Retour
Menu utilisateur
Menu

Isolant GR32 en faux plafond

Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 299 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message
Bonjour,
En rénovation j'ajoute une couche d'isolant de 100 mm (pas de place pour plus) sur un faux plafond existant.
Pour un meilleur coef. je souhaite partir sur du GR32 R=3,15 au non de l'IBR qui est de seulement R 2,5.

Dans toute la littérature le GR32 est dédié au mur, rien sur un usage plafond. 

J'ai fais un essais sur une pièce coupé en bande de 50cm pour se glisser entre les fourrures cela se présente plutôt bien.

Pourquoi il n'est pas préconiser en faux plafond ?

Merci pour vos retour.
[img]no[/img]



Blaise
Messages : Env. 20

Ancienneté : + de 17 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis isolation du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour

bco38 a écrit:...

Pourquoi il n'est pas préconiser en faux plafond ?


si cet isolant est pour un faux-plafond sous combles perdues : thermiquement ça ne suffira pas
- et il plus couteux que les ldv à dérouler.

si c'est pour le phonique sous étage habitable : ça ne sera pas top non plus.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 20 message
C'est en fix plafond sous une toiture terrasse, j'aurai en tout 200 d'isolant deux placo, des hourdis en terre cuite avec un vide d'air, .. sur l'ensemble ce n'est pas trop mal vu le contexte
Messages : Env. 20

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 20 message
En fait ma question ne portait pas sur le coefficient d'isolation, mais sur les éventuelles contre indication à utiliser du GR 32 en faux plafond.
Messages : Env. 20

Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Youps... pas de contre-indication pour utiliser cet isolant en faux plafond.

si plusieurs couches : 1 seul pare-vapeur coté chaud (intérieur).
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour

<C'est en fix plafond sous une toiture terrasse, j'aurai en tout 200 d'isolant deux placo, des hourdis en terre cuite avec un vide d'air, .. sur l'ensemble ce n'est pas trop mal vu le contexte >

petite remarque : si c'est une toiture terrasse béton, normalement l'isolation
doit se faire par le dessus.

Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message
***** a écrit:Youps... pas de contre-indication pour utiliser cet isolant en faux plafond.

si plusieurs couches : 1 seul pare-vapeur coté chaud (intérieur).

En fait je laisse la faux plafond actuel constitué d'un isolant et de sont placo.
J'ai ajouté un faux plafond 100 plus bas (je n'ai pas plus), pour passer tous mes réseaux et ajouter un complément d'isolation, en perçant régulièrement la placo actuel et l'ancien par vapeur.
Le dernier isolant contre les placo à sont par vapeur complet.
Messages : Env. 20

Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 6000 message Loire Atlantique
Bonjour,

En toiture terrasse (si c'est vraiment le cas) l'isolation doit être posée côté extérieur à minima pour 2/3 du R total
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 6000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour

bien d'accord avec ma remarque d'hier, il me semble en effet que c'est la première
chose à prendre en compte , mais peut être que je me trompe ....
Il y aurait sans doute aussi la solution de la lame d'air ventilée en sous face
de dalle mais bien difficile à réaliser : grilles de ventilation opposés, ....

Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
Bonjour,

Pour ne répondre qu’à votre question initiale (des mises en garde vous ont été adressées sur votre projet), c’est une question de tenue mécanique.

Le GR 32 qui est destiné à isoler des parois verticales a la tenue mécanique qui va bien pour cela et peut aussi être positionné en rampants ou en plafonds alors qu’un IBR (lambda 40) n’a pas la tenue mécanique suffisante pour n’être positionné autrement qu’à plat (plafond, plancher de combles perdus).

Qui peut le plus peut le moins mais l’inverse n’est pas vrai 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, ok pour dire que les toits-terrasses doivent être isolés par l'extérieur, mais dans bien des cas cela n'est pas possible, comme dit par Marc49 ou d'autre , qui peut le plus peut le moins, perso j'en utilise souvent en plafond
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour

<, perso j'en utilise souvent en plafond >

mais pas sous dalle terrasse béton je suppose ( ou alors en respectant les 2/3 . 1/3

Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
lucienpelcette remarque et pertinente, mais dans les faits pas toujours possible, exemple dans un immeuble collectif, les propriétaires des appartements qui ne se trouve pas sous les toitures refusent de payer pour l'isolation des toits, ( qui sont souvent sans aucune isolation) donc que faire pour isoler les plafonds des appartements sous les toits ? surtout quand il n'y a pas trop de hauteur sous plafond ? ont, se retrouve dans ce cas ou la théorie et pas compatible avec la pratique, au risque peut être d'avoir des problèmes, mais je n'en ai jamais vu dans ce cas de figure
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 6000 message Loire Atlantique
plaquisteheureux a écrit:lucienpelcette remarque et pertinente, mais dans les faits pas toujours possible, exemple dans un immeuble collectif, les propriétaires des appartements qui ne se trouve pas sous les toitures refusent de payer pour l'isolation des toits, ( qui sont souvent sans aucune isolation) donc que faire pour isoler les plafonds des appartements sous les toits ? surtout quand il n'y a pas trop de hauteur sous plafond ? ont, se retrouve dans ce cas ou la théorie et pas compatible avec la pratique, au risque peut être d'avoir des problèmes, mais je n'en ai jamais vu dans ce cas de figure


Isoler par le côté intérieur tu prends un risque en cas de désordre. Des plafonds moisis et des procédures judiciaires il en existe quelques unes sur le sujet avec la mode des toits terrasses en MI notamment si le logement est peu chauffé ou ventilé.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 6000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour

les problèmes risquent à mon avis d'être sur le long terme et moins sur
le court terme .
je pense que lorsque l'on est sollicité pour un montage, on se doit
d'informer sur les risques possibles et le fait que l'on déroge
aux règles de construction .
Après en tant que particulier la personne fait ou ne fait pas en toutes
connaissances de causes.

Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, ok pour ces remarques, mon pour faire ces calculs il faudrait savoir si et comment le toit et isoler, information pas toujours possible à avoir
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le jeudi 05 décembre 2024 à 13h07
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir