Raccordement electrique maison neuve Type 2

Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 358 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Vaucluse
Bonjour à tous

Sujets abordés pas mal de fois je sais ... et ça m'a été bien utile, cependant j'ai encore quelques doutes avant de passer commande

Donc maison neuve, électricité terminée.

J'ai déjà un vieux coffret électrique en limite de propriété avec un disjoncteur (qui sera remplacé par enedis vu l'état).

Tableau de la maison a 40m donc de type 2, que je vais réaliser moi même. Abonnement 9kva

A l'aide de ce tableau ( https://www.forumconstruire.com/construire/topic-183344.php ), j'en déduis la section du câble : R2V 2x25mm2, + 1,5mm2 pour HP/HC que je vais tirer jusqu’à la maison.

https://www.materielelectrique.com/cable-rigide-u-1000-r2v-2[...]-prix-au-m-p-15547.html

Jusque là, pas de problème.

Par contre j'ai plusieurs choix en tête de tableau pour la maison :

- interrupteur sectionneur 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau 2 ou 4 modules.
- disjoncteur de branchement 30/60A non différentiel placé sur une platine en amont du tableau
- disjoncteur de branchement 30/60A 500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau

Mon 1er choix (cout / facilité) se portait sur un interrupteur sectionneur 63A de ce type :

https://www.domomat.com/7683-interrupteur-sectionneur-isw-ac[...]b3qvUyx1choC4CYQAvD_BwE

2x25mm2 branché directement dessus ?

Pour la liaison à mes borniers, du 25mm2 également ou du 10 / 16 mm2 suffit ?

Quel serai les avantages à partir sur les 2 autres solution ? En me renseignant en magasin on m'a mit le doute et préconisé un disjoncteur abonné a la place ...

Mon seul but est une coupure générale avant le tableau, et si possible que ce soit celui ci qui saute en 1er si jamais ... et pas celui en limite de propriété, mais je doute que ce soit faisable.

Dernière question ... j'ai eu le consuel de l'installation de la maison, mais pas du raccordement, il en faut un autre également ? Enedis me l'a pas demandé ...

Merci
Messages : Env. 10
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 600 message Nievre
Bonjour,

Les pros de l'elec vont bientôt vous répondre.

N'oubliez pas un câble blindé, genre réseau, entre le coffret extérieur et votre tableau (pour un éventuel gestionnaire d'énergie).

Des borniers jusqu'aux inter diff, 16mm2, ce sera évolutif pour un coût très faible vu la longueur nécessaire.

Le DB en tête à la place d'un sectionneur avait une utilité en type 2 à condition de choisir un "instantané" et de faire poser par Enedis dans la logette extérieure un "sélectif". Ça évitait d'aller réarmer dehors en cas de dépassement de la puissance. Avec les nouveaux compteurs, je ne sais pas comment ça se passe, ils sont censés disjoncter au moindre dépassement.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Nievre
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour


Pour la liaison interne du 16² suffit.

L'avantage d'un disjoncteur de branchement c'est qu'il est facilement repérable en cas d'urgence pour une personne qui ne connait rien à l'installation

Mais c'est vrai que l'interrupteur sectionneur sera suffisant et moins cher


Il n'y a pas de solution parfaite pour ne jamais à avoir à se déplacer en limite de propriété en cas de défaut, mais on peut essayer de limiter le risque.
Tout dépend en fait du type de défaut :

1/ Défaut d'isolement : Contact phase/terre direct ou indirect
Le non déclenchement du DB extérieur est assuré naturellement par le fait qu'ENEDIS pose un disjoncteur de branchement sélectif (légèrement retardé) en limite de propriété.
Comme doit au dessus, en mettant un des 3 dispositifs préconisés à l'intérieur du logement, c'est systématiquement un interrupteur différentiel 30mA en tête de rangée qui sautera en cas de défaut.

2/ Surcharge : vous tirez plus que votre abonnement.
Désormais c'est le compteur Linky à l'extérieur qui coupera systématiquement en premier et c'est lui qu'il faudra relancer en cas de dépassement.
Mais ce genre de problème est rare si vous avez correctement dimensionné votre abonnement. Et ne pas s'en priver car les différences de coût d'abonnement sont désormais très faibles entre les différentes tranches (environ 2€ par mois).
Et si vraiment ce risque est important, prévoyez un délesteur qui coupera automatiquement et ponctuellement des appareils non prioritaires (en général radiateurs électriques ou chauffe-eau) lors de pointes de consommation.

3/ Court-circuit : contact phase/neutre.
C'est un événement violent sur une installation et toutes les protections contre les surintensités vont tenter de couper au plus vite : le disjoncteur du circuit, le disjoncteur de branchement intérieur si vous en avez mis un, le disjoncteur de branchement extérieur. Cela peut être un d'entre eux qui coupe, ou deux, voire les trois. En tout cas aucune garantie sur celui qui coupera en premier.
Heureusement c'est un événement rare si on utilise correctement son installation


Ne surtout pas mettre d'instantané qui n'assurera aucune sélectivité avec vos 30mA.
C'est ce qu'on faisait à l'époque où les 30mA n'étaient pas obligatoire sur tous les circuits.
Cela n'a plus d'intérêt aujourd'hui.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Vaucluse
Bonjour,

Merci pour les précisions c'est bien clair !

C'est bien ce que j'avais compris, pas de solution miracle ...

Et on ne peut pas savoir non plus a l'avance ce que Enedis va poser en disjoncteur ?

Je pense du coup m'orienter vers un disjoncteur de branchement selectif, qui pourra disjoncter si besoin (même si pas sûr a 100%), comparé a l'interrupteur sectionneur qui ne fera ... rien, hormis me proposer une coupure générale de mon tableau.
Messages : Env. 10
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
En principe, avec les Linky, ENEDIS pose un disjoncteur de branchement 60A fixe, 500mA sélectif.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Vaucluse
60A Fixe alors qu'il faut du 45A pour du 9kva ?

Différentiel ou non ?
Messages : Env. 10
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Le réglage de l'abonnement se fait désormais sur le Linky, donc le DB est désormais au Max que peut fournir ENEDIS

500mA ça veut dire différentiel
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 600 message Nievre
Carminas quand tu dis qu'il ne faut pas un DB instantané car on perd la sélectivité avec les ID:

-Un DB standard (non sélectif, j'entends) c'est pas la même chose qu'un instantané ?

-La sélectivité ne se fait-elle pas par la sensibilité de l'appareillage (30mA vs 500mA)?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Nievre
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Un DB non sélectif et effectivement et un DB instantané c'est la même chose.

Ne pas confondre la sensibilité (30mA 500mA) c'est le seuil de la fuite de courant à partir duquel le différentiel déclenche

Le retard : c'est le délai dans lequel il déclenche. Un sélectif a un délai de déclenchement plus important qu'un instantané. Ce qui laisse le temps aux 30mA (qui eux sont instantanés) de déclencher.

Donc pour une fuite de courant supérieure à 500mA (ce qui le cas le plus fréquent), il n'y a que la notion de retard qui hiérarchisera les déclenchements.
Carminas
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Vaucluse
Carminas a écrit:Le réglage de l'abonnement se fait désormais sur le Linky, donc le DB est désormais au Max que peut fournir ENEDIS

500mA ça veut dire différentiel

Bon beh bien vu, ils m'ont posé un 60A (fixe) sélectif hier
Moi qui m'attendais a un 15a45 / 30a60 réglé sur 45A.
Du coup ce sera un sélectif dans la maison également, mais sur 45 ou 60 ? (abo 9kva)
Messages : Env. 10
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Comme vous voulez, c'est de toute façon le Linky qui coupera en cas de surcharge
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 600 message Nievre
Carminas a écrit:Un DB non sélectif et effectivement et un DB instantané c'est la même chose.

Ne pas confondre la sensibilité (30mA 500mA) c'est le seuil de la fuite de courant à partir duquel le différentiel déclenche

Le retard : c'est le délai dans lequel il déclenche. Un sélectif a un délai de déclenchement plus important qu'un instantané. Ce qui laisse le temps aux 30mA (qui eux sont instantanés) de déclencher.

Donc pour une fuite de courant supérieure à 500mA (ce qui le cas le plus fréquent), il n'y a que la notion de retard qui hiérarchisera les déclenchements.


Ok, merci pour ces précisions
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Nievre
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Bonjour,

Voici ce qui m'a été conseillé :

- Le Linky en bordure est 60A sélectif.
- Dans la maison un 60A non sélectif évite d'aller réarmer dehors.
- Partir du principe qu'on peut avoir un abonnement 12Kva même si ce sera du 6Kva ou du 9kva dans mon cas (Pompe à chaleur et piscine). 

Pour du 60A avec la maison à 30m, c'est du 16mm2 mais je vais faire poser du 25mm2 qui laissera la possibilité de passer en 90A. Il faut se laisser un peu de marge au cas ou et avoir à éviter un nouveau terrassement et passage de câble. 



Ça vous semble bon ?
-- Nous sommes tous des ignorants, mais on n'ignore pas tous les mêmes choses. -- 😊
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 600 message Nievre
Bonjour,

J'ai exactement la même configuration, je m'étais fais la même réflexion mais je crois que maintenant,au dessus de 60A, Enedis impose de passer en triphasé.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Nievre
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Ah j'ai aussi oublié le câble 3G1,5.
Je n'avais pas cette info Stef1000.
-- Nous sommes tous des ignorants, mais on n'ignore pas tous les mêmes choses. -- 😊
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour


raf2son a écrit:
- Dans la maison un 60A non sélectif évite d'aller réarmer dehors.

Pas pertinent.
Voir mon explication du 12/10 à 22H01

raf2son a écrit:
Pour du 60A avec la maison à 30m, c'est du 16mm2 mais je vais faire poser du 25mm2 qui laissera la possibilité de passer en 90A. Il faut se laisser un peu de marge au cas ou et avoir à éviter un nouveau terrassement et passage de câble.

Pour 60A pour 30m il faut du 25² (entre 27m et 42m) et pas du 16².
Le 90A mono n'est plus possible pour les nouveaux raccordement depuis bien longtemps

Si besoin de plus de 12kVA, il faut passer en triphasé.

raf2son a écrit:Ah j'ai aussi oublié le câble 3G1,5.

Si c'est pour l'asservissement HC, un 2x1,5² suffit.
Se poser également le besoin d'un câble téléinfo si présence d'un gestionnaire d'énergie.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Merci Carminas !

Pour cette phrase "Pour du 60A avec la maison à 30m, c'est du 16mm2" j'ai oublié le "moins". La maison est a moins de 30m exactement 26m donc 16² d'après le tableau mais je pars que du 25². J'ai oublié le câble téléinfo mais il est bien prévu.
-- Nous sommes tous des ignorants, mais on n'ignore pas tous les mêmes choses. -- 😊
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Si 26m, inutile de partir sur du 25².
Vous galérerez moins pour le raccordement avec du 16²
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Charente Maritime
Bonjour,
pour eviter de repartir sur une nouveau sujet je préfère continuer sur celui ci, à mon avis la réponse est dans les précédents post mais juste pour confirmation.

La situation est : linky à + de 30m, disjoncteur de branchement 60a 500ma dans la maison, borne de charge installée avec delestage mais db de la maison disjoncte avant le delestage.
Verification faite, la puissance max n'est pas atteinte au linky et le db interieur disjoncte vers 11.5

etant donné que tout le reste du tableau est protégé par des 30ma, j'ai shunté temporairement le db interieur pour permettre le delestage et tout fonctionne.

Ma question est sur le remplacement du db, un elec m'a dit que je devais remettre un 60a 500ma instantané mais je vois que ça n'est pas forcément nécessaire.

Je pensais mettre un 63a simple sur la même platine (la taille n'étant pas du tout la même ça risque d'être compliqué avec la longueur des cables) ou un 60a de branchement non differentiel mais j'aurai besoin d'une confirmation.

Merci d'avance
Messages : Env. 10
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 8 mois
 
Env. 10 message Charente Maritime
Pour etre plus clair voila ce que j'envisage
Disjoncteur de branchement Enedis non différentiel Legrand - 2P - 60 A fixe
Messages : Env. 10
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 8 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Vous dites que le DB est dans la maison (et donc pas en limite de propriété)
Si c'est celui qui appartient à ENEDIS (qui est plombé), vous n'avez pas le droit d'y toucher.

Par contre si celui d'ENEDIS est bien en limite de propriété et que vous évoquez un DB privatif intérieur, ce que vous avez proposé convient très bien.

Espérons que celui d'ENEDIS soit sélectif.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Charente Maritime
Merci pour la réponse rapide.
Oui il sagit bien de 2 DB, enedis en limite propriété et selectif, l'autre dans la maison mais apparemment trop sensible ou HS, d'où le besoin de remplacement.
donc j'avais pas trop mal compris , merci et bonne soirée
Messages : Env. 10
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 8 mois
 
Env. 10 message Charente Maritime
Dsl, petite question supplémentaire car je viens de regarder la spec technique.

il est indiqué "dispose d'un réglage de calibre pour limiter la puissance au contrat souscrit auprès du distributeur d'énergie"
est ce que ça veut dire qu'il risque de declencher avant le linky et donc la borne ne pourra pas faire le delestage ?
Messages : Env. 10
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 8 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
C'est écrit ensuite : "sauf références 4 010 006, 4 010 51 et 4 010 52" et celui que vous évoquez est un 4 010 52.

Et même si vous aviez un modèle avec réglage, il suffit de le régler sur 60A.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Charente Maritime
Ok je craignais qu'il déclenche avant le linky et que ça revienne à la même chose qu'avant en empêchant le délestage.
Donc parfait je vais passer commande
Merci pour les infos
Messages : Env. 10
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 8 mois
En cache depuis le lundi 16 décembre 2024 à 11h18
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir