas de figure (installation triphasé),  donc GOUPIL 01, ne pas faire si installation triphasé (ou faire phase par phase) !

Mais sinon JéromeDK sache que cette technique n'a rien à voir avec les installations équipées ou non de 30mA, car si défaut sur le neutre de l'installation (contact neutre masse sur un appareils) les résistances équivalentes feront que très peu de courant passera par la terre pour retourner au transfo (resistance du défaut+résistance terre de la maison + résistance terre du réseau Enedis + cable Enedis), le courant passera par le neutre du réseau directement (résistance cable Enedis seulement) et donc ne fera pas déclencher le disjoncteur.... !

Défaut très courant qui ne parvient à faire déclencher le disjoncteur que lorsque l'installation a une très très grosse consommation et des faibles résistances de retour par la terre. Ou lorsque un autre défaut sur le transfo qui remonte par la terre et rentre au transfo par le neutre en défaut (un voisin avec différentiel HS ou sans différentiel ou éclairage public).

Cordialement


JéromeDK a écrit:Bonjour , 
Excellente technique , qui permet donc de vérifier s'il y a un défaut ,( sur des installs susceptible de ne pas être protegées 30mA ) , je ne manquerai d'essayer 

Un seul bémol est de ne surtout pas débrancher le neutre en tétrapolaire ( rupture de neutre ) 




Le-mOiNe a écrit:Bonjour,
si le disjoncteur saute, c'est qu'il y a un défaut (CC ou fuite à la terre).
Les réseaux de distribution Enedis BT sont sont conçus avec le neutre à la terre en différents points notamment au premier support du réseau (sous réserve de la bonne distance) afin que les courants (notamment de défaut) puissent remonter au transfo, les courants remontent au transfo par tous les moyens à sa disposition (avec plus ou moins de facilité suivant les résistances)

D'après votre description, je pense qu'il saute en différentiel sur un défaut sur le neutre de l'installation (et il est possible que le réseau Enedis manque de mise à la terre du neutre, mais ce point n'est pas de votre fait et ne change pas la forte probabilité d'un défaut sur le neutre de l'installation).

Pour vous en assurer, vous ouvrez le disjoncteur et débrancher le neutre sous le disjoncteur et vous fermez le disjoncteur (en faisant particulièrement attention à ce que le neutre débranché ne touche rien ni personne !! tout les appareils allumés car le défaut peut être sur le neutre d'un appareil ou lampe), ça forcera le courant à passer par la fuite (s'il y en a une)et le disjoncteur ne tiendra pas. si pas de défaut sur le neutre, le disjoncteur tiendra et rien ne sera alimenté, vous pourrez partir sur une autre hypothèse.

Si le disjoncteur ne tient pas ça confirme l'hypothèse d'un défaut sur le neutre de l'installation, il suffit d'agir ensuite sur le tableau divisionnaire pour identifier le départ incriminé et limité la recherche au seul circuit en défaut.

Pour répondre à parental25, je ne vois pas le rapport entre disjoncteur et intempérie qu'ils soit sélectif ou non.....?

Cordialement

Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 300 message Nord
Bonjour Le-mOINe merci pour toutes ces précisions
bonne journée
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Nord
Ancienneté : + de 5 ans
En cache depuis le lundi 11 novembre 2024 à 13h46
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir