Retour
Menu utilisateur
Menu

Avis conclusions Etude Sol - Sol argileux - puits longrines

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 359 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Tarn
Bonjour à tous,
J’aurais voulu avoir vos avis sur les conclusions de l’étude de sol (cf ci-dessous), sachant que nous sommes au nord de la haute Garonne ou le terrain est très argileux, ( trés sensible à l’eau ) et même en zone Aléas Fort au niveau retrait gonflement argile , il y a même un plan de prévention des risque naturel sècheresse approuvé PPRN sècheresse approuvé

Les conclusions de l’étude de sol aux vues des pénétromètre et analyse labo sont :
Semelle filante à 1m40 ou puits longrine à 2m30, Quelle solution est la mieux pour vous ?

Je pense que les puits longrines sont mieux au vu du sol, quelqu’un sait vérifier leur dimensionnement ?
Quelqu’un s’y connait un peu pour vérifier les hypothèses de l’étude de sol ?
J’ai un doute sur la profondeur des puits indiqué, jusqu’à 2m30 quand je vois les pénétros le bon sol à l’air d’être à 2m50/3m ?
En fait je ne sais pas exactement à quelle portance du sol il faut être au mini (valeur MPA) de bon sol il faut être pour être sur puits longrine ?
Si quelqu’un peut me renseigner, ou me dirigé vers un lien ou autre sujet de ce forum qui a déjà traité le sujet ?
Et si quelqu’un a déjà eu ce cas je suis preneur pour échanger.
Merci de votre aide
Cordialement,




Etude de sol

Etude de sol

Etude de sol

Etude de sol

Etude de sol

Etude de sol

Etude de sol

Etude de sol

Etude de sol


Messages : Env. 10
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation de fondations...

Allez dans la section devis fondations du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-118-devis_fondations.php
 
Env. 7000 message 06 (6)
Bonjour

Je suppose que les profondeurs indiquées pour les niveaux d'assise, sont à augmenter des valeurs d'ancrage 0.30 m ou 0.50 m selon le cas. C'est pas rien ...

En fonction des contraintes admissibles sur le sol, et en fonction de la descente des charges sur les fondations, les massifs peuvent être déterminés en nombre, position, section.

C'est le rôle du BET structure, ou de l'entreprise de maçonnerie si elle dispose d'un technicien qualifié pour faire ce dimensionnement (pas difficile pour celui qui sait le faire)
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Auriac Sur Vendinelle (31)
Bonjour
les deux systèmes sont possibles.
Filantes avec une contrainte moindre mais assez profondes vis a vis du risque sécheresse
puits avec contrainte supérieure.

la profondeur d'assise est bien ancrage compris, on voit les marnes vers 2m et les pénétros augmentent bien dès 2m
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Auriac Sur Vendinelle (31)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
Autant pour moi : les ancrages sont bien inclus dans les niveaux d'assise (je le voyais pas bien écrit) ...
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 30 message Gard
Bonjour,

Personnellement, sur des gros aléas de retrait gonflement je préfère faire du massif longrine avec biocoffra en sous face de longrines.
Les fondations en semelle seront plus compliquées à traiter.
En effet, les études de sols ne reflètent qu'un aspect ponctuel de l'état de votre sol. Quand le maçon vas creuser les fondations, il faudra qu'il soit assez expérimenté pour reconnaître le "bon sol" décrit dans l'étude de sol. Ne vous figez pas trop sur les profondeurs annoncées. Selon les terrains, elles peuvent variées, c'est juste pour avoir un ordre d'idée. Dans tous les cas, il ne faudra pas faire moins mais il est possible qu'il faille faire plus.
C'est pour ça que traiter du ponctuel est à mon sens plus facile.
Pour les résistance de sol, c'est peu important pour une habitation individuelle, les charges restent très faibles, même pour un mauvais sol.
Dans tous les cas, l'intervention d'un BET structure n'est jamais superflu.
Messages : Env. 30
Dept : Gard
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Auriac Sur Vendinelle (31)
Pourquoi par Sylvano30 , mais pour des puits il faut aussi savoir reconnaitre le bon sol.
Et si le maçon se plante, c'est plus grave car on est sur un appui ponctuel plus fortement chargé.
Je penche de mon côté plus sur la fondation filante qui permet de "lisser" les risques.
Sur la région de Toulouse,les marnes se repérent assez facilement de par leur couleur beige ( argile au desssu plutôt brunes et par le fait qu'elles deviennent rapidement compactes au terrassement
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Auriac Sur Vendinelle (31)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 30 message Gard
C'est pas faux non plus, mais normalement en puits on doit descendre plus profond donc logiquement l'ancrage est respecter. Par expérience, j'ai beaucoup plus de problème en argile gonflante sur des semelles car le linéaire de contact est plus grand.
Après, dans tous les cas, les problèmes surviennent après des défauts d'exécutions. Si le maçon bosse bien, il vaut mieux le laisser choisir sa méthodologie.
Pour le lissage de risque, ce n'est valable que si la semelle est armée correctement et le sous-bassement aussi.
Messages : Env. 30
Dept : Gard
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 600 message Gard
Moi j'avais eu l'avis d'un bureau d'étude qui m'avait dit que les puits longrines c'était souvent mal fait et donc ils voyaient bcp de sinistres a cause des argiles malgré des puits. Ils m'avaient a l'époque recommandé du gros béton en profondeur au moins 150cm pour éviter les variations hydriques
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Gard
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
La mise Hors-dessication est la même que se soit un système puits/longrine ou semelle filantes.

A partir d'une certaine profondeur les argiles ne réagisse plus ou très peu au condition climatique exterieur et tant que cela est respecté les argiles ne seront plus un problème pour vous!

Par contre effectivement au niveau de la contrainte, si le "dur" n'est pas clairement défini par le terrassier (sol non rocheux de bonne contrainte mais difficilement identifiable) il y a plus de risque a faire des ponctuelles que du linéaire.

Mais dans votre cas il n'y a pas de soucis vous avez un Qd de 15MPa ce qui vous donne une contrainte de ~7.5 bars ELS.
Le terrassier qui fera vos tarière va se rendre compte tout seul qu'il est dans le rocher car la tarière va avoir du mal a s'enfoncé plus bas...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le lundi 28 octobre 2024 à 02h19
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur les fondations
Tout savoir sur les fondations
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos fondations - VS
Photos fondations - VS
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir