Retour
Menu utilisateur
Menu

Avis sur la pose du zinc sur notre lucarne

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 239 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message Seine Maritime
Bonjour,

La lucarne de notre maison en cours de construction vient d'être habillée en zinc mais nous ne sommes pas satisfait de la pose.
Nous en avons aussitôt informé notre constructeur et nous avons rdv en début de semaine prochaine à la construction pour faire un point sur le sujet.

Avant ce rendez-vous, j'aimerais avoir des avis sur la pose du zinc. Personnellement je m'attendais à ce que les côté soient droits et non "tordus"...

De ce que j'ai pu voir, les couvreurs ont posée une plaque repliée sur elle même de chaque côté de la lucarne pour l'écoulement des eaux de pluie. Cette plaque crée une épaisseur qui empêche de plaquer les plaques de zinc le long des jouées en bois. Et du coup, cette plaque relève aussi les tuiles qui se trouvent au dessus.

Est ce que ça vous semble normal que ça fasse comme ça ?

Merci par avance pour vos avis.

Misterfred76



Messages : Env. 30
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis charpente du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de charpentiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les charpentiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-8-devis_charpente.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Bonjour,
Je vais m'abstenir de donner mon point de vue sur l'aspect technique, mais pour le visuel c'est vraiment pas chouette !...
J'espère pour toi que ce travail va être repris
JC
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Seine Maritime
Effectivement ça fait pas top.
Et encore, sur les photos ça rend mieux qu'en vrai...
D'autres avis ? Sur la technique de pose ?

Merci
Messages : Env. 30
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 30 message Seine Maritime
Selon l'avis d'un couvreur, c'est un massacre, tout est à refaire. Voilà qui est clair !

Nous allons donc demander à ce que le zinc sur la lucarne soit repris entièrement.

Vis à vis de notre constructeur, comment devons nous procéder ? Il faut lui faire un recommandé ?
Et pour le paiement de l'appel de fonds "hors d'eau" qui va venir, comment ça se passe ? On ne le paie que lorsque le zinc est refait ?
Messages : Env. 30
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 200 message Bas Rhin
Bonjour,

J'ai un autre point qui me semble étrange.
Comment se fait-il que la dernière rangée de tuile soit plus recouverte que les autres ?
Théoriquement le couvreur fait un calepinage pour que le recouvrement soit partout identique...
Messages : Env. 200
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 30 message Seine Maritime
Bonjour,
Je note la remarque. Je poserai la question à notre constructeur.
En attendant nous avons eu rdv avec notre constructeur et le conducteur de l'entreprise de couverture. Le zinc va être entièrement refait
Messages : Env. 30
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Luxembourg
Bonjour,
Oui c'est sacrément horrible..
Le couvreur a fait une pièce de zinc semblable à une noue, soit une cornière en zinc avec une pince pour la partie horizontale.
Naturellement cela crée une sur épaisseur...La solution aurait donc du être de faire des "coulants engravés" : lors du contre lattage on pose non pas une latte mais une planchette de 10 cm de large contre le chien assis. Lors du lattage, on arrête les lattes à 8 cm du chien assis, cela crée un couloir..Dans ce couloir on pose un zinc de 14 cm de hauteur et 7 cm de plat puis 2 cm de remontée et pince de 1 cm. A la première latte du chien assis il faut faire une coupe verticale dans le profilé en zinc pour pouvoir le replier et le faire poser sur la bavette du chien assis..Bien sur on réalise une soudure sur cette coupe..Puis on pose les tuiles jusque contre le chien assis...Et voilà...ni vue ni connu..
Le problème en France ce sont les qualifications...un boucher désosseur peut tres bien se lancer dans la couverture..Alors que chez les voisins européens du Nord il faut un brevet de maitrise et voila le résultat..

Autre détail avec le système en place cela va amener beaucoup d'eau...Il faudrait au moins une bavette prenant appui sur le mur avec un déviateur...

PS : quand je vois le mass...sur les cotés je n'ose même pas imaginer le dessus...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Luxembourg
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le lundi 18 novembre 2024 à 12h51
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos charpentes
Photos charpentes
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir