Bonjour,
J’aimerais savoir si des utilisateurs de PAC Hitachi YUTAKI S pourraient m’aider.
J’ai cette PAC depuis maintenant 5 ans, et j’en suis très moyennement satisfait. Même si je ne suis pas sûr que mes problèmes soient liés uniquement à la PAC (je me questionne également quant à l’installation par le plombier).
Je me tourne vers vous car le chauffagiste qui intervient sur cette marque près de chez moi est catastrophique… (Injoignable, ne rappel jamais, ne répond pas aux mail etc.)
J’ai amélioré une partie de mes réglages grâce à différents forum cependant ma PAC reste bruyante au niveau de la circulation de l’eau.
Concernant la configuration j’ai une Yutaki S (modèle de 2014) avec
plancher chauffant au RDC et à l’étage. Environs 105m² au RDC et 85 m² à l’étage. J’ai le plus gros modèle en monophasé, la 16kw, que je pense largement surdimensionné par rapport à ma surface et surtout à l’isolation de ma maison et sa configuration.
J’ai deux nourrices (Aller/Retour en haut et en bas) équipé de purgeur automatique.
Dans mes paramètres
Pour « Calcul T° eau C1 » je suis en « Type Courbe » « Courbe 0.2 »
« Option commande centrale » « Locale »
Dans « Paramètres installeur » -> « Paramètres circulateur »
« temps mini arrêt (min) » 120
« temps mini marche (min) » 0
« Dépas. Temps (min) » 10
« Sur-T° Offset C2 » 5
« Arrêt Pompe à Eau » Standard
Mon circulateur est en position « pression différentielle constante » vitesse 4 sur 8. Si on augmente le bruit augmente. Si je baisse la PAC se met en erreur.
Concernant mon problème de bruit, dès que la PAC est en fonctionnement j’ai un bruit de sifflement, que j’entends plus particulièrement à l’étage dans la chambre où arrive tous les tuyaux de distribution du plancher.
J’ai changé l’eau au printemps, elle été plutôt propre et le problème persiste.
Je constate clairement que le bruit est lié au circulateur et/ou à la circulation de l’eau. Quand la pompe est éteinte pas de problème.
Dans mes réglages, j'ai mit un programme sur la télécommande à 20° de 7h30 à 20h30 et à 17° de 20h30 à 7h30.
A 20h30 la pompe passe en « Set Off » sur l’écran principal. A ce moment-là dans « Menu » puis dans « Affichage du fonctionnement »-> « fonctionnement du système » -> « état du fonctionnement » : j’ai « Chaud Off ».
Lorsque la pompe est sur Chaud Off. Le circulateur s’éteint après 10 minutes et je n’entends aucun bruit (j’arrive donc à être tranquille la nuit grâce à ce programme, sauf s’il fait vraiment froid et que la pompe se rallume dans la nuit).
Dans la journée lorsque la pompe chauffe, quand je vais dans le même menu j’ai « Chaud On », et j’entends ce bruit de sifflement. (À ce moment-là les hélices tournent à l’extérieur).
Dans la journée il arrive également que dans le même menu j’ai « Therm-Off », j’entends également ce bruit de sifflement (les hélices ne tournent pas dehors). J’en conclu que la température est bonne dans la maison et qu’il n’y a pas besoin de chauffer.
J’ai donc ce bruit toute la journée, en plus sur « Therm-Off » je suppose que cela signifie qu’une bonne partie de la journée le circulateur tourne inutilement (donc conso électrique inutile).
Dans mes paramètres j’ai modifié le commutateur DIP DSW4 en mettant en « On » « Fonctionnement de la pompe à eau Standard/ECO ». J’avais vu cette manip sur un forum.
J’ai essayé de modifier l’arrêt dans les « Paramètres circulateur », mais après avoir mit « Arrêt pompe à eau » sur « Therm-Off » je n’ai pas constaté de changement, le circulateur fonctionne toujours même lorsque la PAC indique « Therm-Off » dans « État du fonctionnement »
Après cette longue explication, j’aimerais donc savoir si certains auraient une idée de ce qui pourrait être à l’origine de ce bruit, et qu’est-ce que je pourrais essayer pour réduire ce bruit.
Deuxième question comment couper le circulateur quand la PAC ne chauffe plus parce que la température de la maison est atteinte (donc je suppose quand elle est en « Term-Off » dans « état du fonctionnement »).
Merci
Pour information si certains ont ce modèle, mon unité extérieur était très très bruyante, en fait le roulement du moteur d’une des deux hélices devait être mort, j’ai changé le moteur le mois dernier depuis l’unité extérieur est devenu relativement silencieuse (l’année dernière je l’entendais à plus de 50 m…)